Titel: Väldigt fundersam....?
Skrivet av: Erzon skrivet 08 april 2009, 21:29:00
Efter många snabba duschar och några kalla bad så gjorde jag ett test idag. Vred på vattenkranen på varmt vatten, lät det rinna tills det blev kallt (ca 3-4min) kollade sedan på aktuell driftinfo. Panna 38 (45) och Panna nedre 35 (40) kan detta verkligen stämma? om det bara kommer kallvatten ur kranen så bör det väl inte kunna vara dom temperaturerna i pannan?
Titel: SV: Väldigt fundersam....?
Skrivet av: kullabacken skrivet 08 april 2009, 21:45:05
Efter många snabba duschar och några kalla bad så gjorde jag ett test idag. Vred på vattenkranen på varmt vatten, lät det rinna tills det blev kallt (ca 3-4min) kollade sedan på aktuell driftinfo. Panna 38 (45) och Panna nedre 35 (40) kan detta verkligen stämma? om det bara kommer kallvatten ur kranen så bör det väl inte kunna vara dom temperaturerna i pannan?

ja med dom temperaturerna blir det nog inte så mycket  varmvatten om  du tappar VV i fullfrat.
slingan som är i tanken innehåller 5.7liter vatten som ska värmas utav vatten i tanken på ca35grader..
Titel: SV: Väldigt fundersam....?
Skrivet av: Erzon skrivet 08 april 2009, 21:52:34
men den visade ju att det var 35 grader i pannan, men det kom ju bara kallvatten ur kranen. Borde den inte visat en lägre temp?
Titel: SV: Väldigt fundersam....?
Skrivet av: kullabacken skrivet 08 april 2009, 23:23:17
ja ecoel och ecoheat är inte gjorda för  VV de får man i stort sett på köpet.
den värmer upp temperaturen vid varfjärde star då den värmer till 55grader.
och i de skede så är det ofttast inga problem att duscha en eller två  duschar.
där i mellan kan det bli problem om framlednings temperaturen är låg.och långa stillestånd.
då kan man behöva använda funktionen extra VV antingen bara med kompressorn eller kompressor+el patron.

annars kan man ha el patronen på i den övre delen utav tanken. (pannan)
de som är nackdelen med att ha  el patronen i pannan för högt ställd är att, den då även kan värma den under delen utav tanken (VP.del. vilket gör att vp inte går optimalt utan att el-patronen värmer i onödan, i stället för kompressorn.
eller att vp delen kyler pannan så att el patronen går igång i onödan.

i detta fall tror jag att  det är bättre att installera en el VVberedare i serie efter ecoel el ecoheat.


att  du bara får kallvatten   i VVkranen när du har ca 35grader i pannan låter orimligt..
men jag kan tänka mej att det inte är särskilt varmt.
om du sänker trycket blir det varmare då?

att det inte blir kallare än 35grader i vpdelen är väl för att kompressorn går igång och värmer då.

och tappar du fult ur VVkranen så hinner inte vattenet värmas upp utav dom liter vatten som finns i ecoel om vatten temperaturen är 35grader.

de kan ju inte ta så lång tid att tappa ur 5.7liter vatten el?

Titel: SV: Väldigt fundersam....?
Skrivet av: Erzon skrivet 08 april 2009, 23:34:43
Stod 35grader och jag kände inget varmvatten, men å andra sidan kanske tempgivarna har lite reaktionstid. var väldigt snabb ner i källaren.

tappade väl inte bara ur 6 liter elvatten? tappade väl ur allt varmvatten från hela pannan? alltså även den nedre delen som värms av VP?

Man tror man förstår, sen förstår man inte... och så går man runt som en hamster i hamsterhjulet =)
Titel: SV: Väldigt fundersam....?
Skrivet av: kullabacken skrivet 08 april 2009, 23:40:56
Stod 35grader och jag kände inget varmvatten, men å andra sidan kanske tempgivarna har lite reaktionstid. var väldigt snabb ner i källaren.

tappade väl inte bara ur 6 liter elvatten? tappade väl ur allt varmvatten från hela pannan? alltså även den nedre delen som värms av VP?

Man tror man förstår, sen förstår man inte... och så går man runt som en hamster i hamsterhjulet =)

ecoel och ecoheat har ingen VVberedare, utan en vattenslinga som innehållet 5.7liter och värm utav det omginande vattnet som vp och eventuellt el patronen värmer. och 5.7 liter vatten spolar du ganska fort igenom slingan.