Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 augusti 2009, 12:17:01 »Jepp, du kan se drifttider för kompressorn och elpatron.
Temperaturen begränsas av VP:n, den jobbar med flytande kondensering och gör inte radiatorvattnet varmare än vad som behövs. Behövs t ex 30 ºC framledning så jobbar den mot detta börvärde så framledningstemp pendlar kring detta värde. När den gör varmvatten till 55 ºC växlar den över med en växelventil.
Har du golvvärme så bör du begränsa max framledning till t ex 40 ºC så du inte skadar golven.
Golvvärme och feta radiatorer som behöver låg framledningstemp är kanonbra för VP:n eftersom den jobbar effektivare med lägre framledningstemp.
Temperaturen begränsas av VP:n, den jobbar med flytande kondensering och gör inte radiatorvattnet varmare än vad som behövs. Behövs t ex 30 ºC framledning så jobbar den mot detta börvärde så framledningstemp pendlar kring detta värde. När den gör varmvatten till 55 ºC växlar den över med en växelventil.