Jag har kört med min EcoAir 107 och EcoEl 1550 en tid men det är först nu Kung Bore gjort entré på allvar och tvingat mig att tillåta eltillskott. Jag blir inte riktigt klok på hur jag ska trimma in detta driftläge men det ger sig nog.
En fråga - varför är fabriksinställningen att spärra kompressorn redan vid -10 grader? Ska inte EcoAir gå ner till -15 grader enligt marknadsföringen? Vad är konsekvensen av att ändra denna lägsta temperatur? Ska man tillåta -15 eller ska man lägga sig mellan -10 och -15?
Styrdatorn i Ecoair...
stoppar kompressorn vid kallare än -10 ºC. Om du har Ecoair kopplad till Ecoel (eller som jag styrsystemet Ecologic) så kan Ecoel/Ecologics styrdator tillåta drift ner till -15 ºC.
Detta måste du dock ställa in manuellt. Jag har från början (1.5 år) kört med -15 ºC inställt. Vill att VP skall gå så mycket som möjligt, så jag får tillbaka investerade pengar. Om CTC rekommenderar -15 ºC så måste man nog tro på det.
Men: Vid -13 ºC (som i går kväll) är min radiator-retur +42 ºC. Och som skuggan säger, stannar Ecoair på "Hög returtemp" vid +43 ºC, när det blir -15 ºC ute
Gissar att orsaken till att -15 ºC tillåts, är att Ecoair skyddas bättre mot för stora tempskillnader genom att Ecoel/Ecologic kan reglera VPin.