Tjena
Jag har haft Diplomat 8 i ca 2,5 år, borrhålet är 120 m, mycket vatten i hålet fick koppla på en dränering till dagvattnet för det tryckte upp för mycket. Har en förbrukning på ca 12000 kw/h per år dvs den går en del på tillsats 1. Brinen på vintern ligger på ca 0 grader in och -3 - -4 grader ut. Elen slår till mellan 3-5 minusgrader. Bor i ett gammalt hus från 1929, oisolerad vind dvs sågspån, värmer 3 plan 2 bostadsplan och en källare, har satt in extra gammaldags radiatorer har 4 element i källaren och ca 8 element på varje plan i bostaden. Ska man vara nöjd med elförbrukningen eller är den för hög?
Deltat på värmen ut till elementen är 8-10 grader. Värmekurva 40. Kan man göra något åt att det det blir lite småkallt inomhus när temperaturen ligger runt 0 grader utomhus. Innetemperaturen på pumpen satt till 20 grader
Tacksam för svar.
Baileys
-
Hej,
12 000 kWh, är det din totala förbrukning?
120m till den D8 känns lite kort. Din brine temp konfirmerar det,
speciellt om du har gott om vatten.
Delta-T tyder på att du kan pröva att höja hastigheten på cirk pumpen.
Kallt runt 0 är ganska vanligt , därför kan man justera kurvan kring +5 , 0 och -5.
Prova att höja framledningstempen några grader vid 0'an.
(Grovt räknat ger 3º på framledningstempen 1º varmare inne)
Isolering är aldrig fel. Då sjunker värmebehovet vilket bl a gör att
ditt borrhål mår bättre.
M V H
Erland