Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Mycket vatten frÃ¥n Ecoel  (läst 8178 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mrpg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
Mycket vatten från Ecoel
« skrivet: 27 augusti 2010, 12:01:38 »
Hej,

Har inte så stor koll på rör/värmepumpar, så hoppas jag gör mig förstådd ändå :)

Min Ecolel har börjat spota ur sig otroliga mängder vatten (altså EcoEl, innedelen, har även en ecoair 107 utedel)

Det finns två vad jag kallar "Avtappnings ventiler" monterade på min ecoel, som rörisen dragit två slangar ifrån som går ner till ett plaströr som sedan spottar ut vatten som rinner ner till min golvbrunn.

Men golvbrunnen är någon meter ifrån ecoel, så jag har istället ställt en lite plast dunk där för att undvika att vattnet rinner längs med golvet ner till golvbrunnen, därför jag nu märker hur mycket mer vatten som rinner ut här.

Dom första två åren tömmde jag denna 2 liters dunk kanske 2ggr i veckan mao runt 4 liter på 7 dagar

Nu har jag en dunk på ca 20-30 liter , och den fyller denna dunk på 1 dygn :(

Vad kan det vara som strular?

MVH
Patric
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
Ã…r 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Mycket vatten från Ecoel
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2010, 12:24:47 »
Säkerhetsventilen förmodligen. De brukar droppa, kanske inte sÃ¥ mkt som du säger dock.  Kanske byta den.  detta är ett vanilgt fenomen och inte ngt specifikt för din typ av anläggning eller VP
 *vinkar*
« Senast ändrad: 27 augusti 2010, 12:26:22 av VP ORAKLET »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Mycket vatten från Ecoel
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2010, 12:31:59 »
Eller så har du bytt en eller flera packningar i dina kranar, så att du inte har något droppläckage från någon varmvattenkran.
Kan även vara att den backventil som skall förhindra att varmvatten letar sig ut bakvägen i kallvattenmatningen av någon anledning börjat täta bättre...
Detta innebär i sin tur att den värmeexpansion som blir när värmepumpen värmer tappvarmvatten expanderar ut via säkerhetsventilen, precis som det är tänkt.

Sen kan det naturligvis vara som Oraklet skriver, att säk.ventilen börjat läcka.
Motionera den några gånger manuellt så löser det sig oftast, annars får du byta ventil.
(Ofta räcker det med en liten rostflaga som lägger sig i sätet på ventilen för att det skall börja läcka lite, och det kan man lyckas spola bort om man öppnar den manuellt så att man får ett rejält flöde genom ventilen.)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Mycket vatten från Ecoel
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2010, 21:44:36 »
Hej

Du har två säkerhetsventiler monterade på vänstra sidan på pannans topp. Den ena är fabriksmomterad och löser ut om du får för högt tryck i pannan.Den andra är monterad på blandningsventilen mellan kallt och varmt vatten till tappvarmvattnet. Det är förmodligen den vi blandningsventilen som ger ifrån sig vatten. Den brukar lösa ut för tryckstötar när man stänger kranarna vid tappställena hastigt.

20-30liter i veckan verkar lite mycket, någon liter är väl mer normalt. Om det är denna ventil som släpper ut vatten, märks ingen minskning av trycket på radiatorsystemet, vattnet kommer från tappvattensystemet. Är det en säkerhetsventil som är kopplad mot pannan eller expansionskärlet som ger ifrån sig vatten, så sjunker trycket i radiatorsystemet så smått.

//Ronnie
« Senast ändrad: 27 augusti 2010, 21:50:39 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad mrpg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
SV: Mycket vatten från Ecoel
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2010, 10:58:46 »
Trycket i radiator systemet har sänkts lite under under dom år systemet varit igång, men sedan vattenmängden som den spottar ut ökat så har ej trycket sänkts alls nästan, så då är det nog den säkerhetsventilen som sitter på blandningsventilen mellan kallt och varmt vatten till tappvarmvattnet

Jag öppnade bägge ventilerna fullt ut ett par ggr i fredags för att se om det kunde hjälpa att "motionera" dem, men icke, det kommer fortfarande lika mycket vatten.

Så det blir väl att ringa installatören :( (min total entreprenad garanti tog slut i Juni) så man undrar lite vad det kan kosta

MVH
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
Ã…r 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Mycket vatten från Ecoel
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2010, 13:36:19 »
Den kan du nog byta själv om du har skruvat lite i dina dar.

