Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Elpatron och periodisk höjning pÃ¥ F1245?  (läst 18312 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kidde

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Elpatron och periodisk höjning på F1245?
« skrivet: 28 november 2010, 16:01:45 »
Hej alla kunniga människor!
Installerade en Nibe F1245 i somras (närmare bestämt var det klart den 19/6 2010). Det ska vara en periodisk höjning var 14:e dag för att motverka legionella om jag förstått det hela rätt?
Samma dag som installationen var klar stod elpatronen på 49,7 timmar. Skrev ju givetvis upp detta för att hålla koll på det.
Enligt min installatör så går elpatronen ca 2 timmar varje periodisk höjning. Kan detta stämma??
Skrev av mätarställningen den 1/11 igen och då stod den på 55,2 timmar. Med andra ord omöjligt att den går 2 timmar per gång... Den borde i så fall stått på närmare 70 timmar nu. Går den olika länge varje gång beroende på utomhusklimat? Jag börjar bli orolig att elpatronen redan nu går in för att stötta vid uppvärmning, men vi har ännu så länge bara haft 2-4 grader kallt som mest (bor i Blekinge).
Imorgon den 29/11 ska nästa höjning göras, men mätaren står idag på 61,0 vilket betyder att det endast varit en höjning men att elpatronen gått nästan 6 timmar.
Tänker jag fel i detta på nåt sätt???
Mycket tacksam för svar!!
Mvh
Kidde

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Elpatron och periodisk höjning på F1245?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2010, 16:30:18 »
Hos mej tar legionella bränning ca 10 min men min elpatron står på 6 kw så det beror på vad din står på men flera timmar ska det inte behöva ta beror i och för sig till vilken temp du kör legionella bränning till.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Strip

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Elpatron och periodisk höjning på F1245?
« Svar #2 skrivet: 28 november 2010, 20:14:50 »
Samma dag som installationen var klar stod elpatronen på 49,7 timmar. Skrev ju givetvis upp detta för att hålla koll på det.
Enligt min installatör så går elpatronen ca 2 timmar varje periodisk höjning. Kan detta stämma??
Skrev av mätarställningen den 1/11 igen och då stod den på 55,2 timmar. Med andra ord omöjligt att den går 2 timmar per gång... Den borde i så fall stått på närmare 70 timmar nu. Går den olika länge varje gång beroende på utomhusklimat? Jag börjar bli orolig att elpatronen redan nu går in för att stötta vid uppvärmning, men vi har ännu så länge bara haft 2-4 grader kallt som mest (bor i Blekinge).
Imorgon den 29/11 ska nästa höjning göras, men mätaren står idag på 61,0 vilket betyder att det endast varit en höjning men att elpatronen gått nästan 6 timmar.
Tänker jag fel i detta på nåt sätt???


Elpatron används även till annat än periodisk höjning.
Vad har du för stopptemp på varmvatten?
Hur högt har du ställt "Max Framledning"?
Om någon av dessa står högre än 65°C kommer elpatron att fixa sista biten. "Tillfällig Lyx"-funktionen på VV kan också trigga elpatron om lyxinställningen är högre än 65°C.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Elpatron och periodisk höjning på F1245?
« Svar #3 skrivet: 29 november 2010, 01:40:00 »
Periodiska höjningen ska 1245 klara utan tillsats. Vilket du ju har räknat ut, eller hur? Skulle den inte göra det kan du sänka tempen på höjningen till 58-60ºC i meny 5.1.1, om den nu skulle stå onödigt högt (dvs 65-70 ºC)
Du kan även sänka "start tillsats" i meny 4.9.3 från fabriksinställningen -400 till tex -1000 för att ge pumpen lite längre tid på sig att nå önskad temp på värmebäraren vid värmeproduktion.

