Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 januari 2010, 13:08:02 »Högre temp på KB ger bättre COP, men hur ska det gå till rent praktiskt att höja KB-temp?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 21 januari 2010, 13:08:02 »Högre temp på KB ger bättre COP, men hur ska det gå till rent praktiskt att höja KB-temp?
Skrivet av: Lesjö« skrivet: 21 januari 2010, 12:44:00 »Om, säg att jag skulle höja brime med en grad, hur mycket skulle det kunna vinnas? Eller kanske ingenting, kanske förlorar?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 20 januari 2010, 12:33:50 »Det är möjligt at du kan ställa ner till läge 2. Mer än 4 ºC tempdiff på KB är nog lite för mycket.
Skrivet av: Lesjö« skrivet: 20 januari 2010, 12:30:42 »Tack för svaret. Bara några funderingar. Köldbäraren går på 3 d.v.s. full fart. Vad skulle hända om man ändrar till 2? Skulle in- o ut- brinetemperatur ändras? Skulle något vinnas? Vintertid eller sommartid? Jag är ju smålänning.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 18 januari 2010, 22:04:51 »Jag tror inget är fel, den senaste köldknäppen har tagit sin tribut. Var glad att det inte är minusgrader in. En lägre KB-temp medför lite lägre tempdiff, och visas inga decimaler så gör avrundningen att det kan verka mycket.
Skrivet av: Lesjö« skrivet: 18 januari 2010, 21:41:26 »Min oro är att köldbäraren som alltid har diffat med 3 grader. Nu har det blivit 2 graders diff. Efter köldknäppen, när det normala kan sägas vara d.v.s -2- 6 utomhusgrader, numera är köldbäraren -2 grader ut och in +- 0. Kan det vara ett fel som kan sägas håller på att bli ett fel? Pumpen är 5 år. Pumpen går nu c:a 18 tim/dygn. Har tyvärr inte någon data på tidigare, men jag tycker att pumpen går oftare. Totaltiden 10114 tim sedan 050623.
Vad skulle kunna tänkas vara fel i så fall? |
|