Författare Ämne: Inställningar 1550 El med 107 Air  (läst 2539 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad zorro007

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
Inställningar 1550 El med 107 Air
« skrivet: 22 december 2009, 21:22:02 »
Hej och tack för ett bra forum.

Jag har sedan en månad blivit ägare av en Eco El 1550 samt en Eco Air 107,
vilket skulle vara rätt dimensionerat enligt CTC för vår villa(113m2 med källare, byggt -73).

Hur som helst så verkar systemet funka som det ska inga larm eller dyligt.
Men det som är mitt dilemma är att nu när det har blivit lite småkallt i Gävle bukten(-10-(-15)) verkar det som om systemet mest går på el.
Då jag är lite novis i ämnet skulle det vara intressant om någon kan kolla på mina inställningar och hjälpa till med eventuell optimering av systemet.

Här kommer mina inställningar samt drift info, tacksam för svar.

Aktuell driftinfo
Ute -10
Panna 51(58)
Framledning 52(51)
Panna nedre 45(52)
Hetgas 3
Kompr från
Fläkt från
Laddpump till
VP in/ut 45/45
Ute vp -10
Radiatorpump till
El effekt kW 6,0+0
Strömuttag 13(16)
Fördr shunt 0

Inställningar
Fördr shunt 100
Min utetemp -13

Mina husparametrar
Max framledning 55
Min framledning från
Husvärme från 18
Huskurva 51
Justering 4

Tack på förhand //Jocke
 
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad hösten 2009.
Tegelvilla med källare, byggd 1973 (Nord Uppland). Boyta 112m2 + källarplan med gillestuga.

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Inställningar 1550 El med 107 Air
« Svar #1 skrivet: 22 december 2009, 21:33:26 »
Fabriksinställning är att VP stängs av vid -10. Detta kan ändras i menyn till -15.

Vidare finns en begränsning på returtempen, där VP stängs av. (Kolla i manualen, har ej siffrorna i huvudet)
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad MSK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar 1550 El med 107 Air
« Svar #2 skrivet: 22 december 2009, 22:21:06 »
Pröva med att ta in fabriksinställningar.
NÃ¥gra rader längre upp pÃ¥ samma meny stÃ¥r ’min utetemp °’  sätt in -13 igen.
Nästan högst upp pÃ¥ samma meny stÃ¥r ’Värmepump   spärrad el dyl.
Ändra detta till Tillåten

Kanhända det funkar.
Gör sedan alla andra justeringar som du tidigare gjort.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Inställningar 1550 El med 107 Air
« Svar #3 skrivet: 22 december 2009, 22:34:52 »
Eftersom du har 51-52 grader på framledningen nu, ska du nog ändra "max framledning" till 65º eller något sådant, annars klarar du inte värmen om det blir riktigt kallt. Systemet släpper inte fram varmare vatten än vad värmekurvan kräver. Det är bara om man har exempelvis golvvärme, som inte tål höga temperaturer, som man måste maximera framledningen. Normalt bör man sätta max framledning en bra bit över vad man tror sig behöva, när det blir riktigt kallt ute.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad zorro007

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar 1550 El med 107 Air
« Svar #4 skrivet: 23 december 2009, 19:13:58 »
Tack för tipsen, nu har jag ändrat följande.

"Min utetemp" till -15º
"max framledning" till 65º

Hoppas att allt funkar som det ska nu och att grejerna håller ::)

En liten fundering bara, i Aktuell driftinfo enligt tidigare bifogad data står det "Strömuttag 13(16)".
Hur kan det vara så högt strömuttag vid -10º, har ju ställt in att pumpen skulle gå till -13º?

 
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad hösten 2009.
Tegelvilla med källare, byggd 1973 (Nord Uppland). Boyta 112m2 + källarplan med gillestuga.

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Inställningar 1550 El med 107 Air
« Svar #5 skrivet: 23 december 2009, 19:47:33 »
En liten fundering bara, i Aktuell driftinfo enligt tidigare bifogad data står det "Strömuttag 13(16)".
Hur kan det vara så högt strömuttag vid -10º, har ju ställt in att pumpen skulle gå till -13º?
 

13A är lasten på den mest belastade fasen i huset. Det är inte bara VPs förbrukning som räknas in här. Om du har på spis, bastu etc så drar EcoEl ner på effekten för att skydda dina huvudsäkringar.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad zorro007

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar 1550 El med 107 Air
« Svar #6 skrivet: 23 december 2009, 19:56:56 »
Ok, då förstår jag.
Så om man vill se när El-pannan är igång så är det "El effekt kW 6,0+0" man kan titta på, eller?
Eller är det enklast att följa upp elförbrukningen via Historisk driftinfo "Elvärme i kWh"?

CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad hösten 2009.
Tegelvilla med källare, byggd 1973 (Nord Uppland). Boyta 112m2 + källarplan med gillestuga.

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Inställningar 1550 El med 107 Air
« Svar #7 skrivet: 24 december 2009, 08:36:10 »
Ok, då förstår jag.
Så om man vill se när El-pannan är igång så är det "El effekt kW 6,0+0" man kan titta på, eller?
Eller är det enklast att följa upp elförbrukningen via Historisk driftinfo "Elvärme i kWh"?



Det stämmer. 6,0+ = övre elpatron drar 6,0 och nedre 0 för tillfället och Elvärme kWh = totalt vad patronerna dragit. Vad ecoair drar kan du inte se, bara hur många timmar den vart aktiv. Vid dessa temperaturer räknar jag att den dragit 2,25 kW per driftstimme.

Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!