Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Megajool skrivet 27 december 2011, 23:22:39

Titel: Vattenläckage vid KV-anslutningen
Skrivet av: Megajool skrivet 27 december 2011, 23:22:39
Nyinstallerad Nibe 1245 fungerar till synes OK men jag har noterat att det kommer vatten ur
röret som är anslutet till avstängningsventilen/säkerhetsventilen(?) för kallvatten till värmepumpen, det rör sig om några liter i veckan och jag undrar dels om det är normalt dels om det går att göra något åt det eftersom det är nödvändigt att tömma hinken som vattnet samlas i ungefär varannan vecka. Att dra ett rör till närmaste golvbrunn är naturligtvis möjligt men det kanske går att ordna på enklare sätt.
På gamla oljepannan, som i det här avseendet inte fungerade annorlunda än värmepumpen(?), fanns inte problemet. Expansionskärlet läckte naturligtvis vatten efter påfyllning av systemet men det är ju en annan sak.
 
Titel: SV: Vattenläckage vid KV-anslutningen
Skrivet av: Remo skrivet 28 december 2011, 00:38:26
Nu menar du inte att det är säkerhetsventilen som släpper genom vatten, utan  det är påfyllnads ventilen som läcker  i skarven. Om det är klämringskoppling så kan du dra åt klämringsmuttern  hårdare.
Om du har möjlighet att stänga av vattnet helt så kan du öppna muttern lite först och droppa lite olja i gängorna och dra åt sedan.
Titel: SV: Vattenläckage vid KV-anslutningen
Skrivet av: Rickard skrivet 28 december 2011, 07:21:55
Så länge backventilen är tät, och du inte har några läckande tappvarmvattenkranar skall det läcka vatten från det röret, i princip varje gång värmepumpen värmer tappvarmvatten - i vart fall efter varje större tappning av varmvatten.
Tömning av hink var 14:e dag är helt normalt och indikerar ett tätt system.
Titel: SV: Vattenläckage vid KV-anslutningen
Skrivet av: Megajool skrivet 28 december 2011, 09:17:41
Tack för lugnande besked, det läcker inte i någon rörskarv utan det rinner ur röret som är anslutet till ventilen och som öppet avslutas några decimeter ovanför golvet. Det här kan ju bli ett problem om man är bortrest flera veckor, hur gör folk? Kopplar en slang tillfälligtvis till golvbrunn eller låter vattnet rinna ut på golvet?
Men: vad är skillnaden mellan oljepannan och VP i det här avseendet? Från oljepannan fanns inte ens något motsvarande rör kopplat.
Titel: SV: Vattenläckage vid KV-anslutningen
Skrivet av: purjo__ skrivet 28 december 2011, 10:13:11
Läser man installtionsmanualen så står det:
"Utrymmet där värmepumpen placeras ska vara försett med golvbrunn."

Man kan ju dra slangen vidare till en golvbrunn eller annat avlopp om man inte vill att det skall rinna efter golvet till brunnen.
"Spillvattenröret från säkerhetsventilen ska förläggas sluttande i hela sin längd för att undvika vattensäckar samt vara frostfritt anordnat"
Titel: SV: Vattenläckage vid KV-anslutningen
Skrivet av: Rickard skrivet 28 december 2011, 13:15:31
Tack för lugnande besked, det läcker inte i någon rörskarv utan det rinner ur röret som är anslutet till ventilen och som öppet avslutas några decimeter ovanför golvet. Det här kan ju bli ett problem om man är bortrest flera veckor, hur gör folk? Kopplar en slang tillfälligtvis till golvbrunn eller låter vattnet rinna ut på golvet?
Men: vad är skillnaden mellan oljepannan och VP i det här avseendet? Från oljepannan fanns inte ens något motsvarande rör kopplat.

Backventilen på det gamla kopplet läckte förmodligen.
När anläggningar får några år på nacken brukar det sluta rinna vatten från röret p.g.a. läckande backventil, eller att man har någon kran som läcker en aning.
När man är bortrest är det normalt inget större problem med stora vattenmängder, det är främst efter större tappning av varmvatten, när det är en stor vattenvolym som skall värmas upp många grader som det blir några mängder att tala om.
Men visst, en vattenslang som mynnar i eller i närheten av avlopp är ju aldrig fel.

Mitt rör har jag dragit till avlopp direkt.

Det värsta som skulle kunna hända är att säkerhetsventilen hakar upp sig i öppet läge, då kan det bli en rejäl vattenskada om du inte löst avloppet.
Titel: SV: Vattenläckage vid KV-anslutningen
Skrivet av: Megajool skrivet 28 december 2011, 17:04:25
Tack för att ni tagit er tid att svara och gett så bra förklaringar på varför det rinner eller varför det inte rinner vatten!