Författare Ämne: IVT/Elektro standard 480  (läst 4850 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad andres2016

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT/Elektro standard 480
« Svar #15 skrivet: 13 september 2016, 18:15:31 »
Kompressorn verkar tyvärr inte funka så bra.
Förutom låg tryckrörstemp så är framledningstemp nästan samma som returen.
Du skulle kunna testa att minska ner farten på cirkpumpen till läge 1 och se om tempdiffen mellan framledning och retur ökar?


Efter att jag ändrat till läge har inget hänt,  tempdiffen mellan framledning och retur skiljer sig inte bÃ¥da ligger pÃ¥ 26 grader.

Vet du hur man fabrikåterställer den?

För övrigt så verkar ju pumpen fungera, var kan man mer se felmeddelande.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT/Elektro standard 480
« Svar #16 skrivet: 13 september 2016, 19:40:37 »
Systemflaggan F26 visar om det är nått fel på grejerna, men det ser inte så ut. Sc:,h
Det finns inget larm på grejerna, om kompressorn verkligen gick så ger den i princip ingenting.

Du kan ju testa att återgå till fabriksinställningen:

Återställ anläggningen till fabriksinställda värden så här:
1. Tryck ner knappen 9 (fyrkant) .
2. Tryck sedan på 5 (pil uppåt) tills du ser siffran 18 överst i sifferfönstret.
3. Underst i fönstret står värdet A4. Det ändras till A5 när du
samtidigt trycker på 9 och 5.
4. Avsluta genom att trycka på 11 (C).
5. Släck sedan den blinkande röda lampan, se sidan 16.
« Senast ändrad: 13 september 2016, 19:45:41 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad andres2016

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT/Elektro standard 480
« Svar #17 skrivet: 13 september 2016, 21:08:10 »
Systemflaggan F26 visar om det är nått fel på grejerna, men det ser inte så ut. Sc:,h
Det finns inget larm på grejerna, om kompressorn verkligen gick så ger den i princip ingenting.

Du kan ju testa att återgå till fabriksinställningen:

Återställ anläggningen till fabriksinställda värden så här:
1. Tryck ner knappen 9 (fyrkant) .
2. Tryck sedan på 5 (pil uppåt) tills du ser siffran 18 överst i sifferfönstret.
3. Underst i fönstret står värdet A4. Det ändras till A5 när du
samtidigt trycker på 9 och 5.
4. Avsluta genom att trycka på 11 (C).
5. Släck sedan den blinkande röda lampan, se sidan 16.


Nu har jag Ã¥terställt, kunde inte släcka nÃ¥gon blinkande röd lampa eftersom det inte kom upp nÃ¥n  :-\

avvaktar tills imorgon och ser om det händer något.

tack för hjälpen och tipsen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!