Skrivet av: claesc
« skrivet: 13 april 2012, 22:46:38 »

Rätt tänkt  tummenupp
När det viktade värdet når 40 startar VV-tillverkningen. Startgivaren är då betydligt under 40. Lite för mycket som kallas start-nånting för att det ska vara alldeles lättbegripligt.
Skrivet av: Gromit
« skrivet: 13 april 2012, 21:17:05 »

Okej, klarar det där med viktning nu.
Var ner o tittade på displayen...
Temp  VV 57gr
o under Service, Varmvatten
Start           51(40)
Infl.startgiv. 65%
Vikt VV        53gr
Dom där 40 graderna i parentesen går ju att ändra, men vad gör dom?  Sc:,h  Anvisningen: "inom parentes starttemperaturen"?
Jag fattade det som att startvärdet är det viktade värdet 53gr som räknas ut med hjälp av 51gr(botten), 57gr(topp) o 65%?  help
Skrivet av: Gromit
« skrivet: 13 april 2012, 11:30:49 »

Hur ser formeln för uträkning av "viktning" ut?  Sc:,h
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 13 april 2012, 11:26:32 »

Jag skruvade på min balans, med 300L så satte jag mera viktning på toppgivaren
Nu får jag bara vv körning vid badkars tappning, resten sköter HGW om.
Skrivet av: Gromit
« skrivet: 13 april 2012, 08:53:44 »

Det förklarar det hela. Då fattar jag också det här med "Infl. startgiv" som jag såg i någonstans i servicemenyn. Tror jag i alla fall  :P
Har för mig den var på 65procent eller nåt sånt.
Beskrivningarna i manualen är ju inte speciellt ingående.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 13 april 2012, 08:16:26 »

Du har två tempgivare i vvb. En sitter i toppen och ger det värde som du ser som vv-temp i temperaturmenyn. Sen finns det också en givare närmare botten på vvb som ibland kallas startgivare. Starten sker baserat på ett viktat inställbart medelvärde av dessa givare. Strömmar det därför in mycket kallt vatten i botten på vvb så kan mycket väl vv-körning starta trots att det fortfarande är varmt i toppen på vvb.
Skrivet av: Gromit
« skrivet: 13 april 2012, 01:30:51 »

VP:n hade gjort en värmekörning o avslutade med en VV-toppning till 56gr.
Helt i sin ordning. Ungefär trekvart senare var VV fortfarande 56gr o jag duschade. VV gick då ner till 54gr o startade en ren VV-körning! Jag fattar inte varför, är det ngn inställning jag missat? Jag trodde den drog igång ren VV-prod vid "Start", dvs 40gr?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 601
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!