Hej svejs!

Var precis nere i källaren och kikade på min pump 1210-7.
Så här såg det ut när den starttade 17:21
kl:17:21
VB-f 31(36)
KB-f 1
KB-r -2
VB-r 31
grad-min -81
temp 2

kl:17:27
VB-f 39(36)
KB-f 2
KB-r -2
VB-r 33
grad-min -66

kl.17:45
VB-f 42(36)
KB-f 1
KB-r -2
VB-r 37
grad-min -4

Kl. 17:47
VB-f 53(VV) Sc:,h
KB-f 1
KB-r -2
VB-r 36
grad-min +1

kl 17:49
VP stoppar
VB-53(36) och sjunker som en sten till 36 snabbt.
....har absolut inge stora varmvatten uttag. kom precis hem från jobbet. Har sett detta flera ggr tidigare. Nån som har en förklaring .Skall kolla om han gör så hella tiden.

mvh

Mattias
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Tycker att min VP gör mkt VV...eller.
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2006, 18:46:16 »
...gjorde exakt likadant nu....startade 18:15 stoppade 18:44.

skall det vara så???

/Mattias
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad Keld

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 332
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Tycker att min VP gör mkt VV...eller.
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2006, 19:02:04 »
är det inte så, att den gör värme?
160m hÃ¥l artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Tycker att min VP gör mkt VV...eller.
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2006, 19:11:46 »
iofs....men tycker det är lite märkligt bara inom loppet av 1 min så går den från 42=>53 och sen stannar den VPn och är värdet sjunker tillbaka till vad bör värdet är. Bara undrar ....
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Tycker att min VP gör mkt VV...eller.
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2006, 19:19:52 »
hej

Jag undrar om du har rätt flöde vid VV laddning. Du bör ha mellan 7-10 grader diff mellan framledn och retur VB.
Prova med att sänka hast på cirk pump till mellersta läget.

Vid stopp har du VB 36 grader VBr är det rätt då du har 53 grader VBf. Kontrollera med sep temp mätare på rören villken temp du har. Vi stopp så sjunker nog temp ner till strax över retur temp, så du bör ha retur temp på ca 48 grader vid VB fram 53.

Delge i forumet efter det.

Janne
« Senast ändrad: 25 oktober 2006, 19:26:09 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Keld

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 332
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Tycker att min VP gör mkt VV...eller.
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2006, 19:28:00 »
lyckades radera ett längre inlägg, som här kommer i kortversion:
kan det vara vv-tillverkning i slutet av "pumpcykeln".
160m hÃ¥l artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Tycker att min VP gör mkt VV...eller.
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2006, 19:33:07 »
Keld: Det händer i slutet av pumpcykeln när grad -min har gått till plus sidan...sedan kör den VV nån eller några minuter.


OK..

Janne El-energi: KB pumpen är i läge 2 detsamma som cirk pumpen.

Har inget som jag kan kolla tempen på rören får återkomma till det.

/Mattias
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Tycker att min VP gör mkt VV...eller.
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2006, 22:14:27 »
Detta är inte ett dugg märkligt... men du har inte en siffra om vv-temp i denna avskrivning av menyerna.
För om vv-start temp är nära anstående så gör din vp varmvatten medans den "ändå" är igång...

Och dÃ¥  när den kör varmvatten är framledning uppe i 53-57 grader, när den sen har laddat vv klart sig växlar växelventilen över mot värmesidan och dÃ¥ rusar kallare returvatten in i systemet Ã¥ kyler ner vb-fram Ã¥ vb-retur därav detta "fenomen"... ^-^
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Tycker att min VP gör mkt VV...eller.
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2006, 22:59:43 »
Flödet justerar man inte normalt i en maskin med inbyggd varmvattenberedare.
Bra tempdiff vid värmeproduktion sen får det duga....

Som digital säger finns en "topup" funktion.  den passar pÃ¥ att värma vv när raddarna fÃ¥tt sitt. PÃ¥ Thermia sker det om vv tempen är 2 grader frÃ¥n strattemp eller mindre.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad fogsvans

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: Tycker att min VP gör mkt VV...eller.
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2006, 00:01:10 »
Jag kanske är ute och seglar, men de symtom som Mattias beskriver låter precis som när returen från VB var stängd hos mig........
Dåligt flöde i VB-kretsen gjorde att värmen steg snabbt som attan, och sjönk som en sten direkt efter att pumpen slutat ladda.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Tycker att min VP gör mkt VV...eller.
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2006, 08:22:42 »
....hm så detta är normalt då?

Lägger till VV-start temp.

VP-startar är den:

VV start 50(48)
VB-Fram är då 42(37) dvs 5-6 grader från börvärdet VV-start....när sedan VV går in blir det dessa värden.
VV start 49(48)
VV start 52(48) därefter stoppar VPn. Då har jag VB-Fram 53-55(37)

...läste instruktionsboken nu. Där står det att laddning kan ske då VPn har nått sin stopp-nivå för värmedrift samtidigt som mindre än 2 grad. fattas till varmvattenstart. Detta för att minimera antal starter. Se ovan så har jag 5-6 grader kvar????!!!!

/Mattias
« Senast ändrad: 26 oktober 2006, 08:44:55 av mattias.jo1 »
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Tycker att min VP gör mkt VV...eller.
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2006, 18:05:27 »
....hm så detta är normalt då?

Lägger till VV-start temp.

VP-startar är den:

VV start 50(48)
VB-Fram är då 42(37) dvs 5-6 grader från börvärdet VV-start....när sedan VV går in blir det dessa värden.
VV start 49(48)
VV start 52(48) därefter stoppar VPn. Då har jag VB-Fram 53-55(37)

...läste instruktionsboken nu. Där står det att laddning kan ske då VPn har nått sin stopp-nivå för värmedrift samtidigt som mindre än 2 grad. fattas till varmvattenstart. Detta för att minimera antal starter. Se ovan så har jag 5-6 grader kvar????!!!!

/Mattias
Nä du har vv-start 48 aktuell vv-temp 50 det är dessa två grader som gör att den ändå kör en vända vv för att slippa senare..
vad du har för värden när den kör värme är en helt anna sak.. den kollar medans den kör värme dessa två värden för vv-laddning skulle dessa vara säg vv-start 48 och aktuell vv-temp 52 då stannar den efter den kört värme...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad mattias.jo1

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Tycker att min VP gör mkt VV...eller.
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2006, 18:32:45 »
...OK då förstår jag. Tack för infot.

/Mattias
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!