Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: lob skrivet 28 november 2014, 16:46:20

Titel: Ny pump-framledningstemp
Skrivet av: lob skrivet 28 november 2014, 16:46:20
Hej
Nu har jag fått min nya pump installerad. Nibe 1255. Körs förmodligen i något sorts standardläge men jag får väl successivt lära mig hur och vad som kan/bör ändras i inställningar. Snabbt kan jag konstatera att inomhusgivare verkar vara kanon. Huset håller exakt 22 grader på nedervåningen och något lägre på övre, sovrumsvåningen. Dock är jag lite fundersam över var framledningstempen tar vägen när det blir ordentligt kallt. Just nu är det runt - 8 och då ger den på 42,3 grader. Blir det att hoppa rep när det blir -20 tro?
/LOB
Titel: SV: Ny pump-framledningstemp
Skrivet av: svenske kocken skrivet 28 november 2014, 17:32:27
Runt 55 grader skulle jag gissa.
Titel: SV: Ny pump-framledningstemp
Skrivet av: lob skrivet 28 november 2014, 17:57:48
Okej tack. Blir kanske på sikt lite husoptimering i Bopakosters anda. Bättra på takisolering och lite nya fönster successivt kanske kan sänka framledningsbehovet. Väggar/stomme blir värre att modifiera. /LOB
Titel: SV: Ny pump-framledningstemp
Skrivet av: svenske kocken skrivet 28 november 2014, 18:22:08
När du ska tapetsera om är det ju inte så stort jobb (varken i tid eller pengar) att regla på inne med 45 eller 70 mm och sätta upp nya skivor.
Titel: SV: Ny pump-framledningstemp
Skrivet av: lob skrivet 28 november 2014, 18:38:23
Fast jag vet inte om jag vill regla innanför mina 30 cm(37 cm med in och utv puts)tjocka lbtg väggar. Både krångligt och känsligt med tanke på fasadputsens fortlevnad och djupet på fönsternischerna som då kommer att tangera Glimmingehus väggtjocklek😀. Däremot dugliga fönster istf befintliga fönster av kopplad tvåglastyp inmonterade hösten 1951.
/LOB
Titel: SV: Ny pump-framledningstemp
Skrivet av: Roland skrivet 28 november 2014, 19:05:17
Tror inte det blir några problem. Jag har ett 55/45 system som pumpen utan tillsats klarar av att dra upp framledningstemperaturen till ca 42 grader när det är -3 till -4 ute. Har ett minne av att det behövs 53 grader fram när det är -18 ute. Radiatorernas förmåga att avge värme ökar kraftigt med ökande temperatur så ta det lugnt.
Titel: SV: Ny pump-framledningstemp
Skrivet av: perkad skrivet 28 november 2014, 20:16:15
Radiatorernas förmåga att avge värme ökar kraftigt med ökande temperatur så ta det lugnt.
Hur ser formeln ut? Om man har 37C vid 0C ute, vad blir det vid -10C och -20C?
Det är inte linjärt alltså, dvs t.ex 0C ute och 40C blir vid -20C då inte 60C?
Om man klarar 0C med 5kw , vad behöver man för -20C?
Hur skall man tänka?

Tacksam för svar
Titel: SV: Ny pump-framledningstemp
Skrivet av: Carl N skrivet 28 november 2014, 20:37:11
Hur ser formeln ut? Om man har 37C vid 0C ute, vad blir det vid -10C och -20C?
Det är inte linjärt alltså, dvs t.ex 0C ute och 40C blir vid -20C då inte 60C?
Om man klarar 0C med 5kw , vad behöver man för -20C?
Hur skall man tänka?

Tacksam för svar

Uteffekten är ganska linjär mot skillnad utetemp-rumstemp så svaret är 10 kW vid -20 °C.
Men behovet av framledningstemp är inte lika linjärt, och det beror på att ju större tempskillnad mellan radiator och rumstemp ju snabbare rör sig luften vid radiatorn och då ökar radiatorns värmeavgivning lite mer än det linjära sambandet.
Men nån formel för detta blir svårt att presentera...
Titel: SV: Ny pump-framledningstemp
Skrivet av: pergas skrivet 28 november 2014, 21:25:52
Jättetack!! tummenupp.
Titel: SV: Ny pump-framledningstemp
Skrivet av: Zenon skrivet 17 december 2014, 11:09:18
haha, 42grader framledning vid -8, skulle varit sjukt glad:P det har jag vid +6 :P
Titel: SV: Ny pump-framledningstemp
Skrivet av: bopakoster skrivet 17 december 2014, 11:29:42
Okej tack. Blir kanske på sikt lite husoptimering i Bopakosters anda. Bättra på takisolering och lite nya fönster successivt kanske kan sänka framledningsbehovet. Väggar/stomme blir värre att modifiera. /LOB
Bättre isolering ger iofs lägre framledning och lite högre COP, men framförallt så minskar uppvärmningsbehovet. Din framledningstemp på 42 °C vid -8 betyder att du har rätt bra isolerat. Så jag tycker du kan begränsa dig till takisolering om den är klen. Fönsterbyte är svindyrt i förhållande till nyttan...beror på vad du har för fönsterkonstruktion och ytan i förhållande till resten av klimatskalet.
F.ö. håller jag med Zenon.
Bopakoster