Skrivet av: rjakobsson
« skrivet: 19 september 2017, 21:34:39 »Det är uppmätt enligt EN 12102 vid 7 / 45 (nominellt).
Skrivet av: rjakobsson« skrivet: 19 september 2017, 21:34:39 »Det är uppmätt enligt EN 12102 vid 7 / 45 (nominellt).
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 10 september 2017, 14:04:12 »Har du kollat hur det är uppmätt i energideklarationen?
Skrivet av: Inegrepus« skrivet: 09 september 2017, 20:35:13 »Nominell drift +7/45 mätt 1,5m upp och 1m framför maskinen. Då skall det vara 49 db.
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 09 september 2017, 12:05:58 »Ska kolla med Mitsubishi vad som gäller Skrivet av: rjakobsson« skrivet: 09 september 2017, 11:56:15 »Som en jämförelse kan vi beakta hur NIBE gör.
De redovisar SAMMA värde i energideklarationen som i sin reklam. Vilket rimligtvis borde vara sättet även Mitsubishi borde göra på. Bifogar reklam samt energideklaration. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 08 september 2017, 00:23:51 »Har för dålig koll på om det är på max körning dom mäter eller om det är vid nominell effekt, dimensionerad effekt?
Tittade lite snabbt bara på medföljande dokument och tyckte vid en snabb blick att det var värden vid olika effekter men det var identiska värden på ljudet på alla och det borde rimligtvis skilja sig åt där beroende på fläkthastighet och "varvtal" på kompressorn. Behöver nog läsa igenom allt inkl förklaringar för att få full koll Finns säkert någon insatt på forumet som jämfört värden mellan olika märken på produktblad och energideklarationen som kan bistå. Har du mätt upp själv vad du får i "verkligheten" någon meter framför och 10m framför? Vet inte hur korrekta mätarna är som man kan ladda ner till telefonen. Är väl lite som med förbrukningen på bilar, bra siffror men nås bara vid specifika tillfällen Står väl förresten ett värde på utedelens märkskylt Skrivet av: rjakobsson« skrivet: 07 september 2017, 23:55:30 »EU-energideklarationen torde vara dB(A) också, enligt bifogad fil.
Skrivet av: rjakobsson« skrivet: 07 september 2017, 23:45:03 »Klistra gärna in energidekalen och reklambladet så man ser hur det är uppmättBifogar Mitsubishis egna material (som anger 54 dB(A) för min modell) - här har de angivit "SPL". Samt EU-deklarationen som anger 70 dB, där de angivit "Lwa". Jag gissar att energideklarationen är det värde som borde vara jämförbart med andra modeller och märken, vilket då är uppgett till 70 db. Men i all marknadsföring använder man lägre db-nivåer. Vilken modell är det? Det är en SW100YHA. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 07 september 2017, 23:27:18 »Klistra gärna in energidekalen och reklambladet så man ser hur det är uppmätt
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 07 september 2017, 23:18:02 »Har inte kollat på dokumenten men kan vara mätt som ljudeffekt, ljudtryck samt på olika avstånd framför eller vid en specifikt avgiven effekt.
Borde framgå hur det uppgivits och/eller enligt en norm som ska vara jämförbar mot andra modeller och märken Karaktären på ljud skiljer sig åt också dessvärre så jämför man 2 olika modeller med samma uppgivna värden så upplevs dom olika från person till person. Vilken modell är det? Skrivet av: rjakobsson« skrivet: 07 september 2017, 22:44:58 »Hej!
I sin reklam anger Mitsubishi att sin utedel har ett ljudtryck på 49 db, men i energideklarationen uppges 70 db. Samma i Mitsubishis egna tekniska dokumentation. Varför anger man olika antal decibel? Jag köpte (tyvärr) en i tron att det skulle röra sig runt 49 db, men i verkligheten är det kring 70 db som maskinen "levererar" för det mesta. Hur redovisar andra fabrikanter ljudnivåer? |
There aren't any users online.
|