Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 04 november 2010, 16:20:04 »Till kullabacken
Jag undrar om det du skriver om att vattnet inte hinner ta upp den avgivna värmemängden kan stämma. På sommaren är ju shunten helt stängd och cirkulationspumpen står stilla. Jag får inte fler fel sommartid än vintertid.
Nu har jag ringt CTC och talat med en hjälpsam kille. Han föreslog att jag skulle kolla om det kunde vara luft i tanken. Ett annat förslag från honom var att det kunde vara glapp i värmegivaren. Det skulle tydligen också kunna ge upphov till larmet. Jag ska se om det går att lufta vattenbehållaren och sedan får jag kolla anslutningarna för värmegivaren. Därefter är det bara att vänta några veckor och se om problemet har försvunnit.
om shunten är stängd och cirkultionen till radiatorerna står still har ingen betydelse..
det är VB cp och cirkulationen mellan kondensorn och tanken.