Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: halvpanik optima 600 med aw 290 pressostat lÃ¥gtryck larm  (läst 6796 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
lite halv panik. Är i telefon med en bekant vars värmepump stannat pga pressostat lågtryck. Har aldrig hänt tidigare. Men har aldrig varit så här kallt heller. 17 minus ute. Hur får jag bort larmet??????????? den startar inte och elpatronerna verkar inte gå då han säger att elementen är iskalla. Men cirkpumparna går. Hur kommer jag vidare?????
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: halvpanik optima 600 med aw 290 pressostat lågtryck larm
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 20:36:27 »
fick igång den igen. Men den gick bara några få min och sen utlöste den igen. Det finns ingen is på utedelen. Men varför går inte elpatronerna in och hjälper till??????
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Elgruppen

  • ELGruppen Thomas
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sölvesborg
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Elektriker.
SV: halvpanik optima 600 med aw 290 pressostat lågtryck larm
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 21:04:03 »
Syns blixten på skärmen?
vad är det för temp på radiatorkretsen?
Dom nyare aw290 har en grön knapp på kopplings-lådan som är till nöddrift. Kan ju slå över den så länge om det inte vill gå igång.
Finns en inst som kanske är till BLOCKERING AV TILLSKOTT. Kolla i menyn.
Finns det varmt vatten i tanken kan du öppna shunten manuellt tillsvidare.
Utlöst överhettningsskydd. Röd knapp på kopplings-lådan. Tryck.
Jobbar som Elektriker och installerar värmepumpar åt ett par mindre lokala rörfirmor.
Själv har jag en IVT Greenline 7.
Installerad Jan 2006.
Aug 2008 byttes exp ventilen och filter.
Årsförbrukning på VP
Ca:4500kw.
Helt klart bästa investeringen i detta hus.
Hus byggt 1949. Trä
Uppvärmd yta: 150m2.
Rumstemp:22

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: halvpanik optima 600 med aw 290 pressostat lågtryck larm
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 21:16:44 »
svårt att säga då jag sitter i telefon nu med honom. Men ingen blixt syns och rad kretsen håller väl antagligen rumstemperatur. han säger att dom är kalla. inget utlöst och den gröna knappen lyser. varför går inte elpetromerna? cirkpumparna går.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: halvpanik optima 600 med aw 290 pressostat lågtryck larm
« Svar #4 skrivet: 21 december 2010, 21:21:39 »
Öppnade shunten manuellt nu till nästan hälften. Det hjälper ju inte direkt såvida inte epatronerna startar pga låg varmvattentemperatur efter en stund. Vårför går inte elpatronerna även om man har lågtrycks larm?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: halvpanik optima 600 med aw 290 pressostat lågtryck larm
« Svar #5 skrivet: 21 december 2010, 21:22:42 »
Jag är mest rädd att utedelen kommer frysa sönder. Men om pumparna går kommer väl inte radvattnet bli kallare än rumstemperatur????
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Elgruppen

  • ELGruppen Thomas
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sölvesborg
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Elektriker.
SV: halvpanik optima 600 med aw 290 pressostat lågtryck larm
« Svar #6 skrivet: 21 december 2010, 21:29:27 »
Har den gått på tillskott tidigare?
Kolla i meny efter tillskotts inställningar och se om tillskott är aktiverat.
Prova annars att slå över den gröna knappen. Man hör om el-patronerna är igång, knäpper och pyser.
Det är en fördröjning innan tillskott aktiveras i normaldrift. Vid larm ska den gå in i larmdrift.
Finns en meny TIMER. Där kan man se när el-tillskott ska aktiveras. och även Larmdrift.
Jobbar som Elektriker och installerar värmepumpar åt ett par mindre lokala rörfirmor.
Själv har jag en IVT Greenline 7.
Installerad Jan 2006.
Aug 2008 byttes exp ventilen och filter.
Årsförbrukning på VP
Ca:4500kw.
Helt klart bästa investeringen i detta hus.
Hus byggt 1949. Trä
Uppvärmd yta: 150m2.
Rumstemp:22

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: halvpanik optima 600 med aw 290 pressostat lågtryck larm
« Svar #7 skrivet: 21 december 2010, 21:47:51 »
Jag vet ju inte om elpatronerna gått tidigare. Det vet han nog inte själv heller. Han kan absolut inget. Funderade också på om elpatronerna var blockerade i någon meny. Men han har haft den i två tre år. Visserligen litet hus men jag har svårt för att tro att han klarat sig utan eltillskott förra vintern. Han gav upp nu och skulle ringa en servicekille i morgonbitti. Men som sagt om cirkpumparna går så fryser väl inte utedelen i sönder. 18 minus nu. Vi e inte vana vid det här utanför malmö:) har inte varit så kallt på många år.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Elgruppen