Vill du ta justerandet ett steg till kan du försöka hitta ett lämplig värde på "max framledning" (meny 5.1.2) som ligger straxt över vad pumpen klarar att ge när det är kallt ute. Fabriksinställning är 60 ºC och ändrar du det till tex 48 ºC, kommer Vp inte räkna fram högre temp än 48 ºC. Detta medför att pumpen kan jobba med 48 ºC längre tid utan att ta till tillskottet. Naturligtvis måste du hitta ett eget värde, 48 ºC var bara ett exempel. Men försök att eftersträva att vp går hela tiden när det är kallt ute, utan att ta till tillskottet om det inte är absolut nödvändigt. Nackdelen är att det ev kan bli lite svalt inne vid svinkyla utomhus om anläggningen är lite snålt dimensionerad.

Själv kör jag med 55 ºC periodisk höjning och max framledning på 45 ºC och har inte haft en enda tillskottstimma och faktiskt inga klagomål på innertemperaturen från familjen Thumbsup


EDIT:
Bara för att visa att man inte ska sticka ut hakan så slog det till och blev riktigt kallt inatt. Svinkyla och duschande tonåringar på rad i morse medförde tillsats 2.0Kw i tidsfaktor 0,3. knUp (Någon som förstått vad tidsfaktor är?)
« Senast ändrad: 29 november 2010, 10:44:22 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Elpatron och periodisk höjning på F1245?
« Svar #4 skrivet: 29 november 2010, 22:38:01 »
Periodiska höjningen ska 1245 klara utan tillsats. Vilket du ju har räknat ut, eller hur? Skulle den inte göra det kan du sänka tempen på höjningen till 58-60ºC i meny 5.1.1, om den nu skulle stå onödigt högt (dvs 65-70 ºC)
Du kan även sänka "start tillsats" i meny 4.9.3 från fabriksinställningen -400 till tex -1000 för att ge pumpen lite längre tid på sig att nå önskad temp på värmebäraren vid värmeproduktion.

Vill du ta justerandet ett steg till kan du försöka hitta ett lämplig värde på "max framledning" (meny 5.1.2) som ligger straxt över vad pumpen klarar att ge när det är kallt ute. Fabriksinställning är 60 ºC och ändrar du det till tex 48 ºC, kommer Vp inte räkna fram högre temp än 48 ºC. Detta medför att pumpen kan jobba med 48 ºC längre tid utan att ta till tillskottet. Naturligtvis måste du hitta ett eget värde, 48 ºC var bara ett exempel. Men försök att eftersträva att vp går hela tiden när det är kallt ute, utan att ta till tillskottet om det inte är absolut nödvändigt. Nackdelen är att det ev kan bli lite svalt inne vid svinkyla utomhus om anläggningen är lite snålt dimensionerad.

Själv kör jag med 55 ºC periodisk höjning och max framledning på 45 ºC och har inte haft en enda tillskottstimma och faktiskt inga klagomål på innertemperaturen från familjen Thumbsup


EDIT:
Bara för att visa att man inte ska sticka ut hakan så slog det till och blev riktigt kallt inatt. Svinkyla och duschande tonåringar på rad i morse medförde tillsats 2.0Kw i tidsfaktor 0,3. knUp (Någon som förstått vad tidsfaktor är?)

Min 1245 a klarar inte legionella bränning utan tillsats för när framledning ligger på ca 65 grader och returen på ca 58 grader brukar vv vara ca 53 grader i beredaren. Angående att sänka legionella höjning så står den på 55 grader från fabrik att du har så lätt att få upp tempen i beredaren kan bero på att du har givaren monterad högt upp i beredaren skulle gissa på att den sitter i botten på 1245an och det är viktigt att hela beredaren blir varm om det ska vara någon ide med legionella bränning. Man kan ställa hur många grader över börvärdet pumpen ska tillåtas jobba med hjälp av elpatron ställer man det rätt är det mindre risk att man använder önödigt mycket tillskott samt släcker kompressorn pga hög retur.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Elpatron och periodisk höjning på F1245?
« Svar #5 skrivet: 29 november 2010, 23:20:24 »

