« skrivet: 27 januari 2009, 11:17:58 »
Har koll pÃ¥ min vp via sms, och fÃ¥r bla kb-värderna dÃ¥. har upptäckt att kb visar diff fasten kompressorn ej är igÃ¥ng  Tex när GM är -85 (satt till start -120) och vb-fram =23,6 och vb-r = 23,4 dÃ¥ är kbin = 8 och kbut = 1,9 Kan det vara sÃ¥n tempskillnad när kompressorn ej gÃ¥r? Är de fel pÃ¥ givarna?
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: fel på KB-givarna?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2009, 12:21:22 »
KB-cirkpumpen går bara då kompressorn går, sen står den still. Då närmar sig temperaturen på brine sakta innetemp tills kompressorn (och KB-cirkpumpen) startar och kall brine från borran cirkulerar genom din VP igen. Hur snabbt temp på brine ökar då cirkpumpen står beror lite på var givarna sitter och om det är nån självcirk på brine.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: fel på KB-givarna?
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2009, 15:42:14 »
Jag har en Nibe 1135-10

Tyvärr sÃ¥ mÃ¥ste jag säga att temperatur givarna är Nines svaga punkt. Vi har haft vÃ¥r Nibe i drygt ett Ã¥r nu. Redan efter 1,5 mÃ¥nader sa ena KB givaren upp sig. En reparatör var snabbt pÃ¥ plats och bytte bägge. Dessa givare fungerade inte heller pÃ¥ ett bra sätt. Nu i januari sÃ¥ bärjade VB fram att spöka,  sÃ¥ det blev till att Ã¥terigen ringa Nibe. Servicemannen  mätte upp temperaturerna och konstaterade att ingen av givarna var riktigt just, därför byttes bÃ¥de KB och VB givarna, och allt var frid och fröjd. Men vad händer? Jo i förrgÃ¥r sÃ¥ säger utomhus givaren upp sig. Den visade 23,5 grader (rena sommarvärmen), sÃ¥ VP:n fick glädje fnatt och stängde av värmetillförseln, sÃ¥ att det blev ganska kallt i huset. SÃ¥ nu gÃ¥r jag och väntar pÃ¥ servicemannen igen. Men till nöds sÃ¥ tog jag en av de kasserade givarna och monterad in den i den trasig i utomhusdelen, sÃ¥ nu fungerar det hyfsat igen, i avvaktan pÃ¥ att servicmannen ska komma.  Jag mÃ¥ste tillstÃ¥ att Nibe har hÃ¥llit en hög service nivÃ¥, sÃ¥ där är ingenting att klaga pÃ¥. Men jag ska vid nÃ¥got tillfälle (när jag orkar sitta i telefonkö 30-40 minuter) ringa Nibe centralt, och spy min galla över dem. Det är otroligt att man sätter in sÃ¥dant "junk" i sina styranordningar.

« Senast ändrad: 27 januari 2009, 16:53:38 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad Sven G

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: fel på KB-givarna?
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2009, 18:15:11 »
Ja, "junk" är nog rätt ord för dessa givare.

Mina KB-givare är bytta och utegivaren har nyss bytts för 4:e gången!

Det är märkligt att Nibe inte lär sig. År efter år efter år har detta hållit på. Och det är precis samma sak (läs skit).
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: fel på KB-givarna?
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2009, 19:04:42 »
Det verka alltså var fel på givarna men hur vet man om brinen självcirkulerar? och hur kontrollerar man att de verkligen är fel?
när kompressorn går så ger de trovärdiga siffror. Som nu när det är 2 grader varmt ute så har jag 0,7 in och -2,8 ut det verkar ok eller?
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: fel på KB-givarna?
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2009, 19:26:36 »
Det ända sättet är tydligen att investera i en egen digitalmätare. Jag talade med service teknikern om det. Finns tydligen att köpa för en ganska billig penning på Claes Olsson och liknande affärer.
Jag tror att det inte är några problem när man väl trimmat in sin anläggning, då lär man märka om värdena förändras. Men det kan vara ren sagt vara förödande med missvisande temperatur givare under en intrimnings period, vilket jag fått erfara.
« Senast ändrad: 27 januari 2009, 20:02:29 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: fel på KB-givarna?
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2009, 19:56:38 »
Precis som Carl säger så sker uppvärmningen av givarna olika beroende på vart dom är monterade. Påverkas alltså olika av omgivningstemperaturen. Är stillesståndet tillräckligt så når dom till slut samma temp. Titta på mina, så ser du att kb-ut aldrig hinner värmas upp till samma temp som kb-in då stilleståndet på vp inte är illräckligt långt.

Om du tittar i manualen ser du att kb-in sitter väldigt nära elkassetten, därav värms den upp fortare än kb-ut

http://pricken.vuollerim.nu/KB.html
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: fel på KB-givarna?
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2009, 10:29:30 »
Då får det vara så länge, då nöjer jag mig med att hålla ögonen på dem(kb-givarna) för att se om de får spel eller ej!
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: fel på KB-givarna?
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2009, 12:54:09 »
Kör brinepumpen en stund utan att kompressorn går och se vad de visar då.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: fel på KB-givarna?
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2009, 13:07:10 »
ok, ska ner i helgen så jag får göra testet då! Tack för alla synpunkter!
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!