Jeg justerer inn min Thermia 105 på varme siden. Har ingen romtermostater.
DeltaT på varmepumpen ligger rundt 6-8 C. Noen av rommene (egne varmesløyfer per rom) er litt gulvkalde.

Vedlagt ser dere bilde av strupeskjemaet mitt, der max åpning er 5,5 varv (kurs 8 og 9). Men om dere ser på DeltaT (blå skrift) så varierer den veldig på de ulike sløyfene. Skal ikke DeltaT være tilnærmet lik for alle slyngene?
Hva skal jeg gjøre? Noen tips?
Titel: SV: DeltaT og flöde på varme siden
Skrivet av: bopakoster skrivet 12 januari 2014, 15:29:06
Så här skulle jag göra:
I princip ska du börja med alla strypningar helt öppna och VPns CP på lägsta fart. Mät delta T på alla och stryp där delta är minst. Gör om efter en tid och minska där deltat är minst. När de värsta kortisarna är borta, och en eller flera slingor är helt öppna, se om du har balans på rumstemperaturerna. Vill ha något rum kallare stryp eller varmare öppna. Först därefter anpassa VP värmekurva så du får önskad temp inne.
Tänk på att det tar tid för att ändringar ska slå igenom på rumstempen, typ ett dygn. Extra lång tid om slingor ligger i betong
Titel: SV: DeltaT og flöde på varme siden
Skrivet av: Kråkerøymannen skrivet 12 januari 2014, 16:11:02
I princip ska du börja med alla strypningar helt öppna och VPns CP på lägsta fart.

Så det strupningsskjemaet jeg har basert på sløyfenes lengder gjelder ikke?
- Og for å være sikker; Strypning i dette tilfellet menes strypning på tilførselen, ikke sant?

Mät delta T på alla och stryp där delta är minst. Gör om efter en tid och minska där deltat är minst.

Det betyr altså at :dt: på alle sløyfene skal være tilnærmet like? Hvordan skal CP´n gå? Du rekommenderar sette den til laveste hastighet, men når skal jeg ev. justere opp hastigheten? I dag går den på II som er midt-läge.

När de värsta kortisarna är borta, och en eller flera slingor är helt öppna, se om du har balans på rumstemperaturerna. Vill ha något rum kallare stryp eller varmare öppna.

Hva gjør jeg om rommet der slyngen er helt åpen er det rommet jeg trenger mer varme i?

Takk for alle bidrag.
Titel: SV: DeltaT og flöde på varme siden
Skrivet av: bopakoster skrivet 12 januari 2014, 16:22:15
Så det strupningsskjemaet jeg har basert på sløyfenes lengder gjelder ikke?
- Og for å være sikker; Strypning i dette tilfellet menes strypning på tilførselen, ikke sant?Det kan nog vara så att ditt schema är OK, jag skrev i princip, dvs om man börjar från scratch

Det betyr altså at :dt: på alle sløyfene skal være tilnærmet like? Hvordan skal CP´n gå? Du rekommenderar sette den til laveste hastighet, men når skal jeg ev. justere opp hastigheten? I dag går den på II som er midt-läge. När du balanserat alla flöden och rumstempen är balanserad som du vill men inte totala nivån

Hva gjør jeg om rommet der slyngen er helt åpen er det rommet jeg trenger mer varme i? Som ovan, inte förrän balansen finns dvs stryp de rum som ska vara kallare först, därefter höjer du VPns värmekurva eller CPns fart tills du har den värme du vill ha

Takk for alle bidrag.
Titel: SV: DeltaT og flöde på varme siden
Skrivet av: purjo__ skrivet 12 januari 2014, 16:27:23
Utgå ifrån det som står i schemat. När alla termostater är helt öppna eller bortplockade så stryper eller öppnar du lite i de rum där det blir för varmt eller för kallt .
Får du ett delta-T vid VP'n som är större än ca 8 grader så kan du öppna alla strypningar lite grann. Om nån redan är fullt öppen så  behöver du öka hastigheten på cirkpumpen.
Om det är för kallt i ett rum trots att slingan där är helt ostrypt så får du strypa de andra lite mer.

Delta-T kommer att skilja mellan slingorna eftersom dom är olika långa och rummen dom sitter i har olika värmebehov.
Titel: SV: DeltaT og flöde på varme siden
Skrivet av: Kråkerøymannen skrivet 12 januari 2014, 16:34:21
Om nån (slinga) redan är fullt öppen så behöver du öka hastigheten på cirkpumpen.
Altså: Når jeg i nu-läget har det litt for kaldt i det rommet der strupingen er helt åpen, må jeg øke hastigheten på sirkulasjonspumpen? - Jeg trodde det ga motsatt effekt: at varmtvannet "ikke har så god tid til å legge igjen varme i rommet" ved større sirkulasjonshastighet?

Delta-T kommer att skilja mellan slingorna eftersom dom är olika långa och rummen dom sitter i har olika värmebehov.

Altså skal ikke slyngene ende opp med lik :dt:?
Titel: SV: DeltaT og flöde på varme siden
Skrivet av: purjo__ skrivet 12 januari 2014, 16:44:23
Altså: Når jeg i nu-läget har det litt for kaldt i det rommet der strupingen er helt åpen, må jeg øke hastigheten på sirkulasjonspumpen? - Jeg trodde det ga motsatt effekt: at varmtvannet "ikke har så god tid til å legge igjen varme i rommet" ved større sirkulasjonshastighet?

Börja med att strypa lite på de andra slingorna. Öka cirkpumpen behöver du bara göra om delta-T vid VP'n blir för högt.
Funkar inte det så får du öka värmekurvan en liten aning.

Citera
Altså skal ikke slyngene ende opp med lik :dt:?

Nej. Det skulle förutsätta att alla slingor är exakt rätt längd i förhållande till värmebehovet i varje rum vid önskad temperatur. Så är det inte.
Titel: SV: DeltaT og flöde på varme siden
Skrivet av: Tommy E skrivet 12 januari 2014, 18:08:01
Jag har inte golvvärme och liten erfarenhet, men jag gjorde så här.
Först öppnade jag alla strypningar (med golvvärme antar jag att det motsvarar att justera enligt schemat?).
Detta gjorde att det blev för varmt i vissa rum och för kallt i andra.
Jag ströp lite i de rum som var för varma, det gjorde att värmen gick ner i de rummen och samtidigt blev det varmare i de kalla rummen.
Sedan blev det ev för varmt i ett annat rum, då ströp jag ner där lite.
När jag sedan efter någon dag hade ok värmebalans i huset så justerade jag kurvan så att det blev lagom varmt i huset. Jag såg också till att de flesta radiatorerna är helt öppna.
Titel: SV: DeltaT og flöde på varme siden
Skrivet av: purjo__ skrivet 12 januari 2014, 18:15:59
Och tänk på att inte ha för brottom. Justera en eller två slingor lite grann. Sen väntar du ett dygn innan du kontrollerar resultatet.