Bra instruktioner frega.
Jag hade inte vågat skruva bort de sista två skruvarna om jag inte hade dina intruktioner .
Ni hade rätt angående trycket så jag ställde det med proportionellt tryck och fick en skillnad på 3,5 grader. Vilket enligt nibe är ok. De anser att det ska ligga mellan 2-5 grader.
Fick tag i Nibe dag. De sa att det ska synas på larmloggen att kondtempen har blivit för hög. Pumpen ska fungera så, bara för att det ska gå så lite som möjligt på elpatronen vid leginellakörning. Ett misstag enligt dem att det visas i larmloggen, för det är inget fel och jag antar att de har fått många som ringer och undrar varför den visar för hög temp.
Enligt nibe så spelar det inte så stor roll hur köldbärarpumpen är ställd. Det är små vinster att göra där. Det är på varma sidan som man ska titta på. Det ska vara en skillnad på 5-10. Man ska sträva mot 10 grader. Det som händer om man ställer pumpen för sakta är att den varna och då är det bara att öka hastigheten på pumpen.
/T