VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: TjudöBoy skrivet 22 december 2006, 00:43:17
-
Om jag skall installera en tank till min VP som Volymförstorare/"Thermos", skall den kopplas på utgående eller returen??
Tycker min VP startar lite ofta för min smak, vet ej varför!!?? Sc:,h
1 Oktober - 1 December har VP:n startat i medeltal 16 ggr/dygn, fiR:, kanske d e helt normalt va vet ja???
Men mindre starter=mindre driftstid=mindre utgifter=glad Ålänning!!! ;D
-
Hej !
Enligt dom lärda bör den sitta på framledningen, då slipper du oxå eventuella knäppningar i rören, jag har själv en tank stående som skall monteras på framledningen, men tyvärr har tiden inte riktigt funnits än :o
-
Men mindre starter=mindre driftstid=mindre utgifter
Är det så, jag tror inte det. Drifttiden är nog beroende på effektbehovet. 16 starter per dygn låter inte som något stort problem.
-
Men mindre starter=mindre driftstid=mindre utgifter
Även om volymförstoraren ger färre starter förbrukar huset lika mycket energi så drifttiden förändras inte. Du får därmed inte någon direkt besparing i kronor räknat. Däremot kan färre starter ge lägre slitage och kanske längre livslängd på kompressorn. Och håller kompressorn längre ger ju det i sig en besparing
/Johan