Författare Ämne: Larm - Hög temp brine IN  (läst 4257 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Robbin

  • Gäst
Robbin
Larm - Hög temp brine IN
« skrivet: 05 januari 2017, 17:49:36 »
Fick larm på hög temp in brine, kollade tempen, IN 22 UT 21, alldeles för högt.

Någon som har ide på fel ? (det är en EcoHeat)

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm - Hög temp brine IN
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2017, 18:05:27 »
Temperaturerna för brine in och ut måste läsas när kompressorn går, den ska helst ha gått en kvart eller så för att stabilisera temperaturerna.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Robbin

  • Gäst
Robbin
SV: Larm - Hög temp brine IN
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2017, 18:08:55 »
Larm temp för brine in är 20, så den slår av direkt.

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm - Hög temp brine IN
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2017, 18:49:40 »
Kan du köra köldbärarpumpen manuellt för att se om temperaturerna ändrar sig?
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Robbin

  • Gäst
Robbin
SV: Larm - Hög temp brine IN
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2017, 19:33:33 »
Brinepumpen verkar vara på, även om jag manuellt sätter på den, är det 21/22. (eller om den trasig och alltid av :) )

Gick in installation läge och höjde till 23 C på larmet, inte för att jag tror det löser problemet...

Han har fortfarande inte kört kompressorn... har 20 C på alla givare även fast maskinen säger sig dra 18A just nu... hoppas jag får tempen snart :)

Robbin

  • Gäst
Robbin
SV: Larm - Hög temp brine IN
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2017, 20:25:14 »
Eftersom kompressorn inte hoppade igång slog jag av elpannan manuellt och bröt strömmen.
Nu fick jag felet "KOMPR FÖLJDFEL"

Robbin

  • Gäst
Robbin
SV: Larm - Hög temp brine IN
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2017, 20:30:11 »
Eftersom kompressorn inte hoppade igång slog jag av elpannan manuellt och bröt strömmen.
Nu fick jag felet "KOMPR FÖLJDFEL"

Ska var FASFÖLJDFEL så klart.

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm - Hög temp brine IN
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2017, 22:21:17 »
Låter som brinepumpen är trasig. KB-temp kan knappast vara mer än 5 °C när den är i drift. Kan vara idé att kolla KB-filter innan du provar att byta pump. När funkade det senast? KB kan ju frysa om det är dåligt med sprit i o smällkallt.
Fasföljdfel kan komma av att du bröt strömmen.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Robbin

  • Gäst
Robbin
SV: Larm - Hög temp brine IN
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2017, 22:55:53 »
Den dog i eftermiddags. Jo vi har -16 nu.

Robbin

  • Gäst
Robbin
SV: Larm - Hög temp brine IN
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2017, 22:58:45 »
FASFÖLJDFEL återkommer efter varje gång jag bryter strömmen efter ett tag. Mätte faserna vid inkopplingen hade iaf korrekt spänning där och faser hopper ju knappas runt :)

Tack föresten!

Robbin

  • Gäst
Robbin
SV: Larm - Hög temp brine IN
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2017, 10:26:25 »
Får inte igång el-pannan heller.

När jag upptäckte det första larmet hög brine, så var pannan på 20 C.
Sätter kompression av, pannan säger sig dra 17-18A men blir inte varm. (sitter en strömtrafo i den enligt kopplingschemat)

Slår manuellt av både brine och radiator pumpen av, stänger shunten, sätter på alla 4 el-patroner a 1.5KW, får ingen värme i pannan iaf...

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Larm - Hög temp brine IN
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2017, 14:21:54 »
tror att din brinepump är trasig, du har en keramik/glassäkring på kretskortet som brunnit, vad har du för pump?
nibe 1235?
Har säkringen gått, så går inte vb pump heller. Finns 3 säkringar på kretskortet, bakom displayen
« Senast ändrad: 06 januari 2017, 14:24:49 av DonPablo »

Utloggad Robbin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm - Hög temp brine IN
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2017, 16:04:32 »
Köpte en amperetång och kollat runt.

Maxtempgivaren funkar inte. Om jag förbi kopplar den hoppar elpatronen igång iaf.

Hade kompressorn av, så jag vet inte om det löser det problemet också.

(vågar inte köra anläggning utan maxtempgivaren)

Min teori är att max tempgivaren dog, anläggning gick ner tillrums temperatur.
Eftersom maxtempgivaren dödar hela anläggning (kontaktor slår inte till på någon fas) så stanna brinepumpen och brinen vart rumstempererad.
(suttit i ett par timmar med kopplingschemat...)

Eller så något helt annat, måste iaf byta maxtempgivaren....
« Senast ändrad: 06 januari 2017, 16:07:56 av Robbin »

Utloggad Robbin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm - Hög temp brine IN
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2017, 22:10:17 »
Bara för att förtydliga med maxtempgivaren, menar jag maxtermostat som säljs under namnet "CTC överhettningsskydd".

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm - Hög temp brine IN
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2017, 23:17:26 »
Överhettningsskydd borde vara för endast elpatron men känner inte till CTC så väl....
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!