VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: hakkro skrivet 10 december 2005, 15:01:32

Titel: Thermia frågor
Skrivet av: hakkro skrivet 10 december 2005, 15:01:32
Har nyligen sänkt hastigheten på cirk pumpen till elementen, detta har fått till följd  att pumpen går mindre nu samt att det diffar 10 grader mellan framledning och retur ledning. Har detta någon betydelse?

Ibland stannar även pumpen fast behov av värme finns, det står då" Värmepumpsstart Nedräkning 4 min", eller ngt liknande. Händer dock inte ofta.

Vet någon vad detta betyder?
Titel: SV: Thermia frågor
Skrivet av: Rickard skrivet 10 december 2005, 16:25:00
Den stoppar förmodligen p.g.a. för stor tempskillnad i radiatorkretsen. (för hög framledningstemp i förhållande till börvärdet)

Jag är inte expert på Thermia, men jag tror du blir av med "problemet" om du ökar på värdet "hysteres" med några grader.

10 grader deltaT är vad tillverkarna rekomenderar, se bara till att det är 10 grader när värmepumpen gått ett bra tag, helst just innan den stannar.
Har du 10 graders deltaT redan vid låg framledningstemp bör du öka cirkpumpen ett snäpp.

Man kan väl säga att så länge du aldrig ser mer än 10 graders delatT på VB så har du cirkpumpen rätt inställd.
Titel: SV: Thermia frågor
Skrivet av: Bertil skrivet 10 december 2005, 17:06:47
Hysteres är inställt på 7 grader från Thermia, NIBE med likadan styr har valt 13 grader!! Så öka på till ex 11.
Sen kollar du i slutet på en värmekörning att Värmepumpen lugnt och fint jobbar bort alla gradminuter (integral).

Du kan ju kolla även innan du justerar, det är viktigt att pumpen får jobba med gradminuterna fullt ut.

Om den stoppar "på" hysteres så blir det en falaktig beräkning som ger onödigt mycket starter...

Att den ibland räknar ned tyder på det.
Titel: SV: Thermia frågor
Skrivet av: hakkro skrivet 10 december 2005, 21:35:28
Tack skall prova detta, men vad är egentligen "hysteres".

Jag satte även in strypningar i elementen vid installationen, kan man justera dessa enkelt själv och finns det någon fördel med detta?
Vilken temp skillnad bör det vara på brine in o ut?  Jag har ut  -4 och +1 in. är detta ok?

Tacksam för svar.
Titel: SV: Thermia frågor
Skrivet av: Rickard skrivet 11 december 2005, 01:05:18
3º deltaT är perfekt (på kalla sidan)

På varma sidan bör det var ca 5-10º deltaT vid kontinuerlig drift.

Titel: SV: Thermia frågor
Skrivet av: Bertil skrivet 11 december 2005, 10:34:54
5 graders tempskillnad på kalla sidan.. vilken pump har du??
kanske du har lite smuts i smutssilen som stryper flödet en aning.
Är det kollat??

hysteres... den tempskillnad mellan bör- värdet och är- värdet som tillåts innan tvångsstyrning inträder.

Du kan läsa lite här...

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html

Det är 3 avdelningar.. inte direkt i bokstavsordning, men rulla dig runt...

Man bör ha termostaterna helt öppna, sen ska man strypa in flödet så det blir jämn temp. Fördelen blir att VP alltid har vatten att jobba med...  Om man använder termostater på radiatorerna, då stryps flödet väldigt kraftigt, tex vid solinstrålning det är inte bra.

Övertemp är mycket lönsamt att "hantera" med en rumsgivare!

Titel: SV: Thermia frågor
Skrivet av: hakkro skrivet 11 december 2005, 15:09:07
Pumpen är en TWS 8. Silen är kollad om det är den som sitter på brine in, du menar.

När Vp  nyss startat är skillnaden 11 grader på fram och retur ledning, sedan är. skillnaden 10 grader fram till den slår i från.

Har nu 39 grader på börvärde, men pumpen  tar tid på sig för att komma över detta. Detta händer även vid andra temp. Ex. vid 41 gr. bör  som kommer pumpen ganska snabbt upp till detta med får sedan jobba en lång stund för att komma över och ikapp integralen, vilket får som följd av pumpen går många timmar/dygn.
Titel: SV: Thermia frågor
Skrivet av: Bertil skrivet 11 december 2005, 23:20:34
det där med drifttiden har med vattenvolymen och storleken på huset (effektbehovet)

Stor vattenvolym är bra..
Ju större effektbehov (egentligen energibehov) desto bättre.

Ang tempskillanden på stig och retur... Förr skrev thermia så här...
har man över 6 graders tempdiff så bör cirkulationen ses över ( ökas  egen kommentar)

det är små skillnader men jag tycker du ska höja cirkpumpen.
Då får radiatorerna lite högre genomsnittstemp. iom detta så kan du sänka värmekurvan en del. Det ger bättre verkningsgrad. 

kan du sänka kurvan lite är bra för det minskar risken vid sträng kyla. Har man för hög kurva kan pumpen stoppas av för hög returtemp...
Det beror iofs mycket på vart du bor i landet. Vid kurva 40 börjar det bli lite halvkris vid -25 ute...