Beräknad framledningstemp? 1245
« skrivet: 17 september 2010, 14:55:05 »
Hallå..

Har en liten fundering kring 3-vägsventilen på 1245:an och framledningstempen..

Har kikat lite på hur 3-vägsventilen arbetat och kommit fram till att den bara kör från A till B läge.
Bör inte den även fungera som en shunt och styra framledningstempen ut i radiator kretsen?

Har titta på framledningtempen några dagar nu och har observerat att framledningstempen ligger ca 2 grader under Beräknad framledningstemp.
bör inte dessa värden vara på ungefär samma temp, och är det inte 3-vägsventilen som "shuntar" den tempen?

 //Tjompo
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Beräknad framledningstemp? 1245
« Svar #1 skrivet: 17 september 2010, 15:48:40 »
3 vägsventilen styr bara mellan laddning av vv eller att värma radiatorkretsen. 1245 arbetar med sk flytande kondensering dvs den tillverkar så varmt vatten som huset behöver men det diffar ca +-10 grader därför kan den ligga över börvärdet en stund för att senare ligga under den reglerar med sk gradminuter som håller koll på hur mycket över resp under den kan ligga utan att det blir kallt resp varmt inne.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tjompo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Beräknad framledningstemp? 1245
« Svar #2 skrivet: 17 september 2010, 16:38:47 »
Ok... Så då är det som det ska då?

Just nu i skrivande stund så står Framledningstempen på 22.3 och beräknad temp på 25.1, men det är som det ska då antar jag..
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Beräknad framledningstemp? 1245
« Svar #3 skrivet: 17 september 2010, 19:11:15 »
Värmepumpen styr värmen med on/off reglering. Medelvärdet på framledningen ligger kring börvärdet men då kompressorn jobbar brukar ärvärdet gå upp över, och då kompressorn vilar så ligger ärvärdet oftast under.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Beräknad framledningstemp? 1245
« Svar #4 skrivet: 17 september 2010, 19:52:52 »
Ok... Så då är det som det ska då?

Just nu i skrivande stund så står Framledningstempen på 22.3 och beräknad temp på 25.1, men det är som det ska då antar jag..


Japp, det är som det ska.
När du läste av detta så gick inte kompressorn, när den startar hoppar den snabbt upp till ca 30 ºC och sedan stiger det sakta tills den stannar.
Medeltempen blir då ungefär som beräknad temp.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad Tjompo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Beräknad framledningstemp? 1245
« Svar #5 skrivet: 17 september 2010, 21:18:04 »
Ok..

Tack för förklaringarna.. börjar förstå hur det hängerihop nu..
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.

Utloggad Tjompo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Beräknad framledningstemp? 1245
« Svar #6 skrivet: 24 september 2010, 19:01:04 »
hej igen..

Har lite frågor ang. diffen på fram och retur på VB.

Jag har ungefär 0,5 ºC skillnad på bessa värden, och vad jag läst så ska det ligga runt 7 ºC?!

Tittade på VB hastigheten och den stod på 80% vid värme, sänkte den till 50% nu. Är det riktigt tänkt av mig eller?

 M.v.H Tjompo
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Beräknad framledningstemp? 1245
« Svar #7 skrivet: 24 september 2010, 21:05:28 »
Du ska avläsa värdena när kompressorn går.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mexitegel

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Självlärd Guru pÃ¥ NIBEs 1145:a
SV: Beräknad framledningstemp? 1245
« Svar #8 skrivet: 24 september 2010, 22:17:22 »
...och sedan justerar du VB hastighet tills du får ungefär 7 graders differens. Detta är dock svårt att göra nu utan att du behöver efterjustera i vinter när det är någon minusgrad.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.

Utloggad Tjompo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Beräknad framledningstemp? 1245
« Svar #9 skrivet: 25 september 2010, 08:01:43 »
Ahaa.. va väl nästan de jag tänkte  *roflmao*

Men nu en annan fråga offtopic, jag har ett snitt på 18 starter/dygn, har laborerat lite med gradminuterna och är nere på -150 just nu för start av kompressor.. har ni några tankar om detta?

hur vet man om man behöver en volymförstorare? har 15st 22radiatorer, är det volymen i dessa man ska ha en viss mängd av? och isåfall hur mycket är den optimala volymen?

