Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga tillverkare => Ämnet startat av: Mrblommen skrivet 14 januari 2016, 20:06:08

Titel: Autoterm 409c
Skrivet av: Mrblommen skrivet 14 januari 2016, 20:06:08
Hej alla glada!
Har en Autoterm 409c med 500m slang som börjat jävlas. Installerades 2002-
Proppar som far 20amp eller så löser motorskyddet ut på pumpen.
Fått byta huvudsäkring nu varje morgon eftersom jag vill köra motorvärmarna på bilarna -29 just nu..
Så nu till min fråga.
Kan pumpen börja dra mer ström när den blir äldre??
Titel: SV: Autoterm 409c
Skrivet av: Carl N skrivet 14 januari 2016, 20:21:48
Har du koll på hur låg utetemp värmepumpen fixar med bara kompressor?
Om den har Rego600 så kan du ställa ner max eleffekt i meny 5.2?

Kanske är det så att kompressorn ger mindre så att den kopplar in mer el-effekt?
Men vill du ha en mer utförlig felsökning så kan du läsa av temperaturerna på givarna när kompressorn går och värmer huset, helst utan att elpatron går.
Titel: SV: Autoterm 409c
Skrivet av: Mrblommen skrivet 14 januari 2016, 20:25:55
Har ingen koll på hur låg ute temp den klarar utan tillskott.
Kör nu på  2/3 läget så pumpen drar vid full belastning 14,7kw
Provade att köra på läge 1/1 men då hade jag drygt 18 grader inne. vid 20 minus.