Startar ej efter strömavbrott
« skrivet: 22 oktober 2011, 20:14:51 »
För ca en mÃ¥nad sedan bröt jag strömmen i huset p.g.a. elinstallationer. Efter det gick det inte att Ã¥terstarta värmepumpen. On/off lampan blinkade inte grönt som den brukar efter ett strömavbrott. Det gick inte att komma in pÃ¥ menyerna. Den var stendöd. PÃ¥ displayen stod det CONLEGO  CL83-0035.               Jag kontaktade en servicefirma och dom sa att det var "databoxen" som var trasig. Efter 2 dagar ( det var helg ) började den gröna on/off lampan att blinka. Jag provade att trycka och dÃ¥ startade pumpen och den har gÃ¥tt utan problem tills idag dÃ¥ samma sak hände efter att jag var tvungen att Ã¥ter bryta strömmen. Det är en IVT E11 frÃ¥n 2001. Styrenheten heter REGO 600. Är det nÃ¥gon som vet vad felet är??? Sc:,h

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2011, 20:55:58 »
Du skulle förmodligen ha provat starta om den (gjort den strömlös igen) tidigare.
Kan vara en bugg i systemet som gjort att den inte startade om som den skulle.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2011, 21:29:11 »
Vad menar du med att prova att starta om den??

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2011, 08:37:46 »
Som jag skrev, du skulle ha provat bryta strömmen igen.
Men det kanske du gjorde?
Det framgick dock inte i ditt första inlägg om du provat bryta strömmen till den igen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2011, 09:08:48 »
Då förstår jag a:gl Jo jag har provat med det båda gångerna utan resultat. Är det någon som vet varför det står CONLEGO CL83-0035 på displayen Sc:,h. Ska jag bara vänta som förra gången och hoppas på att den vaknar till liv igen? Någon som har ett bra förslag hur jag gör? Tack på förhand :)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2011, 09:19:54 »
Conlego är nog namnet på själva mjukvaran/styrdatorn.
Verkar alltså som att datorn inte startar upp som den ska, av någon anledning.
Jag skulle kolla alla anslutningar, dra plintar, och om möjligt kolla om det finns kallödningar på kretskortet.
Kondensatorer går ofta sönder på kretskort som blir varma.
Du kan okulärbesikta kretskortet och se om det finns "svullna" eller läckande elektrolytkondensatorer, finns det - byt ut dem.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2011, 09:49:54 »
Ser ut att dom har hand om även hårdvaran, dom åtminstone utvecklar hårdvaran också.
Ett klipp från deras hemsida.

http://www.conlego.se/

Vi utvecklar och utvecklas tillsammans med kvalificerade kunder. Under många år
har vi haft ett nära samarbete med IVT Värmepumpar, som är ledande i Europa
inom värmepumpar och ett företag i Boschgruppen.
Tillsammans har vi utvecklat styr- och reglerteknik som bidrar till värmepumparnas
höga prestanda och gör dem enkla att sköta. När IVT vann Nuteks tävling om
Nordens bästa värmepump var Conlegos lösning för styrning av systemet en starkt
bidragande orsak.

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2011, 18:59:23 »
Ok! Tack för tipset. Jag återkommer när jag kollat upp detta. :) Innan jag bryter strömmen nästa gång kanske det är bättre att först slå av v-pumpen. Det kanske har betydelse eller inte, vad vet jag? Men rent tekniskt är väl det att jämföra med ett "riktigt" strömavbrott och det ska väl inte v-pumpen ta skada av? Men som sagt, mycket kan spöka med all elektronik. Jag återkommer. Tack så länge :)

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2011, 22:43:56 »
Här kommer bilder på kretskortet i min Rego 600. Det ser ut som om det har brunnit runt den svarta komponenten som syns i mitten på bilden. Någon som vet vad det är för komponent? kan detta vara orsaken till att pumpen inte startar?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2011, 22:52:16 »
Det där är en triac, effektregulator, exakt vad de används till har jag ingen aning om, men den bör väl gå prova byta.
javascript:openreq('http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXsqszr.pdf')
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2011, 23:27:12 »
Ok ! Jag glömde nämna att jag inte kunde se några andra fel på kretskorten såsom missfärgningar, kallödningar eller andra konstigheter. Hur går jag till väga? Går det att beställa en ny komponent eller måsta man byta hela kretskortet eller hela boxen?

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2011, 23:37:44 »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2011, 23:45:05 »
Tack för tipset ska höra med dom i morgon.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2011, 23:53:41 »
Nätshop, du kan beställa när som helst.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #14 skrivet: 24 oktober 2011, 23:57:17 »
Ok. Men hur vet jag vilken komponent/reservdel jag ska beställa?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!