Författare Ämne: NÃ¥gon som har en Nibe fighter f1255 1.5-6kw?  (läst 17236 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad värmarn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NÃ¥gon som har en Nibe fighter f1255 1.5-6kw?
« Svar #30 skrivet: 24 februari 2015, 08:12:32 »
Värmarn.

Varför valde du en inverter?

Jag valde inverter för att:
  • Prisskillnaden var "liten"
  • COP var bättre
  • Variabel effekt gör att den är flexibel om man ska bygga ut
  • Snabb varmvattenproduktion
  • Kontinuerlig drift under vintern utan elpatron
  • Jag ville ha lägsta möjliga förbrukning
  • Jag hade luftluft-pump förut och är van vid inverter, jag skulle ha svÃ¥rt att "gÃ¥ tillbaka" till on/off drift, jag tror inverter är framtiden.

Priskillnaden var liten jämfört med de offerter jag fick in på 8kw pumpar och då fick jag dessutom ett betydligt djupare hål borrat också ( 1255-16 ska ha 200m). Det är möjligt att det tar drygt 10år att betala tillbaka prisskillnaden på 8000kr (som blev 4000kr i slutändan när fakturan kom) men då har jag också ett djupare hål (160m istället för 200m) när det är dags för nästa pump. Och jag får dessutom en bättre COP med djupare hål vilket gör att förbrukningen blir mindre, det är också ett mål att ta ner förbrukningen så mycket som möjligt. Jag inbillar mig dessutom att en pump som inte går på max har längre hållbarhet men den som lever får se.
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: NÃ¥gon som har en Nibe fighter f1255 1.5-6kw?
« Svar #31 skrivet: 24 februari 2015, 09:00:30 »
Tack för ditt svar.  tummenupp

Utloggad värmarn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NÃ¥gon som har en Nibe fighter f1255 1.5-6kw?
« Svar #32 skrivet: 24 februari 2015, 10:28:29 »
Lexus: Bättre sent än aldrig som man säger... :)

1255:an är spärrad vid VV-körning till 12kW eller hur var det, vad drar den vid VV-produktion?

Viss skillnad i COP vid VV & värmeprod.


Det beror på ganska mycket. Dels vilken varmvatteninställning man har, det finns tre lägen. Dels om man har ändrat på någon inställning för temperaturen på varmvattnet. Dels hur mycket vatten som gått åt eller går åt. Och sedan som påpekats så sker inte värmningen vid en konstant frekvens. Så det är svårt att mäta, men skulle ändå vara kul att veta vad den drar på ett ungefär.

Om man som jag har radiatorer pÃ¥ vintern (jag har radiatorer även pÃ¥ sommaren  ;)) sÃ¥ är framledningstemperaturen över 40 grader och min varmvattenproduktion är ställd till 47 grader (ekonomiläge) sÃ¥ det är inte sÃ¥ stor skillnad vintertid pÃ¥ COP antar jag.
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19103
  • Karma +15/-13
SV: NÃ¥gon som har en Nibe fighter f1255 1.5-6kw?
« Svar #33 skrivet: 24 februari 2015, 11:00:22 »
Den lär i alla fall jobba med temperaturer över 50 grader för att nå 47 i vv temp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 1 plansvilla

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NÃ¥gon som har en Nibe fighter f1255 1.5-6kw?
« Svar #34 skrivet: 24 februari 2015, 11:56:50 »
Vet inte riktigt ditt enerigbehov men jag låg på liknande totala förbrukningssiffror när jag stod och valde mellan modeller. Mina offerter hade beräknade effekter på 8kw-maskiner. Och en daikin. Jag frågade dock om man inte kunde installera nibes lilla inverter men de var tveksamma att det skulle räcka.
Så jag gick på nibes stora invertermodell istället. Lite i överkant men jag har gott om kapacitet om jag bygger ut och varmvatten produceras lika snabbt som det går åt. Men hade jag vetat att nibes lilla kunde gå upp till 7.5kw vilket jag inte tror någon installatörer visste heller så hade jag nog valt den mindre modellen. Den lilla invertern var helt ny och jag tror helt enkelt installatörerna hade dålig koll på den.

Det bästa hade varit om nibe börjat tillverka en modell mellan den lilla och stora invertern typ 2-10kw. Den hade varit  tummenupp  inte för liten och inte för stor för mÃ¥nga villor.
Jag har golvvärme. Sen behöver man väll inte någon extra arbetstank till en inverter värmepump?

Nibe S1255 3-12kw -installerad mars 2020
Borrhål 2x130m
Frikyla

Utloggad värmarn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NÃ¥gon som har en Nibe fighter f1255 1.5-6kw?
« Svar #35 skrivet: 24 februari 2015, 12:03:31 »
Det bästa hade varit om nibe börjat tillverka en modell mellan den lilla och stora invertern typ 2-10kw. Den hade varit  tummenupp  inte för liten och inte för stor för mÃ¥nga villor.
Jag har golvvärme. Sen behöver man väll inte någon extra arbetstank till en inverter värmepump?

