För att förtydliga det Rickard säger. Har du kontrollerat luftflödena i ventilationen efter bytet? Det finns två saker att tänka på.
1: Luften i huset skall omsättas en gång på två timmar. Grovt räknat, total golvyta * takhöjd / 2 = m
3 luft som värmepumpens fläkt ska dra ut per timme.
2: Om flödet genom värmepumpen är större än vad pumpen behöver så går överflödet till kråkorna.
Så, kontrollera 1. Behövs en ventilationskille med mätutrustning. Kolla pumpens specifikation vilket läge fläkten ska gå på för att motsvara det ventilationsbehov du har. Med fläkten på detta läge justeras alla frånluftsdon map ventilationsbehov i resp utrymme.
Om 2. Lite problem... Minska luftomsättningen är inte bra...
Förr löste man 2 genom att återföra frånluften till viss del, luften skulle ju enligt normen "omsättas". Lite snuskigt i mitt tycke och så fick man ju problem med mögel och bakterier i tilluftssystemen.