0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Kan någon Nibe-expert berätta hur man gör motsvarande i thermia. Där man ökar på beräkningen av integral rejält. Så TS kommer ner på typ 600 eller nått och kan köra ett bra tag. Alternativt motsvarigheten till att tvångsköra värmepump i installationsmenyn.
Carl, menar du skillnaden mellan framledningstemp (BT2) och returledningstemp (BT3) ? Det är typikst så här: De är samma när kompressorn startar, sedan går BT2 upp 15 grader under de 7 minuter kompressorn är på. BT2 börjar sjunka nån minut efter att kompressorn slagit av. BT3 går upp under 10 minuter med totalt 5 grader.
Priset beror på om man har rörligt eller fast. Men om man bortser från topp och botten så är priset ca SEK1,3 inklusive alla skatter, el och framledning. Jag har bundit i 10 år med vindkraftsel för 1.34 inklusive allt. Jag förespråkar 100+ % och tror att trenden går dit. Som du säger har den redan gjort det i danmark och så vitt jag förstår även i tyskland. Jag kommer bara använda elpatron för legionella var 7e eller 14e dag. Kör ni inte legionella-toppning i danmark?Här är det många som talar emot bufferttank. Alla möjliga anledningar. Den sämsta jag hört är att det skulle dra mer el med en extern cirkulationspump. Men i mitt fall är det tvärt om. För när jag gör värme använder jag bara min externa cirkpump på varma sidan och den drar ju avsevärt mycket mindre el än den som sitter i värmepumpen Men visst. Det blir lite dyrare att installera och det kräver utrymme i pannrummet. Jag tror att i slutändan så tjänar man alltid in tanken. Genom mindre spets eller genom längre livslängd.
Det låter som att cirkulationen är ruskigt dålig, normalt ska tempdiff mellan BT2 och BT3 ligga kring 7-8 ºC.Jag skulle råda dig att ställa upp värmebärar -CP på max (5.1.11 => 100%) och se vad tempdiff BT2 och BT3 blir?
Om rummet håller 19 grader och VP skickar ut 27 grader så förväntar jag mig inte att få tillbaks 20 grader i retur.
Dvs om jag ökar effekten på VP, eller bara ser på den något högre effekt som VP avger när framledningstempen är lägre och kördbäraren är högre - då är effekten som högst och även deltat?
Och om jag sänker farten på VB CP så hinner radiatorerna avge mer effekt och deltat ökar.
Nepp, säker du farten så ökar på grund av att VP:n avger mer effekt per volymsflöde.VP:n vill ju hela tiden avge samma effekt, minskar du flödet så måste öka för att kunna ta emot samma effekt.
Ok så resultat blir korrekt i alla fall. DT ökar?
Men den underliggande orsaken är inte att radiatorerna hinner avge mer effekt utan att värmepumpen avger mer effekt per volymflöde. Det känns som samma sak men det finns troligen en god anledning varför man ska se det utifrån värmepumpens perspektiv snarare än radiatorns.
Och nu ska vi se hära... om jag stryper ner mina radiatorer eller radiatorslingan så får det samma effekt som om jag minskar hastigheten på VB CP? Eller är det bara så i mitt fall på grund av att min CP varvar ner då det finns ett lägre tillgängligt flöde?