Bypassen lika varm som returen, returen mycket varmare än stigaren.Stigaren är riktigt varm ända till bypassen, sedan går värmen ut i denna men med lägre temperatur. Varma vattnet liksom stannar där.Och sedan backar värmen upp i returrören.
Men! vattnet i systemet är ju då ganska svalt, och värmepumpen startar strax igen. Och går tills värmen krupit baklänges till returgivaren.
Om cirkulationspumpen varit felvänd, skulle VP-HP lösa ut. Kopplar jag ur yttre cirk.pump händer nämligen detta.
Varmare(mer ljumma) upptill än nertill.
Jag fattar ej det där med bypass.Vad e de bra för egentligen?? Enl. mig så ska den interna cirk.pumpen stå för flödet och den externa är ju bara aktiv när vp gör vv.I endast 2-3 fall har jag gjort en bypass i mina installationer och då är det hyreshus vi pratar om där det blir lite vv-tid annars i en normalvilla så behöver man ej ngn bypass enl. migVarför ska den externa eller yttre cirk.pumpen ha en högre hastighet,då kommer väl inte ngt att gå igenom vp??Jag vill ha det tvärtom
Bypassen är till för att säkerställa flödet över VP:n vid värmeproduktion även om någon obetänksam stänger alla termostater, flödet går då baklänges i bypassen men det står aldrig still genom VP:n.
Citat från: Carl N skrivet 08 januari 2008, 07:33:36Bypassen är till för att säkerställa flödet över VP:n vid värmeproduktion även om någon obetänksam stänger alla termostater, flödet går då baklänges i bypassen men det står aldrig still genom VP:n. Om det vore så borde alla pumpar ha en bypass. Jag lutar mer åt att orsaken är sättet att styra pumpen med start- och stopptemperatur i stället för att räkna gradminuter. När pumpen gör varmvatten cirkulerar inte radiatorvattnet. Är returröret med givaren placerat på ett svalt ställe, ofta står ju pumpen i en källare, kyls det av snabbt. Pumpen kommer då efter en varmvattenberedning att gå tillbaka till att värma radiatorvatten ett litet tag innan den stannar pga att varmare radiatorvatten värmer upp röret igen.
Inkoppling mot värmesystemet utan bypass:Greenline HT-serien kan anslutas till värmesystemet utan bypass, vilket innebär att cirkulationen i värmepumpen ochvärmesystemet sköts av den inbyggda pumpen G2 (P2). Detta innebär också att huvudpumpen G1 (P1) utgår. En absolutförutsättning för denna inkoppling är att ett flöde i värmesystemet kan upprätthållas under hela året. I värmesystem medtermostatventiler ska dessa stå fullt öppna och i golvvärmesystem krävs att minst hälften av slingorna är helt öppna."