Ämne:
Läckage av köldbärare?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Läckage av köldbärare? (läst 6875 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Aston M
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
Aston M
Läckage av köldbärare?
«
skrivet:
02 juli 2013, 11:40:18 »
Citera
December 2009 lämnade min IVT 2000 slutligen in. Den hade då troget tjänat mig sedan installationen 1982 och fungerat felfritt under alla åren. Den var ansluten till ca 500 m glykolfylld slang i Mälaren. Jag bytte till en Nibe Fighter 1125 10 kW, som anslöts till den befintliga slangen och driftsattes den 3 december 2009. I oktober -12 upptäckte jag att trycket i expansionskärlet till köldbäraren hade sjunkit till 0,2 bar. Jag var rädd för att jag fått ett läckage i köldbärarslagen och ringde en servicetekniker. Han sa att trycket kunde sjunka på detta sätt ibland utan att det var läckage. Han kollade upp värmepumpen och fann inget onormalt och fyllde på glykol till ca 0,8 bar. Efter påfyllningen kunde jag höra att det passerade en hel del luft i värmebärarslangen. Jag följde sedan oroligt trycket i expansionskärlet i några månader, men det låg helt stabilt så jag slutade med täta kontroller någon gång i mars-april i år. För ett par veckor sedan upptäckte jag dock att trycket sjunkit till 0,6 bar. Jag har nu kontrollerat trycket dagligen och det verkar ligga stabilt. Är det troligt att det rör sig om ett läckage i köldbärarslangen? Den har ju varit helt tät tidigare men har ju trots allt drygt 30 år på nacken Jag tycker att ett litet läckage i slangen borde leda till ett långsamt, kontinuerligt sjunkande tryck och inte till relativt plötsliga förändringar. Kan luft i slangen skapa tryckfallet? Kan det vara fel på expansionskärlet? Det verkar inte vara något läckage inne i pumpen, för det syns ingen glykol på golvet och serviceteknikern hittade ju inget onormalt. Kan omgivande sjövattentemperatur ha påverkat på något sätt? Tacksam för synpunkter!
«
Senast ändrad: 02 juli 2013, 13:17:46 av Aston M
»
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Läckage av köldbärare?
«
Svar #1 skrivet:
02 juli 2013, 12:12:17 »
Citera
Har för mig att säkerhetsventilen till Nibe löser på 3 bar hur har ni lyckats trycka i 8 bar och håller grejerna för det ?
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Aston M
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
Aston M
SV: Läckage av köldbärare?
«
Svar #2 skrivet:
02 juli 2013, 13:19:53 »
Citera
Tack för påpekandet Smurfen. Jag hade naturligtvis missat en decimal i den allmänna upprördheten. Har ändrat nu. Trycket efter påfyllning var således 0,8 bar.
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Läckage av köldbärare?
«
Svar #3 skrivet:
02 juli 2013, 17:42:24 »
Citera
Hos mig ändras trycket efter tempen i borran men är det sjövärme borde inte slangen påverkas av is utifrån men skulle det läcka skulle antagligen trycket vara på 0 ganska snart.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Läckage av köldbärare?
«
Svar #4 skrivet:
02 juli 2013, 18:58:32 »
Citera
Om det är sjövärme borde slangen ligga lägre än värmepumpen. Skulle det vara ett läckage i slangen kommer det att bli ett undertryck i expansionskärlet motsvarande höjdskillnaden mellan sjöns vattenyta och expansionskärlet. I och med att det inte blev det utan att det hela tiden är övertryck undrar jag om det inte kan vara så att det läcker ut luft vid köldbärarkärlets säkerhetsventil och att det är därför trycket sjunker.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Aston M
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
Aston M
SV: Läckage av köldbärare?
«
Svar #5 skrivet:
02 juli 2013, 20:07:33 »
Citera
Tack för era svar. Roland - om det är luft i slangen som läcker ut ur expansionskärlet, skulle det ju förklara varför trycket inte sjunker kontinuerligt, utan i "etapper" när luftbubblorna transporteras in i kärlet. Däremot förstår jag inte hur det fungerar, mina kunskaper om expansionskärl är rudimentära. Jag hade trott att luften stod under samma tryck som köldbäraren. Finns det någon "spärr" som gör att luft kan läcka ut genom säkerhetsventilen, men inte köldbärare? Om det är luft som läckt ut så borde det alltså bara vara att fylla på ny köldbärare tills all luft är ute ur slangen?
Loggat
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Läckage av köldbärare?
«
Svar #6 skrivet:
02 juli 2013, 20:25:56 »
Citera
Fundering kring sjöslang: Min kompis hade dito runt en liten ö i Mälaren och fick mycket problem med sjöormen (is på slangen, flera dm i radie, lyfte upp den från botten). Kan ispåbyggnade klämma ihop slangen så mycket att att glykolen pressas ut i säkerhetventilen på vintern? då saknas det ju vätska på sommaren när isen är borta....dvs expansionskärlet är för litet för den volymändringen?
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
Aston M
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
Aston M
SV: Läckage av köldbärare?
«
Svar #7 skrivet:
02 juli 2013, 20:41:01 »
Citera
Under de 27 år jag hade min IVT 2000, hade jag inget expansionskärl till köldbäraren. Fungerade helt felfritt. Expansionskärlet installerades 2009 samtidigt med min Nibe 1125 och därefter kom problemet med sjunkande tryck i expansionskärlet, men det kanske beror på att det kom in luft i systemet. När vi lade ner slangen i Mälaren monterades särskilda betongvikter och det har inte varit några problem med den, annat än att den har knickats ett par gånger när båtägare har fastnat med ankaret. Men det var nog 20 år sedan det hände senast.
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Läckage av köldbärare?
«
Svar #8 skrivet:
03 juli 2013, 08:36:04 »
Citera
Är det ett expansionskärl plast där man ser vätskenivån eller ett av plåt av samma typ som på värmesystemet? Jag förutsatte att det var ett av plast då det är det vanliga på köldbärarkretsen. I så fall sitter säkerhetsventilen på toppen av kärlet och då är det luften som läcker ut.
Trycket på luften och köldbäraren är lika vid vätskeytan i expansionskärlet.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Aston M
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
Aston M
SV: Läckage av köldbärare?
«
Svar #9 skrivet:
03 juli 2013, 08:47:22 »
Citera
Det är ett expansionskärl av plåt. Samma typ som på värmesystemet, fast mindre.
Loggat
Aston M
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
Aston M
SV: Läckage av köldbärare?
«
Svar #10 skrivet:
03 juli 2013, 14:04:44 »
Citera
bopakoster - de krafter som ispåbyggnaden ger mot slangen måste vara försumbara i förhållande till det mycket stora tryck som behövs för att komprimera en slang med så pass liten diameter och relativt tjock vägg. Risken att den ska klämmas ihop av is bedömer jag därför som obefintlig.
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Läckage av köldbärare?
«
Svar #11 skrivet:
05 juli 2013, 19:52:21 »
Citera
Expansionskärl av plåt, då går det inte att se om vätskeytans nivå ändras. Det enda råd jag kan ge är att kontrollera om trycket ändras över tiden.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Läckage av köldbärare?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 782
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
tobben_b
LarssonA
Larsson
Josth
svenske kocken
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info