M.v.H Tjompo
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Beräknad framledningstemp? 1245
« Svar #10 skrivet: 25 september 2010, 15:08:02 »
18 starter/dygn är helt OK. Det du bör tänka på är att även ställa upp "start tillsats" till ca 5 x "start kompressor".

Om tempdiffen mellan framledningens ärvärde och börvärde överstiger 10 ºC så kommer värdet i 5.1.3 "ta över" och styra kompressorns start/stopp. Detta är väl en indikation på låg vattenvolym eller dåligt intrimmade flöden (typ att nån radiator kortsluter flödet). Självklart ska man trimma in flödena över varje radiator (med fast instrypning) innan man funderar på volymförstorare.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tjompo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Beräknad framledningstemp? 1245
« Svar #11 skrivet: 25 september 2010, 15:40:18 »
18 starter/dygn är helt OK. Det du bör tänka på är att även ställa upp "start tillsats" till ca 5 x "start kompressor".

Om tempdiffen mellan framledningens ärvärde och börvärde överstiger 10 ºC så kommer värdet i 5.1.3 "ta över" och styra kompressorns start/stopp. Detta är väl en indikation på låg vattenvolym eller dåligt intrimmade flöden (typ att nån radiator kortsluter flödet). Självklart ska man trimma in flödena över varje radiator (med fast instrypning) innan man funderar på volymförstorare.

ok, men med fasta instrypningar menar du väl ratten innanför termostaten som är graderad 1 till 7.. har "trimmat" in dessa lite själv, i stort sett minsta flödet i radd 1 och ökat succestivt flödet bort över till sista radden.

tillsatsen har jag satt på -999, x5 skulle bli -750. Bör jag ändra detta värde?
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Beräknad framledningstemp? 1245
« Svar #12 skrivet: 25 september 2010, 16:29:45 »
18 starter/dygn är helt OK. Det du bör tänka på är att även ställa upp "start tillsats" till ca 5 x "start kompressor".

Om tempdiffen mellan framledningens ärvärde och börvärde överstiger 10 ºC så kommer värdet i 5.1.3 "ta över" och styra kompressorns start/stopp. Detta är väl en indikation på låg vattenvolym eller dåligt intrimmade flöden (typ att nån radiator kortsluter flödet). Självklart ska man trimma in flödena över varje radiator (med fast instrypning) innan man funderar på volymförstorare.

ok, men med fasta instrypningar menar du väl ratten innanför termostaten som är graderad 1 till 7.. har "trimmat" in dessa lite själv, i stort sett minsta flödet i radd 1 och ökat succestivt flödet bort över till sista radden.


tillsatsen har jag satt på -999, x5 skulle bli -750. Bör jag ändra detta värde?

Har du enrörssystem?

Vad du behöver ställa värdena på är väldigt svårt att bedöma innan det blir lite ordentligt kallt, anledningen till att tillsatsen ska stå lägre är för att den inte ska råka gå igång för tidigt bara för att det är -20 i en halvtimme mitt i natten, bättre och billigare då att låta kompressorn jobba och acceptera att det under den tiden sjunker nån grad inne, tillexempel. så x5 är med andra ord bara ett rekommenderat minstavärde, du kan ha x10 också, det märker du i vinter när det blir kallt.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Tjompo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Beräknad framledningstemp? 1245
« Svar #13 skrivet: 25 september 2010, 17:58:59 »
ok.. jag har 2-rörs sytem iaf..
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Beräknad framledningstemp? 1245
« Svar #14 skrivet: 25 september 2010, 21:39:47 »
Har du 2-rörsystem så bör du trimma flödet (på ratten innanför termostaten som du skriver) efter tempdiff på varje radiator.
En del skaffar IR-termometer, själv brukar jag känna med fingrarna uppe och nere på radiatorerna så de har ungefär lika tempdiff.
Bästa tillfället är när det är kallt ute så kompressorn har gått en stund när man gör det.

Tillsatsen kan du ha på -999 om du vill.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!