Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 15 november 2007, 19:35:13 »

Jag lägger mig platt  :-[ :-[ :-[  tomte:: tomte:: Jag tog det ur minnet och det är inte så vidare  Sc:,h


N fullt öppet och naturligtvis 1= hårt strypt! 

Gärna alla termostater öppna... men nån enda kan man använda utan att det gör så mycket.
Men använder man alla termostatventiler, då kan det hända tex vid sol att alla jobbar för att stänga flödet.
Det är det sämsta som kan hända en värmepump! Paradoxen är att vid alla annan uppvärmning så spelar inte flödet nån större roll. Men har man en värmepuimp då vill man att radiatorerna ska avge så mycket värme som möjligt, för att kunna köra en så låg värmekurva som möjligt. Dock så måste man ha en viss minimiskillnad på stig och retur!

Det blir toppen ska du se!

Vet du vad jag tror jag börjar se ljuset :)
-14 ute, allt går kanon bra och har 22 grader inne, med ratten på -2. jag har KB-f 2 C KB-r -1. deltat 6 på VB fronten.
Ser bra ut på gradminuterna, verkar äta upp dom  :-\
Ringde vattenfall och även där ser det bra ut. Nu ikväll har min son och jag fyllt grunden på huset med en massa snö.
Nu bara hoppas att min installatör tar tag i kollar upp HP/ms larmet jag fått några gånger.

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 november 2007, 19:20:00 »

Jag lägger mig platt  :-[ :-[ :-[  tomte:: tomte:: Jag tog det ur minnet och det är inte så vidare  Sc:,h


N fullt öppet och naturligtvis 1= hårt strypt! 

Gärna alla termostater öppna... men nån enda kan man använda utan att det gör så mycket.
Men använder man alla termostatventiler, då kan det hända tex vid sol att alla jobbar för att stänga flödet.
Det är det sämsta som kan hända en värmepump! Paradoxen är att vid alla annan uppvärmning så spelar inte flödet nån större roll. Men har man en värmepuimp då vill man att radiatorerna ska avge så mycket värme som möjligt, för att kunna köra en så låg värmekurva som möjligt. Dock så måste man ha en viss minimiskillnad på stig och retur!

Det blir toppen ska du se!
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 15 november 2007, 15:05:40 »

En sista sak som jag undrar över. När jag nu har strypt med koppar brickan, ska man då vrida termostaten på fullt igen, eller hur ska den vara?
fan också, var och skjutsade frun till flyget och kom på detta, kunde inte släppa det :D
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 14 november 2007, 17:37:19 »

Har nu justerat alla radiatorer. dom ligger nu enligt era rekomendationer :,v(
Vi ligger på en inne värme på 21,5. Det är -5 grader ute. deltat 6 på VB och deltat 3 på KB 2 grader i hålet. Ratten på -2
Garaget är det ca 17 grader. Tusen tack för allas hjälp. Ni har en jä tålamod måste jag säga *roflmao*
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 november 2007, 12:31:05 »

Ja, förmodligen händer inte så mycket med det totala deltaT, ökat flöde i alla övriga radiatorer ger en något lägre diff över de radiatorerna och det minskade flödet ger en något högre deltaT över de strypta radiatorerna, kanske tar ut varann.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 november 2007, 12:14:08 »

Hmmmm.... Sc:,h

Delflödet ökar på de andra radiatorerna men inte det totala sammanlagda flödet, det minskar om man stryper någonstans.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 november 2007, 08:04:43 »

Jag antog att strypta radiatorer innebar minskat energiuttag i de radiatorerna och högre difftryck och ökat flöde i resterande systemet varvid dletaT skulle minska, men jag har inte testat, så det kan nog mycket väl vara som du säger, alltså att det minskade energiuttaget och högre deltaT:t över de strypta radiatorerna har större påverkan än ett ökat flöde och ett minskat deltaT i övriga systemet.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 november 2007, 07:41:25 »

Stryper man någonstans så ökar diff VB (deltaT).   b00k

Jag har strypit ganska hårt på den rätt så stora radiatorn i tvättstugan för att jag vill bara ha ca 15 ºC där, i gengälld så har jag rätt så öppet på radiatorerna i souterräng-våningen för att styra värmen dit (annars blir det lätt lite kyligt nere).
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 november 2007, 22:45:02 »

Om du stryper två stora energislukare så kommer deltaT att minska, du får då strypa ännu mer på de mindre radiatorerna för att få rätt deltaT i systemet som helhet.
Kanske kan du sänka cirkpumpen till läge 1 och spara några kronor/år på den energiförbrukningen.
Du får ju även kallare i garaget, men det antar jag att du räknat ut.
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 13 november 2007, 22:39:57 »

Små radiatorer i små rum påverkar inte hela systemet speciellt mycket även om de inte går att strypa in optimalt.

