Skrivet av: Mr C skrivet 16 oktober 2006, 19:55:09
Hej!

Installerade då i sommar äntligen värmepump och nu börjar den behövas.

Lite bakgrund: Huset är på 190 m2 (1 1/2plan) totalt med en vinkel ut till pannrummet. Förutom pannrummet finns i denna vinkel tvättstuga, badrum och hall (även garage men det värmer jag inte). Vinkeln på huset är resultatet av att ett uthus och boningshuset byggts samman. I vinkeln finns tre element, alla tre ger värme. I resten av huset blir bara ett element varmt, antar att detta är det första elementet. Vad jag har förstått är elementen i vinkeln kopplade direkt ut i pannrummet medan resterande är kopplade via en kulvert (kan vara en 4 meter lång). Alltså, varför får jag bara värme på ett element på kulvertledningen? Har luftat elementen 2 gånger och fyllt på vattnet i systemet, alla termostater står på fullt. Eldade tidigare med ved och körde på el i en kombipanna utan några problem med värmen på elementen. Vad går snett? Kan det vara fel på pumpen eller är det något annat? Det börjar bli kallt nu.

mvh
mr C

-Thermia Diplomat Optimum 10 med 500 m slang -
Titel: SV: PROBLEM få värme på alla elementen, VP fel?
Skrivet av: Carl N skrivet 16 oktober 2006, 20:09:16
Det är nog inget fel på VP:n.

Prova att strypa flödet till de 3 radiatorer som får flöde, fast instrypning på koppel eller returventil.
Sen ökar du cirkpump värmebärare ett eller två snäpp och se om du inte får värme till övriga radiatorer.

Kolla även att piggen på radiatorkopplet inte fastnat på de radiatorer som är kalla.
Titel: SV: PROBLEM få värme på alla elementen, VP fel?
Skrivet av: Mr C skrivet 16 oktober 2006, 23:07:21
Såvitt jag kan förstå kan jag inte ändra cirkpumpen, eller? Låter annars intressant eftersom jag kikade lite på foto på gamla pannan ikväll och la märke till att där satt 2 st cirkpumpar, hm..

 Har provat att stänga de tre elementen i vinkeln men det hjälper inte heller. Tänkte lite på det där med piggen också, men det rör ju sig om en 12 element som är kalla så jag uteslöt den möjligheten. Ska nämna att jag igår också upptäckte att en ventil läcker vatten, men det borde väl inte påverka nåt?

Titel: SV: PROBLEM få värme på alla elementen, VP fel?
Skrivet av: Carl N skrivet 17 oktober 2006, 08:18:17
Ja just det, din VP styr varvtalet på cirkpumparna.  :-[
Om det är något fel på denna styrning så ser du det på differansen mellan ingående och utgående radiatorvatten då kompressorn är igång, det ska ligga på ca 7-8 ºC tror jag, kolla detta.

Om du stänger de 4 radiatorer som är varma, blir ingen radiator varm då?
Titel: SV: PROBLEM få värme på alla elementen, VP fel?
Skrivet av: maha6305 skrivet 17 oktober 2006, 08:56:05
Piggen på stiften på radiatorventilerna (Eko eko på vad CarlN säger ;) )
Titel: SV: PROBLEM få värme på alla elementen, VP fel?
Skrivet av: Mr C skrivet 17 oktober 2006, 12:48:53
Det visade sig vara ett enkelt fel, det fanns en luftning på vinden också som inte jag kände till. Min installatör var här idag och han hade inte tänkt på det heller. Så kan det vara, tack för tipsen iallafall, nu vet jag vad det kan vara mer som kan gå snett.

mvh