Har en Autoterm 409c med 500m slang som börjat jävlas. Installerades 2002-
Proppar som far 20amp eller så löser motorskyddet ut på pumpen.
Fått byta huvudsäkring nu varje morgon eftersom jag vill köra motorvärmarna på bilarna -29 just nu..
Så nu till min fråga.
Kan pumpen börja dra mer ström när den blir äldre??
-
Har du koll på hur låg utetemp värmepumpen fixar med bara kompressor?
Om den har Rego600 så kan du ställa ner max eleffekt i meny 5.2?
Kanske är det så att kompressorn ger mindre så att den kopplar in mer el-effekt?
Men vill du ha en mer utförlig felsökning så kan du läsa av temperaturerna på givarna när kompressorn går och värmer huset, helst utan att elpatron går.
-
Har ingen koll på hur låg ute temp den klarar utan tillskott.
Kör nu på 2/3 läget så pumpen drar vid full belastning 14,7kw
Provade att köra på läge 1/1 men då hade jag drygt 18 grader inne. vid 20 minus.