Nu har jag bara testat lite. när det blir kallare då ska det justeras. Nu känns det i alla fall att man har lite mera kött på benen för att fixa det. En sak är jag bara orolig över. När jag stryper i garaget jätte mycket 2 stora radiatorer, kan det göra något i hel het?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 november 2007, 22:29:24 »

Små radiatorer i små rum påverkar inte hela systemet speciellt mycket även om de inte går att strypa in optimalt.
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 13 november 2007, 22:27:34 »

Kanon då förstår jag! Dom småa radiatorena, har 2 st nere. Dom är kalla när jag har stryp. Alla andra är bra? men nu är det bara -2 grader ute.
Har på övervåningen i en skrubb ett litet med en jätte skum termostat. Den går inte att ta lös? kanske termostaten får vara kvar där.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 november 2007, 22:07:40 »

Hejsan. Har en fråga, har en 1215 8,5. Har kollat lite på den här tråden och undrar är det viktigt på den här typen av pump att ha ca 7 grader i diff på tur och retur från elementen. På sanyo co2 som jag pillat lite på förut jorde det en stor skillnad på el förbrukningen om man fick dom värdena rätt.Har nu bar 1 grad i diff på t o r , kan en innomhusgivare vara en ide att räta upp värdena?


     //Ulfons//

1 grad tror jag inte är möjligt, har du verkligen kollat deltaT när kompressorn varit i drift (minst 10 minuter så tempgivarna hunnit stabilisera sig)
För låg deltaT kan vara skadligt för kompressorn, men spelar nog inte så hemskt stor roll för COP, nån enstaka procent.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 november 2007, 22:05:50 »

Nu ska vi kollar hur det blir. Börjar i garaget där jag har 2 st stora raddar (1)
Stora raddar (N)
Meldel stora (5)
Småa (2)

Har värme ratten på pumpen på -2, värme inne 22 grader innan jag har justera in alla radiatorerna. Blir väl att kolla inne tempen imorgon.
När man har VB med rätt deltat och 90% rätt inställda raddar. När det blir kallt ute då, justerar man bara med ratten då på pumpen?

P.s va hette vätskan man blandar 30% med vatten till brine?


Du justerar med ratten när utetempen ligger på 0°C till +15°C ute och på kurvlutningen när det är -10 till -40°C ute, däremellan rör du inget om det inte är nödvändigt.

Etanol, brineol, finns ett antal namn på det, men det är vad jag föstår etanol i huvudsak, kanske med lite tillsatser.
Skrivet av: Ulfons
« skrivet: 13 november 2007, 21:56:39 »

Hejsan. Har en fråga, har en 1215 8,5. Har kollat lite på den här tråden och undrar är det viktigt på den här typen av pump att ha ca 7 grader i diff på tur och retur från elementen. På sanyo co2 som jag pillat lite på förut jorde det en stor skillnad på el förbrukningen om man fick dom värdena rätt.Har nu bar 1 grad i diff på t o r , kan en innomhusgivare vara en ide att räta upp värdena?


     //Ulfons//
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 13 november 2007, 20:50:16 »

Nu ska vi kollar hur det blir. Börjar i garaget där jag har 2 st stora raddar (1)
Stora raddar (N)
Meldel stora (5)
Småa (2)

Har värme ratten på pumpen på -2, värme inne 22 grader innan jag har justera in alla radiatorerna. Blir väl att kolla inne tempen imorgon.
När man har VB med rätt deltat och 90% rätt inställda raddar. När det blir kallt ute då, justerar man bara med ratten då på pumpen?

P.s va hette vätskan man blandar 30% med vatten till brine?
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 13 november 2007, 20:17:31 »

hahahaha!! Då blir det att göra om  huvuddunk ..hehe
Men ingen fara detta är ju roligt..
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 november 2007, 20:04:05 »

Bertil har fel  ??? kors i taket.
(Tror jag i alla fall)

På de ringar jag vridit har i alla fall N alltid varit fullt öppet, 1 maximal strypning och 7 minimal strypning.

Små raddar har jag som regel på 1-3, medelstora på 3-4 och stora rackare på 6-N.
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 13 november 2007, 19:44:00 »

Stopp nu du stryper med ventilhuset (kallas förinställning) på ringen som är graderad!
Du behöver INTE röra returen!
N fullt öppen och tex läge 7 kraftigt strypt!

