Vad kan en Euronom kosta ?
Finns det några analyser som styrker energi-förluster med fast kondensering ?
Fråga 2 (från hemmapular'n), hur vet man vilket tryck man har i köldbärarkretsen ?Nibe säger "fyll till MAX 3 bar" men hur vet man det ?Finns det mätare på den sidan kompressorn oxå ?
Är det svårt att installera en borrad pump själv (typ 1115) om man anser sig att med lätthet klara en luft/vatten av motsvarande fabrikat ?Någon som gjort det själv och har lust att svara på ett par frågor ?
Så trycksättningen på köldbäraren är egentligen samma som trycksättning av expansionskärlet på värmesidan ! Och med en hygglig manometer på serviceanslutningen (bra ide!!) borde man fixa det med en vettig cykelpump
Jag hade tänkt knåpa ihop rören - hårda Cu-rör, vinklar och böjar med mjuklod och en liten gasolbrännare - labbade lite med ett temporärt vattenutkast för ett tag sedan och det verkade bli bra - är det en OK metod ?
Skall jag tolka dig som så att eftersom jag har tveksamt med element i huset (har nog ett högtemperatursystem tyvärr) så skall jag undvika att överdimensionera pumpen eftersom en mer effektiv pump fortare kommer att stoppa på grund av returtemperatur ?
Kanske en korkad fråga men skall man i ev. högtemperatursystem minska flödet för att sänka returtempen eller är det fel väg att gå ?
En värmepump på 7 kW ger alltid 7 kW - även om behovet för tillfället är 3 kW. Detta innebär att framledningstemperaturen i ett klent radiatorsystem snabbt når den framledningstemp som 7 kW ger... En 5 kW:are ger naturligtvis lägre framledningstemperatur och högre verkningsgrad