Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: pn2004 skrivet 15 oktober 2011, 10:51:28

Titel: Kan man minimera tilskottet med Luft/Luft pump ?
Skrivet av: pn2004 skrivet 15 oktober 2011, 10:51:28

Hej, jag har en ITV Greenline 7  från 2004 som inte riktigt klarar av mitt hus ca 150+80 kvm i stockholmstrakten.
Vid några få minusgrader så drar tillskottet på och Fortum jublar. Är det möjligt (bra idé) att avlasta bergvärmepumpen genom att t.ex installera en Luft/Luft pump på nedervåningen och dra ner på elementen ?

Kan man annars jacka upp kompressorn i befintliga pumpen? eller måste man byta ut hela skåpet?
Borrdjup 140 m  (jorddjup från ytan 7m)

Tack på förhand för svar
Eric

Titel: SV: Kan man minimera tilskottet med Luft/Luft pump ?
Skrivet av: Roland skrivet 15 oktober 2011, 17:11:38
Min pump klarar -3 utan tillsatsel, -4 i början av vintern. Sedan 2002 har det gått åt i snitt strax över 800 kWh tillsatsel per år. Skulle tro att antalet kWh tillsatsel i det här fallet inte skiljer skiljer sig så mycket åt från mina siffror. I så fall är det inte meningsfullt att göra något alls utan att hoppas på att kommande vintrar inte blir som de två senaste. Det borde inte gå att få lönsamhet i en L/L-pump. Den hinner knappast betala sig under värmepumpens återstående livslängd.

Det vettigaste tror jag är att vänta tills pumpen havererar och då skaffa en större. Det förutsätter att borrhålet kan kompletteras med en markslinga. Ca 135 meter aktivt borrhål till en pump på 9 kW är för lite. Alternativt installera en frånluftmodul men det förutsätter ett frånluftsystem. 
Titel: SV: Kan man minimera tilskottet med Luft/Luft pump ?
Skrivet av: David Rinnan skrivet 15 oktober 2011, 23:37:06
Om du vill slippa spetsel kan det helt klart vara en idé. Min granne har det och det fungerar mycket bra. Han kör den i källarplan.

Om det är ekonomiskt försvarbart beror ju på hur mycket den llvp du väljer kostar samt hur mycket din spetskostnad är per år.

En llvp presterar sämre ju kallare det är. Så du behöver ha spetsbehov relativt tidigt för att det ska gå att räkna hem, om det går överhuvudtaget.