Författare Ämne: fÃ¥r inte till det/ 1245 6kw  (läst 1770 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad BLOMR1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
får inte till det/ 1245 6kw
« skrivet: 18 november 2010, 09:51:02 »
hallå kanske någon kan hjälpa mig, fick våran bergvärme instalerad för drygt ett år sedan, under vintern som var så gick den otroligt mmycket på el-patronen, men både nibe och instalatören sa att det gör dom när det är så här kallt.
i våras så stangde vi av elpatronen ooch tänkte som så att den får gå utan tills det blir kallt igen. nu den 19e nov så har vi -1 ute och den borde fortfarande kunna värma huset med enbart kompressorn idag har vi 17,7grader inne.. vi värmer ca 180--190 kvm, hålet är 120m och som sagt 1245 med 6kw. tycker jag har skruvat på det mesta. vi har ingen innegivare utan kör på utegivaren. finns det någon som har förslag på vad jag ska ställa in, gärna så utförligt som möjligt då vi är ganska så novisa på det här :) enligt instalatören så ska kkunden inte behöva göra något med inställningarna förutom att höja värmen ( en termometer från -10 till +10 ) om man tycker det är kallt. ställde tebax allt till fabriksinställningar idag.
och om någon kan så ge gärna lite förslag på menyerna osv jag ska gå in på.

tack på förhand.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: får inte till det/ 1245 6kw
« Svar #1 skrivet: 18 november 2010, 10:22:10 »
Värmekurvan måste anpassas individuellt för erat hus. Jag antar att installatören gjorde det, men har du återgått till fabriksinställningarna så måste det göras om. Finns det nåt igångkörningsprotokoll från installationen?

6kW låter lite till ett så stort hus. Vad har ni för beräknad energianvändning per år?
« Senast ändrad: 18 november 2010, 10:32:44 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: får inte till det/ 1245 6kw
« Svar #2 skrivet: 18 november 2010, 12:53:33 »
BLOMR1:
I en annnan tråd står det ca 150 m2?
Om huset är byggt 1965 så är detta en lite för klen VP och liten borra.
Har du kvar energikalkylen från installatören?
Kan du i så fall ange vad som står där om energibehov och besparing mm?

Den andra frågan är vilken typ av radiatorer du har?
Små platta enkla eller lite större dubbla panelradiatorer?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: får inte till det/ 1245 6kw
« Svar #3 skrivet: 18 november 2010, 13:20:48 »
Går pumpen hela tiden när den försöker, men inte klarar att värma huset utan tillsats???
Vad har du för framledningstemp?
Returledningstemp?
Temp på köldbärare in och ut?
Hur är tempen på radiatorer upptill och i botten om du känner med handen?
Är det stor skillnad mellan olika radiatorer?

Obs Värdena avläses när pumpen kör värme och har gått en stund.
« Senast ändrad: 18 november 2010, 13:34:03 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad BLOMR1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: får inte till det/ 1245 6kw
« Svar #4 skrivet: 18 november 2010, 17:13:09 »
jag har gamla radiatorer. vi bor på ca 150-160kvm men sen är det garaget så det landar på runt 180-190kvm. har varit i kontakt med instalatören idag och han talar bort sig hela tiden tycker jag. framledningstemp osv såg bra ut enligt han. och när jag påpekade att det ska värma ca 180kvm så höjde han rösten och sa att det är väl inga 180kvm, jo med garaget så är det så.
vi köpte en bergvärme anläggning och en helhetslösning,, då förutsätter jag ju att vi får rätt saker instoppade. har vi nu fått för liten pump eller hål, ja hur går man då tillväga? vi vill ha en fungerande anläggning och nu verkar det ju som att vi inte får det här att funka. om vi nu skulle få en 8kw då är ju förmodligen hålet för litet.. suck

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: får inte till det/ 1245 6kw
« Svar #5 skrivet: 18 november 2010, 17:47:10 »
Även om det rör sig om 150-160 m2 hus från 1965 så borde det ha varit en 8 kW VP och 150 m borra.
Men frågan är vad det står i energideklarationen som du ska ha fått vid köpet av huset, och som installatören också bör fått ta del av?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!