Ivt-tillskott & vent.problem
« skrivet: 27 november 2004, 13:46:37 »
Har ett Älvsbyhus på 150m2 (1,5 plan) och garage på 50m2. Enrörssystem & rad. i huset, golvvärme i garaget.
Körde tidigare med en Elektrostandard med frånluftspump.
Har nu kört en Ivt HT 6 plus C (400m ytjordslinga i blöt lermark) en månad med vissa funderingar.
Pumpen verkar behöva onödigt mycket tillskott (65tim) och även vid milt väder (-3) med 3,4 kurvan.
Kan det vara så illa att pumpen är för liten, eller är det normalt.
Fick även problem med imma på fönstren på övervåningen, efter installationen.
Kanalfläkt monterad där tidigare frånluftsaggregat varit inkopplat.
Tacksam för ev.teorier & ideer.
Ivt ht 6 400m ytjordvärme

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Ivt-tillskott & vent.problem
« Svar #1 skrivet: 27 november 2004, 14:29:43 »
Börja logga temperaturer och timmar på pumpen, särskilt vid kyla.
Skriv av varje dag...
det kan krävas en hel del av ägaren innan en IVT går optimalt.
Det du ska se till är att du får ut 24 t/dygn av vämepumpen innan eltillskottet går igång!!!
Vid temp när nästan pumpen klarar värmen kan det dock va godtagbart med tex 23 timmar vp o ett par timmar tillskott.
Men vid stark kyla skall du ALLTID ha 24 timmar på vp.
& kw kan väl också va liiite klen, men så är det för dom flesta.. det gäller då att optimera pumpen så man kramar ur det som går.

Att ha bra cirkulation är också viktig vad har du för tempskillnad på stig o retur på varma sidan??

Får vi lite siffror av dig kan vi nog ge en del råd!!!

Kör hÃ¥rt  ;)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re:Ivt-tillskott & vent.problem
« Svar #2 skrivet: 27 november 2004, 16:31:15 »
Körde tidigare med en Elektrostandard med frånluftspump.

Fick även problem med imma på fönstren på övervåningen, efter installationen.
Kanalfläkt monterad där tidigare frånluftsaggregat varit inkopplat.
Tacksam för ev.teorier & ideer.

Eftersom du tidigare hade en frånluftspump är risken stor att du har sämre ventilation nu!

Imma på insidan av fönstren är vanligen ett tecken på otillräcklig ventilation. Varm fuktig luft stiger uppåt till övervåningen och kondenseras på kalla ytor.

Hur stor (m3/tim) är kanalfläkten på? För normmässig ventilation krävs i ditt hus ca 150-200m3/tim. Eventuellt kan du behöva öka luftomsättningen på övervåningen (oppna frånluftsdonen mera). I värsta fall kan man behöva anlita en ventilationstekniker som mäter in och justerar frånluftsdonen och kollar fläkten.
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad Marre

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
Re:Ivt-tillskott & vent.problem
« Svar #3 skrivet: 28 november 2004, 00:07:52 »
Vad gäller kanalfläkten och frånluftsflöden så skall dessa justeras in med luftflödesinstrument. Om din installatör ej gjort detta o lämnat protokoll på injustering så ring sotaren på orten eller sök på IVTs hemsida under serviceombud för frånluft. Rätt injusterade frånluftsflöden är viktigt för både värmeekonomi o inneklimat. lagom är bäst ,en halv omsättning i timmen skall det va!

Utloggad Hedenhös

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
Re:Ivt-tillskott & vent.problem
« Svar #4 skrivet: 28 november 2004, 09:45:10 »
Kollat pumpen sen 1700 igår:
Temp:-15
Pump:16tim (100%)
Tillskott: 4tim (25%)
Värmebärare: 43,8   38,1
Köld:               0,7   -1,0
Innetemp:Bv 20   Öv 23
Kurva:3,3
Fördelning (frÃ¥n inst.)   Pump: 13% Vv  87% Rad
                                     Tillsk.   8%        92%
Vill du ha mer siffror Bertil?

Skulle man vara hjälpt av en takfläkt (kvarnvinge) på Öv för att trycka ned värmen till Bv,har strypt termostaterna i nuläget.
Ivt ht 6 400m ytjordvärme

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Ivt-tillskott & vent.problem
« Svar #5 skrivet: 28 november 2004, 11:04:08 »
Hedenhös
100% på vp= så ska det va!!!
25% tillksot pga av kylan
Värmebärare =  44 grader fram der bra verkningsgrad, delta t 8tempskillnaden) ungefär 6 grader är lagom ( minns du om tillskottet var igÃ¥ng?) om det var igÃ¥ng har du väl mindre skillnad när bara vp gÃ¥r?? dÃ¥ kan man ev minska ett snäpp pÃ¥ cirkulationspumpen!?
Köldbärare.. bra temp in, liten tempskillnad! har du så bra cirkulation trots en 400 meter lång slinga, jag tippar på att nån mätarna visar lite fel!!! Men om du verkligen har så liten tempskillnad då kan man minska hastigheten på cirkpumpen ett snäpp, skillnaden kan va 3 grader...
Temo ok utom på öv stryp mera där om du vill ha svalare.
Kurvan... den ger 20 nere det bestämmer du själv (frugan?) vad som känns bra.
Fördelning....    tillskott 8% jag vet inte hur den räknar men du har väl flera steg pÃ¥ tillskottet sÃ¥ det har ju inte gÃ¥tt 25% av tiden pÃ¥ max. 8% om det är sÃ¥ är väl det rätt ok vid -15 ute.