  • ELGruppen Thomas
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sölvesborg
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Elektriker.
SV: halvpanik optima 600 med aw 290 pressostat lågtryck larm
« Svar #8 skrivet: 21 december 2010, 21:49:01 »
Att lp löser vid -17 är ju inget ovanligt.
Pumpen borde stannat tidigare beroende på årsmodell max -15 sen blir den elpanna.
Verkar som att anläggningen inte är korrekt inställd.
Om pumparna går så ska det inte frysa.
Jobbar som Elektriker och installerar värmepumpar åt ett par mindre lokala rörfirmor.
Själv har jag en IVT Greenline 7.
Installerad Jan 2006.
Aug 2008 byttes exp ventilen och filter.
Årsförbrukning på VP
Ca:4500kw.
Helt klart bästa investeringen i detta hus.
Hus byggt 1949. Trä
Uppvärmd yta: 150m2.
Rumstemp:22

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: halvpanik optima 600 med aw 290 pressostat lågtryck larm
« Svar #9 skrivet: 21 december 2010, 22:00:44 »
Tror också att den inte är rätt inställd. Men tycker det är konstigt att han klarat sig utan eltillskott tidigare vinter om nu dom är blockerade i menyn. FÅr väl svaret i morgon. Ska köra inom i morgonkväll efter jobb och kolla till allt. Som tex båda cirkpumparna stod på trean. Typiskt en rörläggare när han installerar. Där är inte rört något sen den kom i drift. Men tack för hjälpen i allafall.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad henke1122

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: halvpanik optima 600 med aw 290 pressostat lågtryck larm
« Svar #10 skrivet: 22 december 2010, 18:10:13 »
Det kan bero på att det är luft yttermantlen på varmvattenberedaren och pga det så har elpatronens överhettningsskydd löst ut.
Prova att lufta och återställa
Villa 250m2 i NV Skåne
Viessmann Vitocal 300G 10,3KW, 2x130m borror, Viessmann 390l VVB laddas med slinga för bra cop.
Viessmann 200liters arbetstank med Wilo stratos 1-8 cirkpump
Vattenburen golvvärme med nya LK ICS styrningen
Frikyla Carrier 42DW Fläktbatteri kopplat till 3 väggventiler Wilo pico cirkpump.
4,4 i Ã…rsverkningsgrad

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: halvpanik optima 600 med aw 290 pressostat lågtryck larm
« Svar #11 skrivet: 22 december 2010, 19:05:51 »
Nu har jag själv varit där ikväll. Pumpen gick men orka endast komma upp i ca 33 graders framledning. Jag e inte så vass på denna modellen. Men lyckades titta igenom menyerna lite. Den hade ju larmat flera gånger i timmen på lågtryckspressostat under hela natten. Min teori för att det var kallt i huset är. Rätta mig om jag har fel. Att om den larmat en gång och stannat så har elpatronen startat. Men efter en stund har pumpen gått igång igen och patronen stannat och väntat på att tillskottstimern på 60 min ska räkna ner. Sen har den stannat igen efter ca en 20-30 min. Och när den startat igen så börjar tillskottstimern på nya 60 min. Sen har det hållit på så hela tiden? Det fanns ingen luft i beredaren. Jag gjorde en fabriksåterställning. Justerade in värmekurvan igen som den var innan och sänkte maxtemp på tillåten kompressordrift från standard -20 till -15. Nu går den och efter en timme gick elpatronen igång och nu är tempen uppe i 42 grader. Vi har ca 10 minus ute nu och framledningen ska upp mot 50 ungefär tror jag. Stämmer min teori eller?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: halvpanik optima 600 med aw 290 pressostat lågtryck larm
« Svar #12 skrivet: 22 december 2010, 19:11:34 »
Överhettningsskyddet hade inte löst ut. Lyckades se effektförbrukningen på elpatronen en gång. Då låg den på ca 2.5 kw. La märke till att pannan bara var säkrad med 10 ampere. Men förstod mig inte riktigt på menyn där man ställde in hur mycket tillskott och kompressor man kunde tillåta. Nu står alla tre tror jag det var på 9 kw. Inte rätt med tanke på säkringsstorleken väl? Huset är bara på 90 kvadrat och välisolerat så det räcker med 6 kw. Men med kompressorn så blir det väl ca 8.5 kw? Fattar inte varför dom inte säkrat med 16.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: halvpanik optima 600 med aw 290 pressostat lågtryck larm
« Svar #13 skrivet: 22 december 2010, 21:16:51 »
Jag har 20A huvudsäkringar och fick en 290 A/W installerad med 13kW. Jag drog ned maxeffekten, men huvudsäkringen small ändÃ¥ när eltillskottet ville ladda pÃ¥ över 30%.  Bytte elpatron och nu har jag den mindre effekten. Är det 9kW som max? Och nu funkar det bra.

Tänk på det.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad kimmen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
SV: halvpanik optima 600 med aw 290 pressostat lågtryck larm
« Svar #14 skrivet: 22 december 2010, 21:29:19 »
Japp.. Det är som du skriver om tillskottstimern, den skall vara 60 min, men det fungerar inte,
den håller på och bromsar tillskottselden och det blir kallt inne..

Jag har satt ner den på 10 min. och det blev bättre, men inte bra...

Nu kopplar jag bort pumpen när det blir kallt ca -13 gr och kör på el, säkrare så Thumbsup

Bara att konstatera att det inte fungerar som tänkt, har försökt att bli vän
med pumpen i 10 år, vi tittar fortfarande snett på varandra >:(


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!