Författare Ämne: hur vet jag att optiman arbetar sitt optimala?  (läst 1446 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hetfield

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
hur vet jag att optiman arbetar sitt optimala?
« skrivet: 11 mars 2010, 10:59:22 »
Hej
 Tack för ett bra forum, mycket bra info här
Har en nyistallerad IVT anläggning 200a/w kopplad till optima 900 med innegivare.
Hus byggt 66 på 165 kvm, 3 glasfönster, tillägisolerat, rejäla lågtempradiatorer så förutsättningarna är goda
den tidigare installerade sverigepumpen veneto var totalt värdelös,högljud, isproblem,rost,  skrot efter endast 4 Ã¥r.dÃ¥liga Ã¥terförsäljare mm huvuddunk

nu frågan
Hitils jämn värme inne, 21grad som enligt önskan oavsett utetemp efter kurvjustering (v20/h60) i ca en veckas tid
Hur vet jag när anläggningen fungerar optimalt dvs drar minst med el?
är några långa starter bättre än fler korta starter?några speciella värden man kan titta på,
 jag kan en del om värmepumpar men vill ha hjälp med det finjusterande av anläggningen
idag (avläst när pumpen stod stilla)
T1 40
T2 0
T3 54,6
T5 21
T6 55,3
T8 39
T9 38
T10 38,8
T11 20
T12 0

IVT 200 a/w med 900 optima installerad 2010-02-20, enplansvilla 165kvm, ftx ventilation, tidigare årsförbrukning 25500kwh.

Utloggad HWS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: hur vet jag att optiman arbetar sitt optimala?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2010, 23:49:07 »
Hej!
Jag har i princip samma maskiner som du bara ett nummer större, som du kan se.
Temperaturerna säger inte så mycket - det är bättre att ange dem under drift.
Tempdiffen T8-T9 skall tex vara 5°C-7°C.
Om du vill veta VPns förbrukning, skall du ta hem ett effektdiagram för Opt900 från IVT. Där ser du effekten över utetempen mellan +15°C till -20°C vid olika framledningstemperaturer.
Som jämförelse kan jag ange mina förbr.värden just nu:
Innetemp/dag           ca 20°C
            /natt           ca 16°C
            / i källaren    ca 15°C
VV                          50°C-55°C
Framledningstemp      32°C-40°C
Förbrukningar vid utetemp -3°C till +3°C de senaste 5 dagarna, patronen ej på:
Kompressortimmar/summa     8-10
                        /värme      6-8
                        /VV          1,5-2
KomprStarter      /summa      25-27
                       /värme       15-17
                       /VV           8-10
Min anläggning är inte optimal än, eftersom den kör för mycket VV jämfört med VVförbrukningen. Men det här kan ju hjälpa dig att jämföra.

Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.

Utloggad hetfield

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: hur vet jag att optiman arbetar sitt optimala?
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2010, 10:58:36 »
tack för ditt svar hws
IVT 200 a/w med 900 optima installerad 2010-02-20, enplansvilla 165kvm, ftx ventilation, tidigare årsförbrukning 25500kwh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!