Min 1245 a klarar inte legionella bränning utan tillsats för när framledning ligger på ca 65 grader och returen på ca 58 grader brukar vv vara ca 53 grader i beredaren. Angående att sänka legionella höjning så står den på 55 grader från fabrik att du har så lätt att få upp tempen i beredaren kan bero på att du har givaren monterad högt upp i beredaren skulle gissa på att den sitter i botten på 1245an och det är viktigt att hela beredaren blir varm om det ska vara någon ide med legionella bränning. Man kan ställa hur många grader över börvärdet pumpen ska tillåtas jobba med hjälp av elpatron ställer man det rätt är det mindre risk att man använder önödigt mycket tillskott samt släcker kompressorn pga hög retur.

Dina gissningar betyder väl inte så mycket ^-^
Jag har en 1145 + en vpb200. Det är i princip samma beredare som i 1245 men i eget skåp för att få ned totala höjden. Vpb200 har precis som 1245 givaren för varmvattenladdning placerad i botten. Det finns även en möjlighet att koppla en visande givare i toppen på båda.
Och jag har inga problem att få 55 ºC utan tillskott, även i botten a:gl

Och visst, som smurfen påpekar, så kan man minska "max diff tillsats" i meny 5.1.3 från 7 ºC till tex 2 ºC för att undvika onödigt tillskott. Att tillskottet kanske kommer slå på och av några gånger under en cykel har ju ingen betydelse.
Föresten smurfen, kan du inte prova höja pumphastigheten vid vv produktion för att fÃ¥ upp tempen lite. Här är väl inte delta 7  heligt? Jag tror jag har delta 4-5 vid vv prod.

Ps.
Jag tog bort frontplåten och kollade att givaren verkligen satt i botten innan jag skrev detta.

/2000
« Senast ändrad: 29 november 2010, 23:56:16 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Daniel.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 199
  • Karma +0/-0
SV: Elpatron och periodisk höjning på F1245?
« Svar #6 skrivet: 30 november 2010, 06:32:40 »
I manualen för min 1245 står det att rekommenderat delta vid vv-produktion ska vara 8-10 ºC. Har provat att laborera med CP-hastigheten vid vv och för att närma sig detta delta så står CP väldigt lågt. Har för mig att den nu står på 15% och får då ett delta runt 7 ºC.
Är det någon här som gjort några ändringar och sett liknande resultat. Vad har ni för värde vid vv-produktion?
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.

Utloggad SgtArdbeg

  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Elpatron och periodisk höjning på F1245?
« Svar #7 skrivet: 30 november 2010, 10:48:50 »
Vad har CP-hastigheten för funktion vid VV-produktion?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)

COP 3,4

Utloggad Daniel.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 199
  • Karma +0/-0
SV: Elpatron och periodisk höjning på F1245?
« Svar #8 skrivet: 30 november 2010, 17:09:38 »
Förmodar att det är för att få cirkulation i slingan i varmvattenberedaren....
Det går ju att ställa CP hastighet på 1245:an för följande arbetscenario:värme, varmvatten, pool, ekonomi dvs då VP inte jobbar.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Elpatron och periodisk höjning på F1245?
« Svar #9 skrivet: 30 november 2010, 19:51:05 »

Min 1245 a klarar inte legionella bränning utan tillsats för när framledning ligger på ca 65 grader och returen på ca 58 grader brukar vv vara ca 53 grader i beredaren. Angående att sänka legionella höjning så står den på 55 grader från fabrik att du har så lätt att få upp tempen i beredaren kan bero på att du har givaren monterad högt upp i beredaren skulle gissa på att den sitter i botten på 1245an och det är viktigt att hela beredaren blir varm om det ska vara någon ide med legionella bränning. Man kan ställa hur många grader över börvärdet pumpen ska tillåtas jobba med hjälp av elpatron ställer man det rätt är det mindre risk att man använder önödigt mycket tillskott samt släcker kompressorn pga hög retur.

