Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: MacLeod skrivet 16 januari 2014, 10:45:56

Titel: Nivåskillnad borrhål och pump
Skrivet av: MacLeod skrivet 16 januari 2014, 10:45:56
Vi är i startgroparna på att dra igång en konvertering till vattenburet och bergvärme. Nu är det så pga djupborrad brunn och eget avlopp med filtrering så finns det bara en plats på tomten kvar och avståndet från hålet och där det är naturligt att gå in i huset är nog ca 25-30 meter utomhus. Sen tillkommer gissningsvis 6 meter i garaget varav större delen kommer få gå från plattan och sedan gå längs taket pga dörr för att sen gå ner igen till pumpen.
Hålet kommer också att ligga ca 1 meter över plattans "topp" på huset.
Man kan ju säkert gräva en lite djupare grop så hålet kommer lägre, djupare dike bara. :-)

Kommer avståndet och att ledningen mellan hål och pump kommer få högre punkt än pumpen spela en märkbar roll?

Detta avstånd och nivåskillnad gör att jag sneglat lite på luft/vatten.
Kan tillägga att jag bor ca 5 mil norr om Göteborg.

Skall börja ta in lite offerter men känner jag vill ha så mycket kött på benen så man får en känsla för om säljarna snackar skit och så man ställer "rätt" frågor. ;-)

Tack på förhand.
Titel: SV: Nivåskillnad borrhål och pump
Skrivet av: SgtArdbeg skrivet 16 januari 2014, 10:57:34
Avståndet ute ska inte vara någon nackdel, blir ju som markvärmeslang kan man säga.
Men det ska/bör nog luta hela vägen uppåt mot pumpen, så du inte får luft i slangen som inte går att lufta ut.
Inomhus går det att sätta en urluftningsventil på den högsta punkten.
Titel: SV: Nivåskillnad borrhål och pump
Skrivet av: Carl N skrivet 16 januari 2014, 11:07:31
Man kan sätta en inspektionsbrunn över borran med luftningsnipplar.
Men 1 m lutning på 25 m är inte så mycket, så ev luft kommer följa med in till nivåkärlet.
Titel: SV: Nivåskillnad borrhål och pump
Skrivet av: MacLeod skrivet 16 januari 2014, 11:35:02
Kanon, tack för snabba svar.  :)
Nu känner jag mig mer trygg. Inspektionsbrunn skulle passa bra på platsen där jag tänkt ha borran och högsta punkten blir ju inomhus och då kan man ju sätta en luftningsventil.

Hur känsligt är det med avstånd till eget avlopp, kommunen har skrivit helst 30-50 meter.
Mäter man till trekammarbrunnen eller närmaste punkt på filtreringen?
Titel: SV: Nivåskillnad borrhål och pump
Skrivet av: Carl N skrivet 16 januari 2014, 19:47:49
Energibrunnen påverkar omgivningen max 10 m.