Skrivet av: ulvstorp skrivet 17 oktober 2006, 19:22:02
Hej,

Jag är helt novis inom detta område och har nu fått problem med att få upp värmen i mitt hus.
Jag har bott här i snart 2 år utan att det har krånglat.

Det är en IVT Greenline Compact 8

Jag skulle behöva lite hjälp att få förklarat hur det hela hänger ihop och vad man kan göra för moment för att felsöka.

Den röda saken som ser ut som en hydrofor men väldigt liten har ett tryck på endast 0.5 bar, kan det vara riktigt?
När jag vred på en kran som sitter på ovansidan så lät det som att det rann vatten men då sjönk trycket i den så jag vågade inte öppna mer.

Det spottar å fräser en del när man spolar varmvatten, jag öppnade därför den ventil som sitter på tanken för att tömma den på luft och jag har för mig att det ska komma vatten ur den men det gjorde det inte. Det kom lite luft å sen inget mer.

Jag har tagit en del bilder för att visa hur det ser ut.
Iom att mina bilder är ganska stora så har jag valt att länka till dem.

http://angefors.se/varmepump/

Fråga om ni behöver mer information!!

Hälsningar
Daniel
Titel: SV: Hur fugerar bergvärme och vad är det för komponenter på bilderna
Skrivet av: Carl N skrivet 17 oktober 2006, 20:21:15
Hej,

Jag är helt novis inom detta område och har nu fått problem med att få upp värmen i mitt hus.
Jag har bott här i snart 2 år utan att det har krånglat.

Det är en IVT Greenline Compact 8

Jag skulle behöva lite hjälp att få förklarat hur det hela hänger ihop och vad man kan göra för moment för att felsöka.

Den röda saken som ser ut som en hydrofor men väldigt liten har ett tryck på endast 0.5 bar, kan det vara riktigt?


Det är ditt expansionskärl, tryckmätaren visar trycket i radiatorkretsen. Du fyller på vatten med ventilen på bild 15. ca 1 bar är tillräckligt.

Citera
När jag vred på en kran som sitter på ovansidan så lät det som att det rann vatten men då sjönk trycket i den så jag vågade inte öppna mer.

Säkerhetsventilen, den lättar vid ett visst tryck, vanligen 1.5 bar. Den bör du inte röra mer.

Citera
Det spottar å fräser en del när man spolar varmvatten, jag öppnade därför den ventil som sitter på tanken för att tömma den på luft och jag har för mig att det ska komma vatten ur den men det gjorde det inte. Det kom lite luft å sen inget mer.

Då är det dags att fylla på enligt ovan (bild 15), öppna sen avluftningen tills det kommer vatten. Du måste också avlufta radiatorerna, fyll på mer vatten enligt ovan mellan luftningarna.

Om det spottar när du öppnar varmvattnet så har du sannolikt skruvat på ventilen i bild 12 (till höger), det är avstängning/backventil på inkommande tappvatten till VP:n, den ska vara öppen.

Men du kan ha en allvarlig läcka någonstans i ditt värmesystem, kolla att trycket inte sjunker efter påfyllning av radiatorsystemet (efter att du luftat radiatorerna). Trycket varierar naturligt med temeraturen men bör inte sjunka så jättemycket över tiden.
Titel: SV: Hur fugerar bergvärme och vad är det för komponenter på bilderna
Skrivet av: ulvstorp skrivet 19 oktober 2006, 12:17:33
Tack för hjälpen!!!  Thumbsup

Har nu har jag 1 bar i expansionskärlet. Jag undrar dock lite om säkerhetsventilen som jag skruvat på. Kan det vara så att om jag skruvar åt den för hårt så löser den inte ut vid ca 1.5bar eller är ventilen inställd på ett fast värde?

Titel: SV: Hur fugerar bergvärme och vad är det för komponenter på bilderna
Skrivet av: overlander skrivet 19 oktober 2006, 12:43:57
Den har ett fast värde och går inte att skruva åt för hårt.