Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 januari 2011, 23:24:37 »Tja!
Skulle vilja haka på föregående fråga. Det är dags att börja justera in mitt nya system och jag har studerat de tips jag hittat här.
Har ett helt nytt radiatorsystem med Altechradiatorer..ska nog vara rejält tilltaget som lågtempsystem.
Radiatorkopplingarna(lr va de heter) är av märket TA. Följer med termostater men just nu sitter en vit hatt där termostaten skallsitta där man verkar kunna manuellstrypa istället med locket.
Har jag fattat det rätt om jag låter alla radiatorer stå på helt öppet till att börja med, och att jag vid behov kan strypa på den 'vita hatten' ?
Inledningsvis försöker jag få till 8 grader tempdiff på in och ut från VP (Thermia Diplomat Optimum . Mao cirka 8 grader diff på var och en av radiatorerna.
Därefter fixar jag ev sned temperatur i nåt rum ?
Huset är ett tvåvånings(1 3/4) där man iallafall innan upplevt att övervåningen knappt behöver nån värme jämfört med bottenvåningen. Det sitter ingen sorts shunt eller nåt mellan våningarna utan alla slingor har fått full matning, kan tänka mig att det kanske blir varmare uppe än nere om alla radiatorer ställs mot 8 graders 'temperaturfall'....hur löser man isåfall det på bäst sätt, sett ur perspektivet "effektiv VP" ?
Problemet med att låta alla radiatorer vara helt öppna är att de som ligger först i slingan kortsluter - Dvs, dom skickar tillbaks nästan allt varmvatten till VP'n så att det blir omöjligt att få upp deltat och kallt i radiatorerna längst bort.
Det är bättre att strypa på den fasta strypningen än med vreden som nån kan gå och pilla på. På TA's koppel brukar det sitta en ring innanför ratten som man vrider på med ett graderat specialverktyg.