Du har tabeller här på hur det hänger ihop osså en del bilder också!

http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf

kv område beskriver flödet vid visst pumptryck och inställning av strypringen!

Lägsta möjliga pumphastighet med ev strypning som ger ca 7 grader vid pumpen är optimalt. Det är inge stora skillnader men pumpen drar liite mera ström vid högra hastighet, dessutom är det större risk för "brus" med högt ställd cirkpump och hård strypning.

Ang knäppning.. kopparn utvidgar sig rejält vid högre temp. Vanligt att det knäpper. Det kan
vara i infästningar av rör/radiatorer men även i genomgångar av vägg ocg bjälklag.

Så 7 är kraftig strypet. Mina raddar har ej varit rätt inställda. Nu med nästa alla på N och strypta på ställen där jag inte vill ha så varmt så funkar detta mycket bättre. har tidigare bara vridit upp termostaterna på fullt utan att kolla dessa strypningar. han som bodde i huset tidigare hade strypt dom vääldigt mycket. Kan detta med mina raddar vara kopplat till att jag har fått HP/ms larm?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 13 november 2007, 18:59:21 »

Stopp nu du stryper med ventilhuset (kallas förinställning) på ringen som är graderad!
Du behöver INTE röra returen!
N fullt öppen och tex läge 7 kraftigt strypt!

Du har tabeller här på hur det hänger ihop osså en del bilder också!

http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf

kv område beskriver flödet vid visst pumptryck och inställning av strypringen!

Lägsta möjliga pumphastighet med ev strypning som ger ca 7 grader vid pumpen är optimalt. Det är inge stora skillnader men pumpen drar liite mera ström vid högra hastighet, dessutom är det större risk för "brus" med högt ställd cirkpump och hård strypning.

Ang knäppning.. kopparn utvidgar sig rejält vid högre temp. Vanligt att det knäpper. Det kan
vara i infästningar av rör/radiatorer men även i genomgångar av vägg ocg bjälklag.
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 13 november 2007, 17:45:24 »

Att kunna sänka värmekurvan är ett rejält framsteg.
Om man bibehåller samma rumstemp efter justeringen som innan har du ÄNDÅ lyckats sänka förbrukningen!
Sug på den  :)

Att strypa med den ringen är helt ok där det blir för varmt.


Kul att man göra något rätt Sc:,h
idag ligger jag på 22 grader inne...Har en fråga idag. vad är det som gör att det kan smälla lite i ett koppar rör? låter alltid lite senare på kvällen och det är i garaget och till det första radiatorn, låter inget på den andra?
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 13 november 2007, 17:38:54 »

Tack!
Om jag då lyckas få deltaT till 7 grader över nästan alla radiatorer, blir det då automatiskt 7 grader deltaT över vp?

/Tobias

Jepp.

Själv har jag läge 1 på VB-cirkpumpen, öppnar jag upp alla radiatorer på läge N så blir diff VB ca 5 ºC så jag måste strypa in dem individuellt. De små radiatorerna + de i källaren är på läge 2-3, mellanstora på läge 4-5 och de största på läge 6-7. Den bästa tiden för att strypa in radiatorerna är vid svinkyla ute då kompressorn går jämnt. Då kan man enklast känna med handen (eller skaffa en IR-termometer och mäta) temperaturskillnaden på radiatorernas matning och retur.

Med andra ord har du satt radiatorkopplet på N och sedan men hjälp av returen strypit till önskat deltat? Ska man sträva efter att alltid ha på N och strypa så gott det går med returen? Jag har bara känt på ett ungefär på mina radiatorer. Jag tänkte också vänta tills det bli lite kallare för att få det gjort ordentligt. felet med mig är att jag är så jä..nogrann. Jag vill ha allt jag gör perfekt huvuddunk jobbigt ibland  :D
Skrivet av: torstain
« skrivet: 13 november 2007, 16:37:40 »

Jag skall börja med att göra rent filtret, Jag var tvungen att efter sommaren höja vb-cp till 3 för att få deltaT 7 när det i våras räckte med 2 på denna. Efter det så gör jag som ni föreslog, kanske man kan få ned den till 1:an till och med!? Jag har ju en IR-termometer så det är ju bara kolla.

/Tobias
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 november 2007, 13:36:35 »

Tack!
Om jag då lyckas få deltaT till 7 grader över nästan alla radiatorer, blir det då automatiskt 7 grader deltaT över vp?

/Tobias

Jepp.

