Hej l exusOm man luftar mycket så sjunker trycket, jag antar att du då fyllt på med mer vatten.Jag antar att man fyller med en kran mellan färskvatten ( kallvatten ) och radiator kretsen.Färskvattnet innehåller luft, vad händer om den kranen läcker?
Problemet uppstod direkt i samband med att värmepumpen var helt nyinstallerad. Så packningarna borde vara hela. För två år sedan byttes dessutom cirkulationspumpen på varma sidan ut. Efter tre år men det gick på garantin.Jag testade igår kväll att höja trycket i värmekretsen och samtidigt sänka cirkulationspumpens hastighet. I natt sjönk temperaturen från -2 till -9. Vid sådana här snabba temperatursänkningar utomhus har jag hittills haft mest besvär med ny luft i systemet. Dock när jag luftade elementet nu på morgonen så kom det bara vatten. Om jag ber en stilla bön så har mina problem upphört efter fem år. Fast det är väl inte värt att ropa hej än.Tack alla för bra tips och förslag på åtgärder.
Den där teorin med luft som trycks in via påfyllningsventilen skulle kanske kunna vara anledningen.Vi vet att luft kan ta sig genom mindre "hål" än vatten, goretexprincipen hehe, om påfyllningsstosen ligger på en högpunkt på kallvattenledningen så kommer luft att avskiljas upp i det avsticket, ...