Dina gissningar betyder väl inte så mycket ^-^
Jag har en 1145 + en vpb200. Det är i princip samma beredare som i 1245 men i eget skåp för att få ned totala höjden. Vpb200 har precis som 1245 givaren för varmvattenladdning placerad i botten. Det finns även en möjlighet att koppla en visande givare i toppen på båda.
Och jag har inga problem att få 55 ºC utan tillskott, även i botten a:gl

Och visst, som smurfen påpekar, så kan man minska "max diff tillsats" i meny 5.1.3 från 7 ºC till tex 2 ºC för att undvika onödigt tillskott. Att tillskottet kanske kommer slå på och av några gånger under en cykel har ju ingen betydelse.
Föresten smurfen, kan du inte prova höja pumphastigheten vid vv produktion för att fÃ¥ upp tempen lite. Här är väl inte delta 7  heligt? Jag tror jag har delta 4-5 vid vv prod.

Ps.
Jag tog bort frontplåten och kollade att givaren verkligen satt i botten innan jag skrev detta.

/2000

I så fall kan jag bara konstatera att du har en bättre slinga i din beredare. När min bryter på hög retur vilket är 58 grader är det ca 53 grader i beredaren. Högre temp än 58 i beredaren kan du i alla fall inte få även om slingan växlar vattnet helt utan förluster vilket inte är så troligt eller får du upp returen över 58 grader Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Elpatron och periodisk höjning på F1245?
« Svar #10 skrivet: 30 november 2010, 20:05:34 »

Min 1245 a klarar inte legionella bränning utan tillsats för när framledning ligger på ca 65 grader och returen på ca 58 grader brukar vv vara ca 53 grader i beredaren. Angående att sänka legionella höjning så står den på 55 grader från fabrik att du har så lätt att få upp tempen i beredaren kan bero på att du har givaren monterad högt upp i beredaren skulle gissa på att den sitter i botten på 1245an och det är viktigt att hela beredaren blir varm om det ska vara någon ide med legionella bränning. Man kan ställa hur många grader över börvärdet pumpen ska tillåtas jobba med hjälp av elpatron ställer man det rätt är det mindre risk att man använder önödigt mycket tillskott samt släcker kompressorn pga hög retur.

Dina gissningar betyder väl inte så mycket ^-^
Jag har en 1145 + en vpb200. Det är i princip samma beredare som i 1245 men i eget skåp för att få ned totala höjden. Vpb200 har precis som 1245 givaren för varmvattenladdning placerad i botten. Det finns även en möjlighet att koppla en visande givare i toppen på båda.
Och jag har inga problem att få 55 ºC utan tillskott, även i botten a:gl

Och visst, som smurfen påpekar, så kan man minska "max diff tillsats" i meny 5.1.3 från 7 ºC till tex 2 ºC för att undvika onödigt tillskott. Att tillskottet kanske kommer slå på och av några gånger under en cykel har ju ingen betydelse.
Föresten smurfen, kan du inte prova höja pumphastigheten vid vv produktion för att fÃ¥ upp tempen lite. Här är väl inte delta 7  heligt? Jag tror jag har delta 4-5 vid vv prod.

Ps.
Jag tog bort frontplåten och kollade att givaren verkligen satt i botten innan jag skrev detta.

/2000

I så fall kan jag bara konstatera att du har en bättre slinga i din beredare. När min bryter på hög retur vilket är 58 grader är det ca 53 grader i beredaren. Högre temp än 58 i beredaren kan du i alla fall inte få även om slingan växlar vattnet helt utan förluster vilket inte är så troligt eller får du upp returen över 58 grader Sc:,h

Ger brytningen på hög retur upphov till ett larm? Min larmlogg är tom.
Jag tar och testar hur långt jag kan köra upp den. Sätter vattentemp på 65 ºC, blockerar tillsats och återkommer med rapport senare.
Ok?

