Titel: Mysko fel på min IVT greenline 4
Skrivet av: wirre skrivet 22 juli 2010, 23:07:27
Igår kväll märkte jag att varmvattentemperaturen hade sjunkit. Värmepumpen larmade på givarfel. Jag återställde larmet och startade om värmepumpen. Efter en stund märkte jag att den schuntade ut värme på elementen och fortfarande fanns inget varmvatten (den värmde inte beredaren). Jag har inte elpatronen inkopplad (brytaren är manuellt lagd från). Ikväll har jag felsökt och jag ohmmätte utegivaren, och den verkar visa rätt resistans. Frågan är om det är någon annan givare som är felaktig. Jag provade startade om och exakt fel hände igen, den schuntar endast ut värme på elementen. Vad kan vara felet???
/Janne
Titel: SV: Mysko fel på min IVT greenline 4
Skrivet av: Roland skrivet 23 juli 2010, 09:05:15
Det kan vara växelventilen som krånglar, den kan ha fastnat i läge radiatordrift. Efter det att pumpen har gjort varmvatten slår växelventilen över till radiatordrift (finns undantag men det behöver vi inte gå in på). Om växelventilen fastnar i det läget går den inte över till varmvattenberedning när det är dags att göra varmvatten utan värmer radiatorerna i stället.
Titel: SV: Mysko fel på min IVT greenline 4
Skrivet av: Remo skrivet 23 juli 2010, 10:05:17
Har haft samma fenomen två gånger. Kunde åtgärda det med att köra manuellt från servicemenyn 5.3 några gånger och droppa lite olja till styrpinnen på ventilen.
Titel: SV: Mysko fel på min IVT greenline 4
Skrivet av: Mr Energi skrivet 23 juli 2010, 12:03:04
kan väl vara just givaren till varmvattnet som strular om det nu inte skulle vara växelventilen?
Om det bara är varmvattnet som är knas har det ingenting med utegivaren att göra då den reglerar värmen.
Har du separat vvb? Om du har det kan det vara så att du aktivera vv givaren om du t.ex. fabriksåterställt värmepumpen!
Titel: SV: Mysko fel på min IVT greenline 4
Skrivet av: Olle61 skrivet 23 juli 2010, 13:54:16
Är det en gammal Greenline utan display? Lyser lampan för varmvatten när kompressorn går. Om det lyser "varmvatten" och elementen samtidigt blir varma så är det förmodligen växelventilen.

Men den borde ju inte larma för givarfel. Återkommer det larmet när du nollställt?
Titel: SV: Mysko fel på min IVT greenline 4
Skrivet av: wirre skrivet 24 juli 2010, 00:07:06
En servicekille var här idag, kollade och mätte upp alla givare.
Inga fel där, lampan för varmvatten lyser inte när kompressorn går VV-beredaren (inbyggd) är helt kall.
Han tyckte också att det verkade mysko. Ryckte och kände på alla kontakter på styrkort och styrdator.
Startade om värmepumpen, och allt fungerar klockrent! Den värmer VV-ber (lampan lyser) och ingen värme ut på radiatorerna.
Jag pustar ut denna gången...
Titel: SV: Mysko fel på min IVT greenline 4
Skrivet av: Rollar skrivet 27 juli 2010, 21:52:43
Har liknade fel på min greenline 4.
Efter att varmvattnet är uppe i temp så shuntar den om till värme på elementen och öser på som om det vore 20 grader kallt ute.
Hur kan jag mäta termostaterna ? Eller misstänker ni nåt annat fel ??
Titel: SV: Mysko fel på min IVT greenline 4
Skrivet av: Remo skrivet 28 juli 2010, 01:40:00
Har liknade fel på min greenline 4.
Efter att varmvattnet är uppe i temp så shuntar den om till värme på elementen och öser på som om det vore 20 grader kallt ute.
Hur kan jag mäta termostaterna ? Eller misstänker ni nåt annat fel ??

Du får kolla sommarurkopplingen på menyn 1.14  och sänka ner den under rådande ute temperaturen.
Då ska den inte växla över till elementerna utan stannar kvar i VV läge. 
Titel: SV: Mysko fel på min IVT greenline 4
Skrivet av: Rollar skrivet 28 juli 2010, 08:29:01
Den är så gammal så den har inga menyer, bara en ratt att vrida på.( från 96)
och så menade jag inte termostater som jag skerv utan naturligtvis givarna.
Kan man mäta de och vilken resistans ska de ha vid t.ex 20 grader och hur mycket ändras per grad.
Titel: SV: Mysko fel på min IVT greenline 4
Skrivet av: Olle61 skrivet 28 juli 2010, 10:07:46
Ja man kan mäta. Koppla loss från plinten i värmepumpen först.

Det finns en tabell på sid 27 i manualen.

http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Greenline_4-17_sv_1997.pdf