Själv har jag läge 1 på VB-cirkpumpen, öppnar jag upp alla radiatorer på läge N så blir diff VB ca 5 ºC så jag måste strypa in dem individuellt. De små radiatorerna + de i källaren är på läge 2-3, mellanstora på läge 4-5 och de största på läge 6-7. Den bästa tiden för att strypa in radiatorerna är vid svinkyla ute då kompressorn går jämnt. Då kan man enklast känna med handen (eller skaffa en IR-termometer och mäta) temperaturskillnaden på radiatorernas matning och retur.
Skrivet av: torstain
« skrivet: 13 november 2007, 11:25:10 »

Tack!
Om jag då lyckas få deltaT till 7 grader över nästan alla radiatorer, blir det då automatiskt 7 grader deltaT över vp?

/Tobias
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 november 2007, 10:17:31 »

Starta med cirkpumpen i läge 2, det räcker oftast.
Stryp sedan in radiatorerna (tvångskör pumpen med ratten uppvriden på max så pumpen går lääänge) så att deltaT blir så nära 7 grader som möjligt över varje radiator.
Om du inte lyckas få upp eller ned deltaT till 7 grader, öka eller minska hastigheten på cirkpumpen ett snäpp.

När allt är klart kan du sedan finjustera flödet över enskilda radiatorer om du får lite för kallt eller varmt i något rum.
(Men det märker du antagligen först efter nån dag)
Skrivet av: torstain
« skrivet: 13 november 2007, 09:01:40 »

Då måste jag bara få fråga angående detta med att helt ostrypt på radiatorerna, Om jag sätter alla på N kommer jag kunna få 7 graders delta på varje radiator med hjälp av vp´s cpump? eller är det bättre att endast ha 7 grader delta över pumpen och strunta i raddarna?
För om jag öppnar mina raddar fullt får jag nog inte 7 grader över dem. Vilken ordning ska jag göra detta eg?

/Tobias
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 november 2007, 23:40:21 »

Att kunna sänka värmekurvan är ett rejält framsteg.
Om man bibehåller samma rumstemp efter justeringen som innan har du ÄNDÅ lyckats sänka förbrukningen!
Sug på den  :)

Att strypa med den ringen är helt ok där det blir för varmt.
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 12 november 2007, 20:21:24 »

Nu är alla i läge N, inget av radiaotorena va i det. Som jag för står ska N vara rakt upp. Blev varm inne i huset ligger på 23 grader. Jag har sänt i min sons rum till 4 Det finns 2 raddar där. Jag har även satt båda raddarna i garaget på 1. på över vånningen har jag N. När man har gjort detta är det ok att sänka på ratten på värme pumpen? Har den nu på -1. hade den tidigare på 1. Har känt på raddarna på f och är och dom är ganska lika alla. På KB sidan har jag ett deltat på 3, på VB sidan har jag ett delta t på 6. Har KB-f 2 KB-r -1. det är 0 grader ute. Är man nu redo för den kalla vintern :'(
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 12 november 2007, 17:39:47 »

Läge N då är ventilhuset fullt öppet!

MEN det är vanligt att stiften kärvar... tryck på stiften med nåt stutsar dom ut distinkt då är det ok, men är dom sega då sitter stiftet fast.
Det kan motioneras, men lämna inte stiftet utan sätt på termostatkroppen när du är klar. Stiftet på en del modeller kan ploppa ut då kommer det vatten!

Testa med alla fullt öppna, blir det för varmt nånstans får du strypa där.

Ska testa det. vad tycker du jag ska göra i garaget. är det i väggen mans ska strypa ner på returen. ska jag även där ha N och sedan strypa ner?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 november 2007, 17:27:11 »

Läge N då är ventilhuset fullt öppet!

MEN det är vanligt att stiften kärvar... tryck på stiften med nåt stutsar dom ut distinkt då är det ok, men är dom sega då sitter stiftet fast.
Det kan motioneras, men lämna inte stiftet utan sätt på termostatkroppen när du är klar. Stiftet på en del modeller kan ploppa ut då kommer det vatten!

