En liten fundering till, när pumpen har gått en 15-20 minuter ligger delta T på 6-7 graders diff, efter en timme ligger det på 8-9,5 grader, verkar det riktigt eller är det något tok?
Det behöver inte vara något på tok. Jag har märkt att det tar olika lång tid för de olika temperaturgivarna att ställa in sig på rätt värde. Har man då temperaturer som ändrar sig för att så småningom bli konstanta kan det bli som du har beskrivit det. Jag vet inte om det är så just i ditt fall men det kan vara en del av förklaringen.
Det är också så att om det finns en massa (värmeväxlare och köldmedium) som skall värmas mellan givarna kommer massan så att säga stjäla värme under uppvärmningsförloppet. Det bidrar till lägre delta T så länge som temperaturen stiger.
De olika givarnas felvisning kan också variera med temperaturen, isoleringen kan vara olika. Det gör att avläst deltaT kan se ut att variera även om den riktig deltaT mätt i mediet är densamma. I vilken mån det är olika temperaturkarakteristik på olika givare vet jag inte.
Det är ett dilemma med IVT:s pumpar. Det är bra att man ser tiondels grader på displayen. Det dåliga är att många tror att det är korrekt temperatur som visas.