Jag håller med dig, en mellanmodell typ Daikin hade varit fint eller som kanske t.o.m. gick ännu lägre än Daikins. Arbetstank skulle nog vara fint i mitt hus eftersom jag har en ganska stor pump och litet hus men behovet minskar betydligt av arbetstank för någon med större värmebehov. Och hade jag installerat Nibes lilla så hade jag definitivt inte behövt arbetstank.

Det stämmer nog alldeles utmärkt Smurfen. Har för mig att jag sett 53 grader på framledningen vid varmvattenproduktion. Då kanske COP ligger på ca 3 så det är ju billigare än med elpatron i alla fall :)
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: NÃ¥gon som har en Nibe fighter f1255 1.5-6kw?
« Svar #36 skrivet: 24 februari 2015, 12:11:56 »
En varmvattenkörning nyss gick till så att den när den växlat över till varmvatten så gick den på en minut upp till 2,9 kW, varvtal 55 Hz, VB pump 60%, och sedan lite långsammare upp till 3 kW, varvtal 60 Hz där den alltså toppade. Därefter minskade den varvtal och ineffekt långsamt och kontinuerligt under ett antal minuter tills körningen var klar. När den avslutade körningen drog den 2 kW på 25 Hz och VB pumpen gick på 15 %.
Jag har 50 grader som stopptemp, vilket gör att tanken har 53 grader i topp, och framledningen på slutet av körningen var 57 grader.
« Senast ändrad: 24 februari 2015, 12:22:45 av Sanntos »

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: NÃ¥gon som har en Nibe fighter f1255 1.5-6kw?
« Svar #37 skrivet: 24 februari 2015, 14:07:49 »
En varmvattenkörning nyss gick till så att den när den växlat över till varmvatten så gick den på en minut upp till 2,9 kW, varvtal 55 Hz, VB pump 60%, och sedan lite långsammare upp till 3 kW, varvtal 60 Hz där den alltså toppade. Därefter minskade den varvtal och ineffekt långsamt och kontinuerligt under ett antal minuter tills körningen var klar. När den avslutade körningen drog den 2 kW på 25 Hz och VB pumpen gick på 15 %.
Jag har 50 grader som stopptemp, vilket gör att tanken har 53 grader i topp, och framledningen på slutet av körningen var 57 grader.

Ok låter nice! Hur lång tid tar en VV-körning ungefär?

Kunde även vara kul att veta lite om ditt hus, konfiguration, förbrukning mm.

Jag köpte ju en Daikin och det är ju roligt att veta lite om Nibes inverter.

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: NÃ¥gon som har en Nibe fighter f1255 1.5-6kw?
« Svar #38 skrivet: 24 februari 2015, 16:21:23 »
Ok låter nice! Hur lång tid tar en VV-körning ungefär? Den här tog kring 12 minuter, varmvattnet förvärms så det är kring 30 grader när det går in i värmepumpen. Starttemp är 44 grader.

Kunde även vara kul att veta lite om ditt hus, konfiguration, förbrukning mm. 300 kvm i skåne, äldre hus med radiatorer och en del golvvärme. VPförbrukningen i november var 950 kwh inkl varmvatten, december 1450, januari 1800.

Utloggad froskog

  • Vem f-n hittade pÃ¥ att kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +0/-0
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: NÃ¥gon som har en Nibe fighter f1255 1.5-6kw?
« Svar #39 skrivet: 25 februari 2015, 07:52:11 »


Ok där har du gjort en fin Ã¥rlig besparing mao!  tummenupp

Vi har väl det mildaste året på hur länge som helst nu dvs första året efter BVP-installationen och ändå landar det runt 13 000:- sparat hos mig inkl allt år ett.

Slutlig årsavläsning blir 1 april.

/C

/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h

Daikin inverter installerad 2014-03

MagnusGäst

  • Gäst
MagnusGäst
SV: NÃ¥gon som har en Nibe fighter f1255 1.5-6kw?
« Svar #40 skrivet: 13 december 2018, 14:25:33 »
Man kan öka effekten på 1255 till 7.5 kw tror jag men då får inte framledningen vara för hög kommer inte ihåg exakt men det står i manualen. Lilla 1255 har 1 fas kompressor vilket jag anser vara en stor nackdel andra tycker tydligen inte det gör nått Sc:,h

Det kanske var så 2015, men F1255-6 verkar gå att ansluta med 3x400V nu iaf. kan ju vara bra för andra att veta som tycker F1255-6 verkar bra i övrigt.

Mvh
Magnus

MagnusGäst

  • Gäst
MagnusGäst
SV: NÃ¥gon som har en Nibe fighter f1255 1.5-6kw?
« Svar #41 skrivet: 13 december 2018, 15:04:07 »
Det kanske var så 2015, men F1255-6 verkar gå att ansluta med 3x400V nu iaf. kan ju vara bra för andra att veta som tycker F1255-6 verkar bra i övrigt.

Mvh
Magnus

Var vänlig ignorera ovanstående, det var felaktigt. Det går att ansluta 3x400V men kompressorn använder bara en av faserna.

Mvh
Magnus

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!