Författare Ämne: Lp-larm pÃ¥ Bonus 12:a  (läst 2517 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ducky_d

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Lp-larm på Bonus 12:a
« skrivet: 18 januari 2011, 18:48:18 »
Hej, någon som har tips angående en Bonus 12:a (save it naturvärme) som ger LP-Larm när den ska starta om.
Den startar direkt när jag öppnar kåpan & reset:ar LP-knappen
Gjorde så en par gånger i början av vintern när den skulle starta om när det varit riktigt kallt ute men nu även gjort det ett par gånger när det är varmare ute.
Har fungerat klanderfritt i 5år tills i år...

Ps, kan man använda samma typ av refraktometer som man har när man kollar glykol i fordon till att kontrollera brinevätskan ?
Bonus 12kw värmepump installerad i garage.
800m slang i lera, sand + jord.
45m kulvert från pump till boningshus.
7m kulvert från pump till stalldel.
Gick från 55-60000 till ca 30000 kw/h...

Utloggad tomme

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lp-larm på Bonus 12:a
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2011, 20:21:04 »
Borde vara antingen dålig cirkulation på kalla sidan eller för lite köldmedium som kan orsaka LP-larm.
Men även en felaktig pressostat kan förekomma!
Bäst vore att koppla upp ett manometerställ och kolla vad som händer, då får du i alla fall veta om pressostaten är ok.
Piteå, DX-värmepump

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lp-larm på Bonus 12:a
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2011, 20:46:48 »
Ps, kan man använda samma typ av refraktometer som man har när man kollar glykol i fordon till att kontrollera brinevätskan ?

Har du glykol i brine så funkar det.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rafael Ospino

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Strockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • SÃ¥ kan det bli när man plÃ¥tar sig själv!
    • Waren International AB
SV: Lp-larm på Bonus 12:a
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2011, 13:15:45 »
Jag har fått en del förfrågningar om frysskyddsvätskor och måste kommentera. Tll att börja med går det inte att med en refraktometer bedöma en fryspunkt för blandade vätskor. Man skall vara ytterst försiktig med vad man blandar i. Alla medel innehåller tillsatser för att stabilisera, pH-justera, algdöda m m, m m, allt beroende på vad det skall användas till. Använder man fel medel kommer skadorna som ett brev på posten, alltså efter ett par år!
Brineol, exempelvis, är ett handelsnamn som finns i tre varianter, Bioetanol, MEG (monoetylenglykol), MPG (monopropylenglykol) och dessutom säljs i olika koncentrationer. Dessa samtliga har helt olika egenskaper och användningsområden och får under inga omständigheter blandas med varandra.
Det enda de har gemensamt är att ingen av dem är Brine, Brine är saltlösningar och inget annat! 

Jag kan inte för mitt liv begripa det vildsinta experimenterandet med olika vätskor.
Behövs påfyllning skall man använda samma som redan finns i, annars finns risk för bildande av syror som korroderar systemet, kristallbildning, utfällningar, upplösta packningar m m elände.
I brist på detta, använd destillerat vatten. Att värmepumpstillverkarna inte vet bättre är en dålig ursäkt och klen tröst när vattenskadan är ett faktum!

Jag arbetar dagligen med konsekvenserna av denna begreppsförvirring, dock ej i privatbostäder utan endast i kommersiella fastigheter. Begreppsförvirringen är tyvärr stor även där!
Läs gärna i bilagorna men kontakta mig inte annat än genom detta forum såvida Ni ej har ett kontorshus Ni behöver hjälp med!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren