Har precis fått en Nibe F1255 4-16 installerad till 2 borrhål på 160m styck.
Huset är på 250 kvm och nedervåningen värms med golvvärme och övervåning med radiatorer.
Enligt manualen skulle jag öppna alla termostater. Upplever att temperaturen är bra på undervåningen (22C) men för varmt på övervåningen (25C).
Ska jag skruva ner termostaterna något på övervåningen?
Jag har anslutit Nibe Uplink så jag får data till min telefon. Dock så säger siffrorna mig ingenting.
Utetemp just nu: -5.1C
Värme:
Gradminuter -115GM
Kompressor:
Total drift 3h
Kompressorfrekvens 23Hz
Köldbärarpump:
Köldbärare in: 6,7C
köldbärare Ut: 5,2C
Köldbärarpumpshastighet: 100%
Värmebärarpump:
Framledningstemp: 42,7C
Retur temp: 36,7C
Värmebärarpumpshastighet 12%
Är allt okej eller behöver jag göra någon intrimning? I så fall vad?
-
Jo dags att skruva ner termostaterna på övervåningen till lagom önskad innetemperatur. Det viktiga är att det alltid finns någon väg öppen för värmen när den cirkulerar i huset och då fungerar det bra med fullt öppna termostater på undervåningen.
-
Det korrekta är att strypa med nån fast instrypning. Antingen i radiatorkopplet, eller på hela stammen. Har du tillräcklig volym på golvvärmen så går det nog bra ändå med termostaterna eftersom den VP'n borde kunna anpassa sig hyfsat till ändrade driftförhållanden.
-
Kan någon förklara min värden nedan?
Något som ser knasigt ut?
Något jag funderar över är skillnaden på 1.4C mellan Köldbäraren in och ut, är inte det lite väl lite? Läste att det borde ligga mellan 2-5C?
Ska pumpen verkligen gå på 100% hela tiden eller är det för att mitt system håller på att köras in?
Utetemp just nu: -2.5C
Värme:
Gradminuter -69GM
Kompressor:
antal starter: 2
Total drift 24h
- av vilken varmvatten 2h
Kompressorfrekvens 30Hz
Köldbärarpump:
Köldbärare in: 5,5C
köldbärare Ut: 4,1C
Köldbärarpumpshastighet: 100%
Värmebärarpump:
Framledningstemp: 42,5C
Retur temp: 37,1C
Värmebärarpumpshastighet 38%
-
Hej!
Tycker det ser bra ut.
Skillnaden på 1,4 °C beror på att köldbärarpumpen går på 100% samtidigt som effektuttaget är lågt. (i kombination med parallellkopplade borror?)
Har för mig att köldbärarpumpen går en tid kontinuerligt på 100 % för att avlufta. Annars borde väl varvtalet anpassa sig till uttaget.
/Erik B
-
Tack!
Jo som jag förstod skulle det ta någon vecka innan systemet var helt avluftat.
Sker den anpassningen per automatik och pumpen anpassar sig eller är det någon inställning jag behöver göra?
Borrhålen är mycket riktigt parallellkopplade.
-
Titta i servicemenyn för KB-pump driftinställningar, finns tre olika alternativ, i alla fall på min F1245, intermittent, kontinuerlig och 10 dagar kontinuerlig. Tippar att den står på det sista om den är nyinstallerad, annars bör du nog välja intermittent.
-
Japp, pratade precis med röris.
Han ställde den på 10 dagar kontinuerlig för att få ut all luft ur systemet.
Nivån i kärlet är densamma så tror inte det är så mycket luft kvar.
Låter den gå ett dygn till sen får den gå på intermittent.
-
Nivån i kärlet har sjunkit en del över de senaste dagarna, har fyllt på 1,5 liter vid två tillfällen.
Pumpen går fortfarande på 100%. Hur mycket luft kan finnas kvar i systemet?
Har nämligen bara 3 liter Brine kvar...
-
Det kan ta mer än 10 dagar. Du kan fylla några liter med vanligt vatten, det är så mycket sprit totalt att det inte spelar någon roll.