Testa med alla fullt öppna, blir det för varmt nånstans får du strypa där.
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 12 november 2007, 17:15:18 »

Mera bilder.
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 12 november 2007, 17:12:29 »

Har 2 st av denna storlek i garaget,  varma upp och kalla nere. på returen finns det ingen strypning. Röret går från väggen till det första och till det andra. Jag har tagit en bild där dom skarvade ihop dom, kanske där är där man ska strypa? det första radiatorn brukar knäppa i röret.
Tog även en bild då jag ska testa intrimmning av radiator:)
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 12 november 2007, 15:47:58 »

Så här ser det ut, utan termostaten. Vad ska jag vrida den till? Ska man stoppa tillbaka temostaten sedan eller köra utan?
Detta med raditorerna känns ganska viktigt för våran del då det hänt ibland att HP/ms larmet har gått på.
Är som sagt nöjd med värmepumpen. Har kollat upp alla radiatorer utan att justera. Garaget 2 jätte stora radiatorer, Varma uppe och kalla nere.
jag har på första våningen 7 radiatorer på övervåningen 2 rum(ett sovrum) I det ena ganska stort element. Fattar inte varför det bara är ett element på övervåningen? förtår hur deltat ska vara på stora repspektiva små. Man tar bort termostaten drar ut brickan mot sig och vrider den till 7?
Tar sedan bort muttern på returen och skruvar in skruven max och öppnar den 1,5 varv och fortsätter till man får det delat man vill ha. Pumpen igång.
Va är felet på raditorer som är varma upp men kalla nere?
Snart klart med detta. Är helt borta då det gäller detta, men lär sig :-\
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 12 november 2007, 00:52:42 »

Då va filtrena rengjorda. På VB filtret va ganska rent, men på KB va det helt igen satt. jag gängade in för hand så att inte filtret va snett och sedan drog jag fast. har ikväll hållit på och kollat element. Jag tror att mina radiatorer är en skurk i dramat. Många av dom är varma uppe och kalla nere. Jag har i mitt garage 2 monster stora radiatorer.. Dom blir det att strypa rejält. Är nu nöjd med inställningarna på pumpen. Nu återstår radiatorena.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 november 2007, 14:00:17 »

VB-r (A) tycker jag är bättre, då får duy alltid maximal temp i systemet innan kompressorn stannar (om t.ex. eltillskottet går in vill man inte att kompressorn skall stanna onödigt tidigt.

När du kollar difftempen över radiatorerna är det viktigt att du stryper flödet över de radiatorrna som uppvisar en "för" låg diff, nöj dig helst inte med mindre än 3 graders tempdiff över en enskild radiator.
Riktigt små radiatorer kan vara svåra att strypa så mycket att du får en difftemp på mer än 2-3 grader.

Större radiatorer skall du försöka få ca 6-7 graders diff på, och systemet i sin helt bör också ligga på minst 6 graders deltaT.
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 11 november 2007, 13:54:42 »

Tack Rickard. Då blir det att fixa ikväll. Va idag och kollade in min store brors värme pump. Han ligger på KB-r -3 KB-f 0.
Kollade hans inställningar. Jag Kör på VB-r (A). Han har VB-r (53). Vilket alltenativ är bäst?
Det ska bli kul att kolla vad som händer då man kollar alla silar. Hittils verkar allt gå bra. Jag ska kolla upp alla element på f och r och kolla deltat på dom. Visst skulle man göra det?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 november 2007, 12:27:09 »

Stäng av värmepumpen, stäng ventilerna, öppna filtren.
Om du lämnar systemet någon längre tid får du inte lämna ventilerna stängda då det innebär en risk för att vattenvolymen krymper när sustemet kyls ned, med stängda ventiler sätter du expansionskärlet ur spel i delar av kretsen och det kan orsaka läckage.

Strypa flödet över radiatorer brukar gå att göra, antingen brukar det finnas en stryp/avstängnings-ventil på returen vid radiatorn (äldre radiatorer) eller så sitter det en ring som du kan justera på om du plockar bort termostaten.


Att returen är kall på KB är helt naturligt, du plockar ju ut värme ur köldbäraren, 3 graders deltaT är perfekt.
Skrivet av: Gixxer
« skrivet: 11 november 2007, 12:03:05 »

Hej på er alla!

Jag ska kolla upp silarna(filterna) På KBin och på VBr. Har på vbr ett filter och det sitter 2 st shuntar som man kan stänga. När man gör detta ska man stänga av pumpen eller bara vänta till kompressorn inte går? Jag hörde att när man rengör vbr så ska man öppna locket på expansionkärlet? stämmer det? Har kollat upp delta t på vb-f och Vb-r ligger på 5-6 när pumpen har gått ett tag. Har ej kollat vilket läge den är i. Jag har även strypt radiatorerna rejält i garaget. På Kalla sidan ligger jag konstant på KB-f +2 och KB-r -1(2 st hål) Varför så kall retur?
När man pratar om strypa radiatorn. Går det även att göra det utan temostaten? Dålig på dessa saker, men lär sig.