Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: LP-larm pÃ¥ Nibe1210  (läst 3994 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad XC

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
LP-larm på Nibe1210
« skrivet: 13 november 2006, 18:27:26 »
Hej

Har en NIBE 1210 7kw ,som intallerades i November 2001, där
jag får VP larm. Detta började för nån/några månader sedan.
Jag nollade den och startade om ,och pumpen larmade igen efter ca nån vecka.
Dett återupprepades några gånger ,till helt nyligen då larmet går på
efter några dar.

Pumpen har gått helt problemfritt alla år tills nu.

Expansionskärlet är ca halvfull.(ungefär som vid starten).
Kollat kölbärarsidans pump,och den snurrar som den skall(på steg 3,som vid lev).

Nån som har nån ide vad det kan vara (Luft ? Smuts ? )

Mvh LJ

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: LP-larm på Nibe1210
« Svar #1 skrivet: 13 november 2006, 18:40:30 »
Kan både vara luft eller smuts. Om det är luft så borde man höra ett porlande ljud i rören och om det är smuts ser du det i smutsfiltret på kalla sidan. Det kan också vara för lite köldbärarvätska det som ska finnas i det transparanta kärlet.Ngt av dessa borde troligast vara felet sen finns det en massa andra fel som kan uppstå
Mest kyla men lite värme också

Utloggad mrheat

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: LP-larm på Nibe1210
« Svar #2 skrivet: 13 november 2006, 19:38:27 »
Hej LJ!
Hade LP larm på min Nibe 1215 7kw somras. Det fattades köldmedie i kompressorn. Tydligen ett litet läckage. Fylldes på, men teknikerna fick återkomma efter ca 1 vecka när ett nytt LP larm hade utlösts. Detta resulterade sedan till att de bytte ut kompressorn. Nu har den fungerat som det ska. Detta fick jag som garantiåtgärd.
/Mr Heat

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP-larm på Nibe1210
« Svar #3 skrivet: 13 november 2006, 23:23:20 »
Hej

Har en NIBE 1210 7kw ,som intallerades i November 2001, där
jag får VP larm. Detta började för nån/några månader sedan.
Jag nollade den och startade om ,och pumpen larmade igen efter ca nån vecka.
Dett återupprepades några gånger ,till helt nyligen då larmet går på
efter några dar.

Pumpen har gått helt problemfritt alla år tills nu.

Expansionskärlet är ca halvfull.(ungefär som vid starten).
Kollat kölbärarsidans pump,och den snurrar som den skall(på steg 3,som vid lev).

Nån som har nån ide vad det kan vara (Luft ? Smuts ? )

Mvh LJ

Vad är temperaturerna på KB-f och KB-r när VP:n går?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad XC

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: LP-larm på Nibe1210
« Svar #4 skrivet: 14 november 2006, 17:53:59 »
Hej
Tack för svaren.

Har mellan 3 - 4 graders diff . Nu senast avläst IN +1 & UT -2 .
Och hör inget porlande + att jag har köldbärarvätska i nivåkärlet (ca halvfull ,nivån sänkt
 max 5 cm pÃ¥ 5 Ã¥r).
Igår gick pumpen ca 1 dygn innan LP-larmet utlöses.

Tänkte ev prova med att rengöra filter och avlufta .
Nån som har en bra beskrivning hur man enklast utför detta?
      MVh LJ
         

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: LP-larm på Nibe1210
« Svar #5 skrivet: 14 november 2006, 18:28:12 »
Hej
Tack för svaren.

Har mellan 3 - 4 graders diff . Nu senast avläst IN +1 & UT -2 .
Och hör inget porlande + att jag har köldbärarvätska i nivåkärlet (ca halvfull ,nivån sänkt
 max 5 cm pÃ¥ 5 Ã¥r).
Igår gick pumpen ca 1 dygn innan LP-larmet utlöses.

Tänkte ev prova med att rengöra filter och avlufta .
Nån som har en bra beskrivning hur man enklast utför detta?
      MVh LJ
         

Jag skulle sätta din kb-pump i konternuelig drift i tio dagar å se om det hjälper... Om så är fallet är det din kb-pump som trilskas å inte vill starta varje gång kompressorn startar...

Läs manualen hur man gör det är enkelt... denna funktion stängs av av sej självt så om din vp nu funkar i tio dagar då är det detta felet..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP-larm på Nibe1210
« Svar #6 skrivet: 14 november 2006, 18:46:32 »
Hej
Tack för svaren.

Har mellan 3 - 4 graders diff . Nu senast avläst IN +1 & UT -2 .
Och hör inget porlande + att jag har köldbärarvätska i nivåkärlet (ca halvfull ,nivån sänkt
 max 5 cm pÃ¥ 5 Ã¥r).
Igår gick pumpen ca 1 dygn innan LP-larmet utlöses.

Tänkte ev prova med att rengöra filter och avlufta .
Nån som har en bra beskrivning hur man enklast utför detta?
      MVh LJ
         

Det verkar inte som att flödet är för lågt eller borran för kall, jag kan då komma på följande:
KB-cirkpumpen krånglar ibland.
Fel på lågtryckpressostaten.
Fel på expansionsventilen.
För lite köldmedia.

Du måste nog ta hem en reparatör som kollar upp detta.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad XC

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: LP-larm på Nibe1210
« Svar #7 skrivet: 15 november 2006, 07:17:57 »
Hej igen

Provade med att tvångstyra KB-pumpen (konternuelig drift).
Tog ca 3 timmar innan LP-larmet utlöstes.

 Mvh LJ

Utloggad JONAS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: LP-larm på Nibe1210
« Svar #8 skrivet: 29 december 2006, 14:05:03 »
Nu blir man ju nyfiken!!!! studs

Hur har det löst sig,och vad var felet?
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad

Utloggad XC

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: LP-larm på Nibe1210
« Svar #9 skrivet: 26 september 2007, 15:59:27 »
Hej

Har haft två olika firmor hemma och tittat på pumpen.
Den första hittade inget fel .
Körde vidare .... (omstart ca varannan dag).
För ca två veckor sedan hade jag en ny firma som kikade på pumpen ,
och till en början hittade de ej heller felet, men efter nån timma började de
skruva på expansionsventilen , och efter det har pumpen gått som den skall !

 //LJ

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: LP-larm på Nibe1210
« Svar #10 skrivet: 26 september 2007, 16:22:07 »
Den e kass , bör bytas
problemet kommer nog åter annars
Mest kyla men lite värme också

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!