Skrivet av: flexobar skrivet 22 januari 2013, 22:16:34
Detta är bara ett konstaterande vad som var den helt avgörande inställningen på min Ecoel + EcoAir 105. Säkert uppenbart för de flesta här, men för mig som novis inte självklart förrän nu, trots flitigt läsande på forumet. Svårt att fånga allt när man inte vet vad man letar efter.

Sedan start, i 3 månader, har jag haft kasst med varmvatten, märkligt mycket elspets, kompressorn har knappt gått under -5 grader eller startat 40 ggr per dygn och tempdiff in/ut har varit låg.

Jag har ägnat mig åt att studera och justera massa olika inställningar på EcoEl o Air och radiatorer men inget har gjort någon egentlig skillnad.

I går ändrade jag hastighet på cirkulationspumpen. Den stod på max. Står nu på min.

Det löste samtliga ovanstående problem och värmesystemet blev "som nytt".   tummenupp

Det stör mig lite att installatören ställde pumpen på max, sa inget om detta, men visade hur man justerar huskurva mm. Snacka om suboptimering.

Det förvånar mig också lite att en uppenbarligen avgörande inställning inte kontrolleras eller i a f diagnostiseras av styrsystemet, men det har väl säkert sina anledningar.

Det verkar sannolikt att det är några till i riket som delar samma problembild?  ???
Titel: SV: Konstaterande cirkulationspump
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 22 januari 2013, 23:03:36
Som ny EcoAir-ägare skulle man haft stor nytta av en enkel handledning som beskriver olika delar, inte bara själva EcoAir eller styrsystemet utan också resten, precis som du beskriver det. 'erp's beskrivning av EcoEl+EcoAir är bra, men funktionen ihop med radiatorerna är minst lika viktigt.
Jag har gjort precis samma observation.
När det är riktigt kallt och det liks bara är elpatronerna som går så höjer jag radiatorpumpen till max, för att få ut mer värme ur radiatorerna. Om temperaturen då hastigt stiger under natten så funkar ingenting nästa morgon, precis som du beskriver. Den nedre tanken är så liten att om radiatorpumpen går på max så blandas hela tanken hela tiden, och då stannar EcoAir för tidigt pga för hög VPin.

Mina två senaste trick är att dels höja startdiffen från 5 till 6 även nu när det är minusgrader och dessutom höja shuntfördröjningen från standard 120 min. Det gäller att hitta en tid som gör att man klarar avfrostningarna utan att shunten börjar öppna, men samtidigt inte gör att det börjar bli kallt inne. Jag testade 180 min, men det verka bli för länge så just nu testar jag 150. Tillsammans har detta gjort att jag får mer gångtid på EcoAir och mindre elspets, eftersom shunten inte hinner öppna.

Som det ser ut just nu klarar jag mig utan elspets vid -2, vid -3 är det gränsfall, vid -4 måste övre pannan hjälpa till ibland, och sen blir det gradvis alltmer elspets ner till -10 där gränsen går för min VP just nu.
Titel: SV: Konstaterande cirkulationspump
Skrivet av: Carl N skrivet 23 januari 2013, 09:48:29
Detta är bara ett konstaterande vad som var den helt avgörande inställningen på min Ecoel + EcoAir 105. Säkert uppenbart för de flesta här, men för mig som novis inte självklart förrän nu, trots flitigt läsande på forumet. Svårt att fånga allt när man inte vet vad man letar efter.

Sedan start, i 3 månader, har jag haft kasst med varmvatten, märkligt mycket elspets, kompressorn har knappt gått under -5 grader eller startat 40 ggr per dygn och tempdiff in/ut har varit låg.

Jag har ägnat mig åt att studera och justera massa olika inställningar på EcoEl o Air och radiatorer men inget har gjort någon egentlig skillnad.

I går ändrade jag hastighet på cirkulationspumpen. Den stod på max. Står nu på min.

Det löste samtliga ovanstående problem och värmesystemet blev "som nytt".   tummenupp

Det stör mig lite att installatören ställde pumpen på max, sa inget om detta, men visade hur man justerar huskurva mm. Snacka om suboptimering.

Det förvånar mig också lite att en uppenbarligen avgörande inställning inte kontrolleras eller i a f diagnostiseras av styrsystemet, men det har väl säkert sina anledningar.

Det verkar sannolikt att det är några till i riket som delar samma problembild?  ???

Som sagt är du inte ensam, det är många VP-ägare som har fått sina cirkpumpar ställda på max på slentrian av okunniga installatörer. Självklart litar man på att rörmokaren kan sina grejer och oftast är de utmärkta på att koppla ihop rören, men många har inte samma kunskap om hur själva värmepumpen egentligen funkar.  :'(

Men man får hoppas att fler VP-ägare funderar på sina grejer och kanske letar sig hit för att få lite kunskap om hur värmepumpen funkar.  tummenupp
Titel: SV: Konstaterande cirkulationspump
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 23 januari 2013, 18:42:52
Min CP har dessutom inte inställningarna 1-3 utan tre husstorlekar, och vid installation ställdes den i mellanläget (2) med tipset att öka om det inte blev tillräckligt varmt på övre planet därför att huset skulle vara så stort.