Utloggad mrpg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
SV: Mycket vatten från Ecoel
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2010, 09:53:47 »
Hej,

Har bifogat en liten bild, hoppas ni har tÃ¥lamod att hjälpa en stackars okunnig  :)

Går det att bara byta ventilen "1" som är inramad ?

Räcker det att man stänger "2" ?

Eller måste man stänga av vattnet in i huset helt? och även ström mässigt bryta strömmen helt till ecoel & air?

Och vart kan jag köpa ventil "1" ?

Skriv gärna ner en lite steg för steg till mig om du har tid/lust.

Tack på förhand.
MVH
Patric

CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
Ã…r 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Mycket vatten från Ecoel
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2010, 10:09:55 »
Jag har aldrig gjort det där, men visst ser det ut som om man skulle kunna byta bara själva ventilen: http://www.vvs-boden.se/säkerhetsventiler-c-38_89.html?zenid=1a93d5abee937cceaf384dbd4bd384a2
(Du måste kopiera länken och klistra in den i webläsarens adressfält)

Borde räcka med att stänga av värmepumpen, och ventilen 2.
Om du efter att ha stängt ventilen 2 öppnar säkerhetsventilen och det inte kommer nåt vatten skall det vara lungt.
Kan ju inte hända så mycket mer än att du blir blöt...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Mycket vatten från Ecoel
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2010, 14:42:48 »
Nja, det bästa är att stänga inkommande KV. Då kan det inte hända ngt Thumbsup

Ventil kan du säker köpa hos en VVS firma för några kronor. De har nog många liggande

Annars funkar säkert länken här ovan

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Mycket vatten från Ecoel
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2010, 14:48:59 »
Länken var bara för att visa på att de fanns att köpa lösa, och vilken typ.
Tar du din gamla med dig i handen och åker till en vvs-firma kan det ju knappast bli fel.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mrpg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
SV: Mycket vatten från Ecoel
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2010, 15:42:23 »
Tack för infon!

Dock vet jag inte vilken bar den ska lösa ut vid, verkar finnas ett gäng att välja på

bäst att stänga av både ecolel & ecoair också (fimpa säkringsbrytaren) ?

Dock

MVH
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
Ã…r 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Mycket vatten från Ecoel
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2010, 15:48:13 »
Man vill varken att tempen/trycket skall stiga eller sjunka när man stängt ventilen och plockat bort säkerhetsventilen, du vill ju varken få för högt eller lågt tryck i systemet.
Blir anläggningen stillastående i flera timmar kan det vara bra att öppna en tappvarmvattenkran eller liknande för att trycket skall kunna utjämnas med säkerhetsventilen satt ur spel.

Nu rör ju detta en CTC, så du har väl bara genomströmningsslingor, vilket innebär att ditt vatten inte kommer att "krympa" så mycket att du riskerar undertryck och "ihopsugen" beredare när vattnet svalnar, men vill ändå klargöra detta om ägare av andra värmepumpar med större beredarvolym läser tråden.
« Senast ändrad: 31 augusti 2010, 15:51:10 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Mycket vatten från Ecoel
« Svar #12 skrivet: 31 augusti 2010, 16:45:45 »
Överströmningsventilen och avstängningsventilen du markerat, sitter på kallvattenmatningen till kamrörsslingan i tanken. Det är alltså en separat ledning av det vanliga tappvattnet, som efter ventilerna passerar slingan för uppvärmning och sedan leds ut mot varmvattenkranarna.

Stänger du ventilen vid vattenmätaren och sedan avstängningsventilen bredvid överströmningsventilen som du tänker byta, kan inget hända. Pannan och pumpen kan gå som vanligt om du vill, det är inte värre än att de går under tiden du inte använder något varmvatten under normala förhållade. Det är ju bara det kommunala vattnet du stängt av.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Mycket vatten från Ecoel
« Svar #13 skrivet: 31 augusti 2010, 17:48:15 »
1 du går till rörfirman och skaffar en 9 bar säk vent eller visar den du har.
2 stäng inkommande KV och den ventilen som du markerat som nr 2,släpp tryck genom att öppna ventilen
3 bort med gammal dit med ny
4 klart

lycka till
 *vinkar*

Utloggad mrpg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
SV: Mycket vatten från Ecoel
« Svar #14 skrivet: 31 augusti 2010, 21:08:33 »
Tack så hemskt mycket Rickard,Erp & VP Oraklet!!

Då kommer jag göra ett försök att byta själv.

MVH
Patric
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
Ã…r 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!