Jag tycker det ser bra ut!!  Men det där med tillskottet vet jag inte riktigt eftersom jag inte vet säkert hur den räknar timmarna, om det är timmar oavsett effekt eller om det räknas om till timmar med full effekt. har du elpatronen pÃ¥ 9 6 eller 3 kw. Du kan väl spärra den pÃ¥ lägsta effekten dÃ¥ fÃ¥r du bättre koll hur den räcker.
Den verkar ju klara sig rätt bra vid den här kylan, har det gått elpatron vid -3 tidigare verkar lite skumt!?
Men som sagt kolla även vid lite varmare sen att verkligen elpatronen inte går i onödan (vp först så mycket som möjligt)

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Hedenhös

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
Re:Ivt-tillskott & vent.problem
« Svar #6 skrivet: 28 november 2004, 13:10:41 »
Japp ,tillskottet var i vila vid tidigare siffror.
Har shuntat ned slingan i garaget,(+14)och då stannade pumpen en stund.
Uttryckte mig kanske luddigt tidigare med tillskottet,elen har fördelats med 8% till Vv & 92% till Rad.
Tot.500 tim pump 68 tim tillskott.
Kikade när elen gick och då visade den 80% på 2/3 effekt.
Funderar lite över att tillskottet behövs under natten utan varmvattenförbrukning.
Kollat i manualen men blir ej riktigt klok på hur man blockar,gradskala visas från +20 till - 10, stapeln i +20 med text BLOCK EJ AKTIV.
När jag drar ner stapeln aktiveras blocken ,men hur ska jag ställa gradskalan??
Vet ej huruvida mätare stämmer på pumpen för köldbärare, enklaste sätt att kolla??
Ret. från rad. har tidigare sjunkit långsamt hela tiden tills tillskottet stött upp,men nu efter nedshunt verkar pumpen sakta höja.
Ivt ht 6 400m ytjordvärme

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Ivt-tillskott & vent.problem
« Svar #7 skrivet: 28 november 2004, 17:29:38 »
Citera
Vet ej huruvida mätare stämmer på pumpen för köldbärare, enklaste sätt att kolla??

Låna en bra anliggningstermometer, nånstans!? rörkille kommun stor fastighetsförvaltare...
Tillskott ok då förstår jag..
Citera
När jag drar ner stapeln aktiveras blocken ,men hur ska jag ställa gradskalan??
Säger som Emanuel nu keh.. fattar inte  :-[ vilken meny menar du ??

Om du vill kan du strypa lite till på värmen uppe, det är bättre än en takfläkt
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Hedenhös

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
Re:Ivt-tillskott & vent.problem
« Svar #8 skrivet: 28 november 2004, 19:20:08 »
Citera
Säger som Emanuel nu keh.. fattar inte   vilken meny menar du ??
Jag ligger i inst/service menyn 8.2 "blockering av tillskott"
Ivt ht 6 400m ytjordvärme

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Ivt-tillskott & vent.problem
« Svar #9 skrivet: 28 november 2004, 21:51:00 »
Liiite ställd heter styren REGO 600??
Men du kanske har Rego xxx

Hittar inte den där nämligen ;) men vi har extern elpanna iofs.

Meny 5.5 för blockering av tillskott finns ju..
osså 8.5 visning av inkopplad eleffekt i drift.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Snider

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Ivt-tillskott & vent.problem
« Svar #10 skrivet: 06 december 2004, 13:19:09 »
Hade liknande problem med min 6 månader gamla IVT HT7. Frågade en servicekille som gav följande svar: Timräknaren för tillskottet startar direkt när VP'n "ropar på hjälp" (vilket den ofta gör vid start). Den fabriksinställda fördröjningen på tillskottet är en timme vilket gör att tillskottet inte hinner starta eftersom VP'n redan har ordnat temperaturen själv.
Detta medför att timräknaren ofta visar för mycket i förhållande till verklig drift.
Prova att kolla elmätaren samtidigt som lampan för tillskottet indikerar drift så bör du kunna se om tillskottet verkligen går eller om styrsystemet ljuger för dig.
IVT Greenline HT C7  140 m aktiv borra.
1 1/2-plan & källare (ca 160 m2 ) byggt 1961 i Skaraborg.  2 vuxna & 3 barn

p

  • Gäst
p
Re:Ivt-tillskott & vent.problem
« Svar #11 skrivet: 15 december 2004, 21:13:27 »
Jag brukar ställa fördröjningen på 2 tim så vp har lite mer tid att höja tempen

Utloggad Snider

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Ivt-tillskott & vent.problem
« Svar #12 skrivet: 15 december 2004, 22:11:31 »
Jag måste nog rätta mitt förra inlägg :-\. Tyckte det stämde dåligt med elmätaren så jag mailade direkt till IVT (vilket dom inte gillade) och fick svaret att timräknaren visar "verklig" tid. Alltså tiden som tillskottet verkligen går.
Det var servicekillen på den lokala rörfirman som hade fel.
IVT Greenline HT C7  140 m aktiv borra.
1 1/2-plan & källare (ca 160 m2 ) byggt 1961 i Skaraborg.  2 vuxna & 3 barn

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!