//2000
« Senast ändrad: 30 november 2010, 20:08:32 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Elpatron och periodisk höjning på F1245?
« Svar #11 skrivet: 30 november 2010, 20:43:56 »

Min 1245 a klarar inte legionella bränning utan tillsats för när framledning ligger på ca 65 grader och returen på ca 58 grader brukar vv vara ca 53 grader i beredaren. Angående att sänka legionella höjning så står den på 55 grader från fabrik att du har så lätt att få upp tempen i beredaren kan bero på att du har givaren monterad högt upp i beredaren skulle gissa på att den sitter i botten på 1245an och det är viktigt att hela beredaren blir varm om det ska vara någon ide med legionella bränning. Man kan ställa hur många grader över börvärdet pumpen ska tillåtas jobba med hjälp av elpatron ställer man det rätt är det mindre risk att man använder önödigt mycket tillskott samt släcker kompressorn pga hög retur.



Dina gissningar betyder väl inte så mycket ^-^
Jag har en 1145 + en vpb200. Det är i princip samma beredare som i 1245 men i eget skåp för att få ned totala höjden. Vpb200 har precis som 1245 givaren för varmvattenladdning placerad i botten. Det finns även en möjlighet att koppla en visande givare i toppen på båda.
Och jag har inga problem att få 55 ºC utan tillskott, även i botten a:gl

Och visst, som smurfen påpekar, så kan man minska "max diff tillsats" i meny 5.1.3 från 7 ºC till tex 2 ºC för att undvika onödigt tillskott. Att tillskottet kanske kommer slå på och av några gånger under en cykel har ju ingen betydelse.
Föresten smurfen, kan du inte prova höja pumphastigheten vid vv produktion för att fÃ¥ upp tempen lite. Här är väl inte delta 7  heligt? Jag tror jag har delta 4-5 vid vv prod.

Ps.
Jag tog bort frontplåten och kollade att givaren verkligen satt i botten innan jag skrev detta.

/2000

I så fall kan jag bara konstatera att du har en bättre slinga i din beredare. När min bryter på hög retur vilket är 58 grader är det ca 53 grader i beredaren. Högre temp än 58 i beredaren kan du i alla fall inte få även om slingan växlar vattnet helt utan förluster vilket inte är så troligt eller får du upp returen över 58 grader Sc:,h

Ger brytningen på hög retur upphov till ett larm? Min larmlogg är tom.
Jag tar och testar hur långt jag kan köra upp den. Sätter vattentemp på 65 ºC, blockerar tillsats och återkommer med rapport senare.
Ok?

//2000

Vet inte om den larmar vid hög retur vid vanlig drift på legionella körning gör den inte det borde inte göra vid vanlig vv körning heller. Nyfiken på rapport *vinkar*
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Elpatron och periodisk höjning på F1245?
« Svar #12 skrivet: 30 november 2010, 20:53:23 »
Delrapport.

Vid 57 ºC på returen slår växelventilen över ca 15 sekunder (till värme) och kyler ned. Verkar vara en funktion för den gör det varje gång.

Exprimentet fortsätter...
« Senast ändrad: 30 november 2010, 20:59:04 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Elpatron och periodisk höjning på F1245?
« Svar #13 skrivet: 30 november 2010, 21:03:08 »
Delrapport.

Vid 57 ºC på returen slår växelventilen över ca 15 sekunder (till värme) och kyler ned. Verkar vara en funktion för den gör det varje gång.

Exprimentet fortsätter...

Hur varmt är vv i botten vid 57 i retur Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Elpatron och periodisk höjning på F1245?
« Svar #14 skrivet: 30 november 2010, 21:16:32 »
Delrapport.

Vid 57 ºC på returen slår växelventilen över ca 15 sekunder (till värme) och kyler ned. Verkar vara en funktion för den gör det varje gång.

Exprimentet fortsätter...

Hur varmt är vv i botten vid 57 i retur Sc:,h

Jag hade 54 ºC och började labba med vbpumpen vilket resulterade i "hög kond" eller nått sånt, och utvisning 20 min ;D
Återkommer när mina 20 straffminuter gått. Kanske får skjuta upp testet, vi har -15 ºC ute. Men jag gör ett försök till.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!