Många start/stopp och kompressorns uteffekt ska inte översiga vad radiatorerna klarar att av ge vid 60 ºC (om kompressorn klarar 60 ºC framledningstemp)
Det blir många start stopp om värmepumpen är överdimensionerad. Man brukar dimensionera till max 70% av max effektbehov, det brukar täcka ca 99% av energibehovet. Detta beror på att de där sista 30% av effektbehovet behövs några få dagar om året då det är riktig svinkyla, annars räcker kompressorn till själv.
Sen klarar kompressorerna att ge max 60-65 ºC framledningstemp på dagens värmepumpar (beroende på märke och modell). Om radiatorerna inte klarar att avge hela kompressorns effekt under denna temperatur så kommer den bryta på högtryckspressostaten när den gått ett tag.
Titta på dina radiatorer, hur ser de ut?
Små platta eller såna där med en rörslinga på baksidan om konvektorplåtar är inte så bra, större platta och/eller dubbla platta är bättre, stora sektionsradiatorer (gammeldags) är bäst.