Om du sätter max installerad eleffekt till 0 kommer den inte köra legionella bränning korrekt. Det är bättre att spärra tillsatsen.
Om någon radiator fortfarande har för lågt delta så stryp den lite mer, men är alla delta över radiatorerna ungefär lika så kan du vara nöjd. Och vill du sen ha större delta än 6 över VP kan du sänka hastigheten på CP ytterligare. (Strypningen gör man ju bara för att justera obalanser mellan radiatorerna, och man vill ju strypa så lite som möljigt som du säger. Förresten så kan det ju vara så att någon radiator ska ha större delta än de andra för att det annars blir för varmt i just det rummet.).Men det finns inget självändamål med att deltat ska vara just 7. 5 går bra det med. Eller 9. Finns olika för och nackdelar med högre eller lägre delta på värmesidan, det finns många trådar om det här. Viktigaste att ingen radiator kortsluter vilket du nu sett till.Hur golvvärmen fungerar vet jag inte riktigt (men det är bra att du t ex inte har en extra CP där!), men tänk förresten på att strypningen av några av dina radiatorer faktiskt ökat flödet till de andra radiatorerna (inklusive golvvärmen). Så du får väl bara känna vad som händer med golvtempen!
Japp, precis! Thumbsup Gå in i meny 4.9.2 Autolägesinställning och ställ in "stopp av tillsats" till -30 eller annan lämpligt kall temp. Då (kanske redan vid -20) märker du när det blir kallt och kan ta ett aktivt beslut att ha tillsats.
Du ger alltså din välsignelse om jag har 6.5* dT? Har läst nånstans att man ska sträva efter 7 eller mer men säger du att 6.5* är bra förutsättning för en optimerad anläggning slutar jag härja
Så vaddå, ska jag skita i gradminuterna? Blir inte resultatet detsamma?
Nu när vi lirar med raddarna på det här sättet antar jag att mängden värme ut i huset minskar.... Eller? Kan jag då förvänta mig att få hoppa upp ett steg på värmekurvan för att hålla mina 21 inomhus?
Men allmänt sett: lågt delta över radiatorerna ger högre effekt på dem. Men då tar också cirkulationspumpen mer ström för att fixa det låga deltat. Men å andra sidan klarar du dig med en lägre kurva då. Så här finns många optimeringar att göra, men inga lätt att sätt att göra det på. Se Nibe 1145-tråden där någon redovisar mätningar av COP vid olika hastigheter på CP, börja läs ungefär här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26060.msg455596#msg455596
USB-minnet stoppar man in under plastluckan som sitter under strömbrytaren på framsidan. Då kommer en meny upp på displayen där du kan slå på loggning. Logga varje minut. Tips: köp ett fysiskt litet usb-minne som ryms bakom luckan, så du kan stänga "dörren" sedan och ändå logga.
Såja, nu har jag testat ett par dar med ett fint litet minneskort på 8GB. Däremot får jag ingen ordning på loggningen. Jag bockar i "Loggning" men när jag kommer ner dan efter och ska bocka ur rutan är den redan tom. Trycker jag ändå på rutan kommer bocken fram igen för att direkt försvinna.Det skapas ett gäng filer, se "skärmdömp". Jag lägger upp två av loggfilerna och sen "STORE" filen som jag antar är generella inställningar.Min fråga i detta otydliga inlägg är;Varför loggar den bara vid ett tillfälle? Loggning har jag satt till 2 min men ändå tycks den bara göra en loggning innan den slutar logga....