Kopplingsdifferansen är gradantalet mellan start och stopp.Standard är 5 grader.Är börvärdet på värmekurvan säg 40grader så startar pumpen vid 37,5 och stannar vid 42,5.Man kan prova med en högre differans om man vill, men risken är att man får svängningar i inomhustempen om det är för hög differans.
normalvärdet skall vara 5, men min installatörhar ställt den lägre, undrar varför?
Men eftersom det verka klia i Jerrys fingrar så tycker jag han ska prova Glöm inte att notera dina gamla inställningar innan ifall det inte funkar nått vidare.
kek29Jag glömde en sak.Tror att du har rätt om att jag kanske ligger på något för hög kurva.Vid sista köldknäppen natten mellan sönd-månd (-15) så såg jag att tempen inne steg någon grad.Vad kan vara lämpligt att sänka till? och behöver jag höja på finjusteringen?